  1. pembepanter

    Yaskawa v1000

    Oh 1 olmasın. Overheat hatası. Ya soğutma faninda sikinti var ya da aşırı yük sorunu olabilir. Manual de var
  2. pembepanter

    yaskawa v1000

    A1-03 parametresini 2220 yapmak lazım.o2-o3 parametresin de kaydettiğin parametreler var ise 2 yaparsan o kayitlar da gider.
  3. pembepanter

    Siemens Sinamics V20

    Tabi ki değiştirebilirsin. Makrovyardımcı olmak için programlanmıştır. Sana en yakın makroyu seçip üzerinde değişiklik yapabilirsin. Mesela 0-10V yerine 4-20 mA AI kullanmak gibi
  4. pembepanter

    Siemens Sinamics V20

    Sinamics Starter programı ile bağlanabilirsin.
  5. pembepanter

    Pano kumanda şeması

    Durum bilgisi, kontak bilgisi almanız için bırakılmış. Nerede kullanırsanız size bırakmış.
  6. pembepanter

    sürücülü pompa otomasyonu yardim

    Bu tür bir uygulamada pompaları paralel şekilde çalıştırıp, hız referansini ayni noktadan vererek ayni anda hizlanip yavaslamasini saglarsan daha buyuk enerji tasarrufu sağlanir. Belirli bir hizin altina dustugunde ikinci pompayi devre dusi birakmak, es yaslandirna yapmak da gerekir ve tabi ki...
  7. pembepanter

    Siemens 6SN1122–0BA11–0AA1 AC motor Sürücüsü

    https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/611u-card-alarms-f16-in-50a-power-module/93046/?page=0&pageSize=10 Bu linku incelemenizi tavsiye ederim. Güç modülü ile kontrol kartı farklı ise yaoar diyor. P1106 ile P1110 parametrelerini kontrol edin. Eşit degilse bu hatayı verir deniyor...
  8. pembepanter

    Siemens Sürücü problemi

    Evet gücü görmemişim kusura bakma kaba arkadaş sman. Yine de yanlış okuma var kesin. Neyse bu kadar yetersiz bilgiye bu kadar yorum. Amacım doğru yönlendirmek. Ama burda egolar çarpıştığı için gerek yok.
  9. pembepanter

    Sürücü Parametre Sorunu

    Sürücü arızalı
  10. pembepanter

    Hız Kontrol Gerilim Düşümü

    Yaşliuzman en doğru yorumu yapmış bence sürücüler ilk kalkinma aninda sebekeden dengesiz akimlar ceker. Bunlar kacak akim rolelerini actirabilir. Sizin durumunuzda da rolenizdeki akim dengesizligi ayarlarini kontrol etmenizde fayda var.
  11. pembepanter

    Siemens Sürücü problemi

    Nasil cok fazla diyebiliyorsunuz anlamiyorum. Sürücü gücünü vermiş mi? Sürücülerde %3,5 yuzde 4 verim kaybi normaldir. Ona göre hesapla. Bir de sakın aynı pens ampermetre ile bir girisi bir de cikisi olctum deme. Olcemezsin. Sürücü çıkışında anahtarlama frekansından dolayı 50 Hz e gore rms değer...
  12. pembepanter

    abb acs 355 inverter

    Tork salınımını ölçen bir enstruman mı var. Banttaki salinima bakiyor sanirim. Bu bilgi mi Plc ye geliyor yoksa bu bilgiyi surucuden mi aliyor. Onu anlayamadım. Diyelim ki birvenstrumandan aliyor o zaman manual de reference trimming bolumunde anlatilanlar isine yarayabilir. Benim sahsi kanaatime...
  13. pembepanter

    Telemechanic Atv-31

    Sana en kolayı rastlamış şanslısın. Bende hep kontrol kartı çıktı degistirmek zorunda kaldım.
  14. pembepanter

    Soft Starter Nedir?

    Tekrar start alması arastirilmali. Konrak yapismistir cihaz start da kalmustir bilemem ama o soft starteri degistirmeni tavsiye ederim. Onlarin asiri akim korumasi yok. O cihazi kullaniyorsan tipik bir motor guc baglantisi gibi tmş, faz koruma, termik role kullanman ve ayarlarini cok iyi yapman...
  15. pembepanter

    Toshiba İnverterler ile İlgili Tüm Sorular Buraya

    EF2 hatasi motor tarafındaki sistemde toprak kaçağı olduğunu gösterir. Önce yük tarafını ayırıp motor kablosunu sonra motoru izolasyon testine tabi tutmak lazım nam-ı diğer MEGGER. Eğer sorun bu değilse sürücü çıkış katında problem olabilir. Onu anlamak için motor kablolarini ayirip surucuye...
  16. pembepanter

    Frekans konvertör bypass panosu

    Şöyle ki bypass durumu sürücü arızalanırsa sistemi şebekeden beslemek için kullanılır. Söz konusu sürücü kritik bir motor uygulaması ise ve durması üretim açısından sakıncalıysa herhangi bir sürücü arızasında bypass seçeneği kullanılarak sistem sürekliliği sağlanır. Bypass modu iki şekilde...
  17. pembepanter

    ABB ACS550 ve AC800 için Devre Kesici Seçimi

    Kesinlikle hızlı sigorta kullanılmalı. GG olabilir hatta GS tip yani hem aşırı akım hem de kısa devre korumalı bir sigorta daha iyi olur. Garanti kapsamı önemli değil siz bunu yaparsanız cihazı ve cihazın içindeki yarı iletkenleri korumuş olacaksınız.
  18. pembepanter

    Altivar71 Hız Sorunu İş Önemli

    Sizin uygulamaniz vinc uygulamasiyla ayni uygulama. Oncelikle surucude vinc makrosu yuklenmeli. Daha sonra frenleme direncli cozum yapilmali. Burada soyle bisey var. Motor asagi dogru inerken yani saha az yukluyken ayni hizda inecek bir sifir hiz hesaplanacak o sifir hiza geldiginde dc hold...
  19. pembepanter

    Monofaze aseknron motorun invertör ile sürülmesi

    Tek faz motorlarda kalkis torkunu yenmek ve yumusak kalkis icin kondansator mevcuttur. Bu kondansator devredeyken surucu baglayamazsiniz cunku surucu cikisi en az 4 kHz lik bir frekans verecektir. Ama secili kondansator 50 hz lik gerilime gore secilmistir. Motorun ozelligine gore yukarida...
  20. pembepanter

    Çoklu fan motoru uygulamasında termiklerin atması

    Senin sorununun kaynaği harmoniktir. Tek motor calistirdiginda surucu icin cok dusuk yukte calistirmis oluyorsun ve harmonik seviyesi artiyor. Ya dusuk harmonikli surucu alacaksin ya da girisine filtre koyacaksin. Cihaza ait bir giris filtreleme bobini kullanirsan sorun cozulecektir.