hgz merkezdeki dc guc kaynagini su sekilde yapabilirsin
kademeli trafo sonrasi kopru diyot kondansator kullanarak dc volt elde edersin
gerilim dusumu hesabini yapar bir deneme ilede dogrulugunu gorursun
mesala 10 v dusuyor
kademelei trafonun girisinden veya cikisindan kademeyi bir uste bir alta getirerek
1500mt uzaklikdaki ilk vanada 24vdc gorunceye kadar ayarlarsin yukseltirsin.
trafo donusturme orani nekadar buyukse voltajinda okadar stabildir.
kademeli trafo ile 24+10=34vdc elde eder gonderirsin vanalarin yaninda varistor kullanarak herhangi bir gerilim artisinda merkezdeki sigortayi attirirsin
yine dc guckaynagi cikisinada varistor koyarak voltajin fazla yukselmesinin onune gecersin
Varistör yerine aktüatör girişine kondansatör bağlasam dalgalanmaları önlemek için olur mu? Sigortanın atması işime gelmez çünkü bir sonraki aşamada uzaktan kontrolünü isteyecekler, yani adam evinde oturacak vanaları açıp kapatacak bilgisayardan.