Arama sonuçlarınız

  1. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Selami 27 senelik elektriçilerde en eskimiz. Ben 25 senelikim daha. Gerçekten AutoCad şu anda en popüler program. Türkçesi var bol bol örnekleri var. Çok yaygın Kırtasiyeye mail ile gönderip ozalit alabiliyorsunuz. Bunu öğrenin. Tesis işine devam edelim: Algoritmadan sonra İlk Makine kırıcı...
  2. 44 kw motoru enversör çalıştırma

    Devreyi çizdim. Basılı tuttuğunuz sürede zaman rölesi ile çalışması 2 çeşit olur ilk olarak bir süre basarsınız sonra çalışır. Diğeri ise bastığınız anda çalışır bir süre sonra durur. İki devre arasında pek fark yok. Birinde Zr nin kapalısı diğerinde açığı kullanılacak. Çizimde her ikisi de var...
  3. s7 200 analog

    1- Bu sıcaklık ölçme cihazı var mı yok mu? Var ise pano üzerinde gösteriyor ve gösterdiği değere göre 0-10 volt çıkış veriyor mu? 2- PLC sistemin nasıl bir sistem Scada ya mı bağlı. Kendi HMİ (ekranı) mı var. Amacın sıcaklığı grafiksel izlemek ve kaydetmek mi. Sadece görmek mi. Tek noktadan mı...
  4. Termik Aşırı Akım Rölesinin Seçimi ve Ayarlanması

    Benim tecrübelerime göre de motor etiketindeki anma akımda çalışmaya uzun süre dayanamıyor ve yanıyor. Ben bunu hep göstergesinde 230 km hız olan arabayı kaç gün devamlı 230 km ile çalıştırabiliriz diye kaba bir benzetme ile açıklamaya çalışırım. ( Güç ve hız farklı ama böyle daha iyi...
  5. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Komple bir tesis projesi. 2005 şubat diye not almışım. Çam odunu kökünden reçine bundan da çeşitli kimyasallar çıkaran bir tesis. Oldukça keyifli bir çalışma idi. 1 yıl kadar sürdü mekanik eklemeler çıkartmalar oldu bizde buna göre değişiklikler yaptık. Elektrik Projelerin tamamı bana aittir...
  6. Hidrolik Pres Elektrik Şeması

    Böyle bir örnek proje yayınlamıştım. Çift hızlı bir pres içindi. Tek hız ise yavaş devrelerini siliniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/%C3%96rnek-otomatik-kumanda-projeleri.81749/page-5 1 Şekide b1 butonuna bastığınızda aşağıya iner, svice çapar ve durur. b2 butonuna bastığınızda...
  7. EM223 Modül

    İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. Çin amalı olduğu için ben de olmayacağını tahmin etmiştim. Arızalı olan 1 adet rölenin sinyal ışığından yararlanarak makineyi çalışır hale getirdim bu nedenle rahattım. Forma mesajı yazdığımın ertesi günü aklıma PLC merkezi geldi. Daha önce yardımcı...
  8. EM223 Modül

    Çin Malı bir makinede EM 223 Modül çıkış vermiyor role arızalı. Daha önce röleleri değiştirmiştim artık ellenecek hali kalmadı modül değişmesi gerekiyor. Çin malı olduğu için Modül üstünde EM223CN yazıyor. 16Dİ / 16DO Tam kodu 223-1PL22-0XAB Türkiye de bulunanların kodu 223-1PL22-0XA0 yani son...
  9. Perendev motorunu yapmaya ne dersiniz?

    Hocam Elektronların Hızı konusunu çok tartıştık. Aşağıda 2 alıntı hız konusunun net cevabı olur sanırım. "Elektronların hızı boşlukta kütleleri yok denilecek kadar da kütlesiz olarak sayılabileceğinden ışık hızında,bakır gibi iletkenler içinde de ışık hızına yakın seyreder hepimizin bildiği...
  10. 220 volt 5 volt dc akım almak

    Teşekkür ederim trafo mantığı ile çalışmadığını öğrenmiş olduk. Konuyu açan arkadaş sadece led yakabiliyor diyor. Yani voltaj 2.5 volt civarında. Bunun nedeni kondansatörden geçen akımın düşük kalması dolayısı ile zener uçlarında yeterli voltaj oluşmuyor ki zener regüle etsin. Bu devrede 220...
  11. 220 volt 5 volt dc akım almak

    Alıntı yaptığınız devrede Besleme 110 Volt dolayısıyla 0,22 mF kondansatör 220 de yetmiyor. 220 de Ancak 2.5 volt civarı çıkarıyor. Kondansatörü 0.47 mF (MikroFarad) yapın sonun çözülür. (1 tane daha paralel bağlayabilirsiniz) Yine de güvenlik ve stabilizasyon açısından trafolu besleme öneririm.
  12. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Oonurr arkadaşım gerilim düşümünü ben de senin gibi hesapladım. Lakin 0.85 ila 2 Amper arası denildiği için çok değişken ayrıca 20 adet her biri için 1500 metre sabit değil. Bu nedenler ile 38 ila 52 volt arası trafo yazdım 2 şer volt ile 8 kademe. Trafolar bu iş için tam gelir diye düşünüyorum...
  13. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    1 Çizim Bir çok arkadaşın bahsettiği Düşük voltajlı DC Besleme. Ancak 1500 metrede kablonun olumsuz kapasitif etkisi olabilir. Filtre edilmesinde fayda var. Kael marka ampermetre seçtim. Bununla bir şeyler yapmaya çalıştım. Marka özel değil başka marka da olabilir. Diğer çizim AC iletim...
  14. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Size yardımcı olmaya çalışacağım. Hepsini burada yazalım diğer arkadaşların faydasına sunalım. Eleştiri ve yorumları alalım farklı fikirleri görelim. 1-2 gün vakit vardır umarım. Aklımda güzel bir çözüm var yazıya ve çizime dökmek gerekecek. (Pazartesiden itibaren) Uzun mesafede kablo...
  15. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Boruları nötr olarak kullanabilmen için yalıtım trafosu gerekir. Bu durumda çarpmaz. Vana bilgileri gibi başka değerler de lazım ise en mantıklı çözüm Radyo Frekansı ile otomasyon yapmak olacaktır. Vana sayısı çok olduğu için kurulacak bir SCADA ile hem her türlü kontrol yapılır hem de değerler...
  16. 24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

    Umarım 20 adet vana birbirine yakındır. Uzak 2 noktadan adam gibi topraklama yaparak tüm vanalarda kullanabileceğiniz nötr hattını buradan alınız. 2.5 luk kabloların 1 tanesi Aç diğeri kapa olarak kullanınız. Toprağı nötr olarak kullanma konusu önemli 2-3 noktana topraklama, gerekiyorsa hat...
  17. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Basit bir hidrolik pres çizimi yapmışım. Sonra 2 çizim daha yaparak detaylandırmışım. Sanırım biri için çizilmiş. Güzel bir örnek olmuş. Yavaş Hızlı, Aşağı yukarı, El otomatik, Sviçli, otomatik kalkışlı .....
  18. Ana şalterde ısınma

    1- 13 metre olan 3x25+16 ya bir tane daha aynı ölçüde 3x25+16 paralel bağlarsanız kablodaki ısınmayı çözersiniz. 2- 125 Amper şalter düşük kalkışta çekilen 200-300 amper gibi değerler muhtemelen şalterin kontaklarını bozmaya başlamıştır. Şalter kontaklarındaki ısınma da kablo uçlarına...
  19. Trafoya uygun kablo

    100 x 14 x 67000 / 35 x 35 x 380 x 380 = 0,53 Çıkar Yani gerilim düşümü yönünden sorun olmaz. Kablo kısa Motorun çektiği akıma değil anma akımına göre göre hesap yapılmalıdır bu dalgıç için 150 Amper civarındadır. Kalkış akımı ise çok daha fazladır. Akım Yönünden Problem Yaşanabilir 35 lik...
  20. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Sayın ezanec bu zaten tartışılan bir konunun proje örneğidir. 18.5 kW yıldız işini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/90049-18-5-kw-motor-yildiz-calistirilmasi.html
Geri
Üst