Arama sonuçlarınız

  1. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Merhaba; Ses klimadan değil daire içindeki panodan geliyordu önce sigortaları değiştirdim ses kesilmedi, kaçak akımı A tipi ile değiştirince ses kesildi.
  2. mustafadalgi

    İnverter klima çalışırken sigortadan gelen ses

    Bu sorunu yaşayıp çözmüş biri olarak yazıyorum AC tipi kaçak akım rölesi ses yapıyordu bende A tipi kaçak akım rölesi takınca ses kesildi. Denemenizde fayda var.
  3. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Uzun zaman sonra herkese merhaba; 63 A 30 ma siemens A tipi kaçak akım rölesini taktım ve sonuç mükemmel klimayı açtığımda kaçak akımdan gelen çınlama sesi kesildi. Yardım eden herkese çok teşekkürler Allah razı olsun. Bu sorunu yaşayan herkesin işine yarar umarım.
  4. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Evet haklısınız bende 33 serisi baktım ama ne balıkesirde ne de internette bulamadım, Bu arada sizin aldığınız 5SV3314-6 internette bile 780 tl enaz Ayınısının 63 a modeli 5SV3316-6 modeli internette bile yok ama stokta olmayan sitelerde bile 1200 tl civarı yazıyor. Çok zamlanmış herşey. Benim...
  5. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    5sv5314-6 40 a olanı 620 tl fiyat sizinkiyle aynı neredeyse, ben öneriler üzerine ve kendi evim olduğu için 63 sipariş verdim. Kötü mü yaptım acaba ?
  6. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Değiştirmeden çözemeyeceğim gibi duruyor Forumdaki tavsiyeler üzerine 40 a yerine 63 a almaya karara verdim Siemens 5SV5316-6 Kaçak Akım Rölesi 1 Faz+Nötr 63A. 30mA A Tipi (920 tl) Siparişini verdim balıkesir KRC elektromarketten yarın gelecekmiş, yarın takayım sonuçları paylaşacağım. İnşallah...
  7. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Klimadan gelen toprak hattına el ile dokundum ama herhangi bir gerilim hissedemedim. Muhtemelen 105 v olsada çok küçük ma düzeyinde olabilir. Bu klimada sorun olduğuna teşkil eder mi bilemedim. Ben artık son çare 63 a 30 ma A tipi kaçakakımla değiştireceğim. Çünki elimde olan 40 a 300 ma ac tipi...
  8. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Yapıyor test butonuna basınca atıyor. Geçen odanin priz sigortasını kapattım klimanin kablosunu kisaltmak için kabloyu penseyle kestim nötr ve toprak birbirine deyince hem dairedeki hemde ana panodaki kacak akim aynı anda atmış.
  9. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Yeni birşey daha denedim, Klima calisirken topraklamasinı söktüm ve kacak akimdaki olan ses neredeyse yok oldu. Bu ne demek, sıkıntı nerede ? Bu arada prizde ölçümler yaptım Faz ~ nötr 215 v Faz ~ toprak 218.5 v Nötr ~ toprak 3.1 v Ve işin en ilginç tarafı klimanın topraklama hattını soktum ve...
  10. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Yanıt için, ilginiz yardımlarınız için, bilginizi paylaştığınız için çok teşekkürler Allah razı olsun, dairemdeki kaçak akım rölesinin ac tipi olduğunu öğrendim ve gelişen teknolojiden dolayı inverter cihazlarda bu tip ac tipi kaçak akım rölelerinin açma yaptığını ve artık A tipi kaçak akım...
  11. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Tamam hocam, ama ben bu işlere meraklı biri olarak sizin kadar elektrik bilgim olmadığından soruyorum sebebi nedir 63 a olmasının ?
  12. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Estafurullah ne kusuru. 63 a almam sıkınti yaratabilir ilerleyen zamanlarda. Çünkü saat önündeki kacak akim rolem ve faz nötr sigortam 40 a. Bunuda 40 a 30 ma alsam siemens marka. Dc inverter klimada ötmeyecek bir model ? Bununla ilgili youtubede bi kaç video var onları izleyeceğim. Tipleri...
  13. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    2 saat boyunca bircok deneme yaptım ve hemen sıcağı sıcağına yazmak istedim. Elimde c tipi sigorta vardı onuda taktım ama yinede sigortadan ses geliyordu. Son ihtimal kacak akim rolesini çıkarıp sadece klimanın bulunduğu odanın sigortasını düz bağladım ses kesildi. Ses kacak akim rolesinden...
  14. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Merhaba; Klimaya giren 3x2,5 kablo üzerine ferrit nüve montajını yaptım ve değişen birşey olmadı hala ses var sigortada. Hatta aynı prize klimayı kapatıp ufo bile bağladım sigortada ses yok. İnternette gezinirken emi filtresi diye birşey gördüm. İşe yarama ihtimali nedir. Görseli ektedir.
  15. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Merhaba; Öncelikle yanıtlar için çok çok teşekkür ederim. Elektrik işinden ve mekanikten az da olsa anlayan biri olarak, ferit nüve montajını kendim tapmak isterim denemek adına. Bunun için klimaya çeliken 3x2,5 luk kablo üzerine klimaya en yakın yerinden, internetten veya elektronik malzeme...
  16. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Cevapları okudum ama çözüldüğüne dair bi yanıt gelmemiş. Ayrıca ben tesisatla akalı herşeyi kontrol ettirdim. Denemediğim şeyler arasında ferit nüve kaldı sadece.
  17. mustafadalgi

    Klima sigortasından gelen ses yardım lütfen

    Merhaba; Evime 12000 btu viesmann marka klima taktırdım. Elektriğini prizin arkasından aldık gelen kablo 2,5 luk ve bizde klimaya 3x2,5 kablo ile devam ettik ama araya sigorta koymadık klimacı gerek yok dedi. Aynı prize başka bisey bağlı değil ve odada sedece televizyon var. Evin içindeki...
  18. mustafadalgi

    Mavi ekran hatasi

    Chipseti defistirdik 250 liraya halloldu cok sukur.
  19. mustafadalgi

    Mavi ekran hatasi

    Keske hic bulasmasaydim isitma isine havali tabancayla isittigim icin chipsetin uzetindeki kucuk parcalar yerinde cikti saga sola savruldu :(( yardimlarinizi bekliyorum.
  20. mustafadalgi

    Mavi ekran hatasi

    Arkadaslar laptobumu actigimda windows baslatiliyor ekrani geldiginde mavi ekran hatasi verip kendini resetliyor. Bende pc komple soktum ve temizledim ve sonuc ayni. Format atmaya karar verdim format ekrani geldiginde ekran bu sekildeydi. Sizce ne yapmaliyim pc nin sorunu nedir. Ekran kartina...