olymypp
Üye
- Katılım
- 6 Şub 2021
- Mesajlar
- 1
- Puanları
- 1
- Yaş
- 35
Herkese hayırlı günler. Tüm Elektrik tesisatım yeni değişti. Ardından tüm iç cephe boyandı. Tesisat kabloları HES marka.
Yeni inverter klima taktırdık. Yalnızca inverter klima motoru devreye girdiğinde, Sigorta panosundan çınlama sesi geliyor. Klima SAĞ BAŞTAN 4. sigortaya bağlı. Etrafındaki diğer sigortaları tek tek kapattığımda ses devam ediyor. Yalnızca klimanın bağlı olduğu sigortayı kapattığımda ses yok oluyor. Ya da klimayı kapattığımda...
Aynı hatta iki katı watt değerine sahip Ufo ısıtıcı taktığımda aynı ses yok.
Eve 1 aydır klima servisi ve farklı elektirikçiler gidip geliyor sorunu çözmek için. O sigortanın amperi arttırıldı ve yerine farklı markalar takıldı yine de ses kesilmedi. Sigorta bağlantıları iyice sıkıldı, ses kesilmedi.
Klimanın hattını panodaki farklı sigortaya bağladılar yine ses oldu.
Klima servisi geldi. Tesisattan bağımsız olarak, direkt klimadan kablo çektiler evin girişine (sadece kaçak akım sigortası dahil olacak şekilde) ve panoya takmadan, kendileri bir sigorta bağladılar. Ve ses yok oldu. Klimacılar doğal olarak sorun bizde değil diyor.
SAĞ BAŞTAN 3. sigortanın hattına 2 adet split klima bağlı onlar çalışırken ses yok.
4,5 bin masraf yaptım. Ve para kolay kazanılmıyor. Sesin kendisi rahatsız etmese de, bunca masrafın ve emeğin üzerine bir sorunu işaret etmesi beni çok rahatsız ediyor. Tesisatı yapanlar tekrar gelecekler ama artık bıktım. Var mı bir fikri olan?
Ses video link
Yeni inverter klima taktırdık. Yalnızca inverter klima motoru devreye girdiğinde, Sigorta panosundan çınlama sesi geliyor. Klima SAĞ BAŞTAN 4. sigortaya bağlı. Etrafındaki diğer sigortaları tek tek kapattığımda ses devam ediyor. Yalnızca klimanın bağlı olduğu sigortayı kapattığımda ses yok oluyor. Ya da klimayı kapattığımda...
Aynı hatta iki katı watt değerine sahip Ufo ısıtıcı taktığımda aynı ses yok.
Eve 1 aydır klima servisi ve farklı elektirikçiler gidip geliyor sorunu çözmek için. O sigortanın amperi arttırıldı ve yerine farklı markalar takıldı yine de ses kesilmedi. Sigorta bağlantıları iyice sıkıldı, ses kesilmedi.
Klimanın hattını panodaki farklı sigortaya bağladılar yine ses oldu.
Klima servisi geldi. Tesisattan bağımsız olarak, direkt klimadan kablo çektiler evin girişine (sadece kaçak akım sigortası dahil olacak şekilde) ve panoya takmadan, kendileri bir sigorta bağladılar. Ve ses yok oldu. Klimacılar doğal olarak sorun bizde değil diyor.
SAĞ BAŞTAN 3. sigortanın hattına 2 adet split klima bağlı onlar çalışırken ses yok.
4,5 bin masraf yaptım. Ve para kolay kazanılmıyor. Sesin kendisi rahatsız etmese de, bunca masrafın ve emeğin üzerine bir sorunu işaret etmesi beni çok rahatsız ediyor. Tesisatı yapanlar tekrar gelecekler ama artık bıktım. Var mı bir fikri olan?
Ses video link
Ekli dosyalar
Son düzenleme: