Arama sonuçlarınız

  1. Tesla3000

    Fotoğraftaki Damper ve Camper ?

    Terminolojisi Atlama ya da gevşek irtibat kalsa çok ayıp olurdu bizim aydınlarımız açısından... Bizim aydınlarımız ingilizce konuştukları için övüne dursun, emperyalizm diğer tarafta ellerini ovuşturuyor....
  2. Tesla3000

    Fotoğraftaki Damper ve Camper ?

    Terminolojisi "Jumper " ' dan "Camper" diye Türkçeye mi dönüşmüş ?
  3. Tesla3000

    Şantiyelerde hırsızlık olaylarına çözüm önerisi olan?

    Enerji kabloları için söyleyebileceğim bakır yerine alüminyum kablo kullanılmasını öneririm.
  4. Tesla3000

    PANO BESLEME KABLOSU HK.

    35lik kabloyu pano beslemesi için 240 lığın yanına paralel olarak kullanma, dengesiz yüklenmede sorun çıkartır, faz kesitleri daima eşit olsun yani en garantisi 2adet 3x...+.... (uygun taşıma koşulları sağlandığı takdirde)
  5. Tesla3000

    PANO BESLEME KABLOSU HK.

    Merhaba, Kablo akım taşıma kapasitesi (Düzeltme faktörleri neticesinde belirlenen) daima şalter anma akımdan büyük seçilmelidir.
  6. Tesla3000

    Elektrik Elektronikde Yaptığınız En Büyük Hatalar.

    Proje üzerinde bodrum katdaki (otopark alanı) bölgesel geçişteki kot farkından dolayı oluşan rampayı gözden kaçırdığım için busbar askı kotu altı 2m-1.9m ' ye kadar düştü... Hadi ben proje üzerinde kaçırmışım , sahadaki niye uygularken dikkat etmez anlamak çok zor :)
  7. Tesla3000

    Bodrum Kat İç tesisat Projesi

    Merhaba, Hidroforsa büyük ihtimal 3 fazlı besleme gerekir kendi panosu vardır 2 Asıl + 1 yedek 4x.. N2XH (3faz+1 toprak) çekmeniz yeterli motor gücüne göre de kesit belirlemek lazım... Enerjiyi arkadaşın dediği gibi ortak alan mcc panosundan almanız yeterli, sanırım sadece hidraforun enerji...
  8. Tesla3000

    İzalasyon trafosu

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/%C4%B0zolasyon-trafosu-kullanarak-n%C3%B6tr-elde-etme-hk.125448/
  9. Tesla3000

    Su Isıtıcı Rezistans Watt Seçimi

    https://www.oemheaters.com/topic/immersion-wattage Sadece fikir vermesi açısından bu sitede metric kazan ölçülerine bir rezistans watt hesabı var, umarım işine yarar, kolay gelsin.
  10. Tesla3000

    AUTO CAD kısayol komutları ile beraber kullanışlı lisp' ler

    bb - blokları sayip listeler dd - objeleri calisma layerina gecirir j - elektrik layerlari haric dondurur jj - secilen layerlar haric dondurur jjj - tikladigin layeri dondurur k - elektrik layeri haric kilitler kk - secilen layerlar haric kilitler kkk - tikladigin layeri kilitler lux - lamba...
  11. Tesla3000

    Birimler arası dönüştürme programı

    Birimler arası dönüştürme programı
  12. Tesla3000

    Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    İlave olarak; elektrikli fırın içinde turbo motor varsa cos fi 'yi 0,8 civarında kabul edebiliriz fakat sadece rezistans barındırdığı kesinse alıcıyı omik yük kabul edip cos fi=1 kabul ederek hesap yapmalıyız.
  13. Tesla3000

    Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    Şartları uygun bir kablo taşıma yöntemi ile 5x16mm2 lık bir kablo işini görür diye düşünüyorum
  14. Tesla3000

    Help in drawing up the start-up circuit of an asynchronous electric motor according to the star-triangle scheme.

    Anlamıyorum gayet güzel Türkçe atabildiğiniz mesajlarda var, neden ingilizce yazıyorsunuz?
  15. Tesla3000

    Trafo kayıpları

    http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/51cb238f4895024_ek.pdf?tipi=&turu=&sube=
  16. Tesla3000

    Kablo Toprakta mı, Havada mı?

    Yeraltı kablosunun bulunduğu ortamın sıcaklığı, toprağın özellikleri ve yalıtım koşulları ampasiteyi etkiler. Toprağın ısıl iletkenliğindeki değişimin kablo sıcaklığına ve akım taşıma kapasitesine etkisi bazen hava ortamından bile iyi olabilir, yeraltında kablo taşıma illaki en kötü şarttır diye...
  17. Tesla3000

    Elektromanyetik Alanların Etkileri

    Elektromanyetik uyum ile ilgili TMMOB İzmir Şubesi paylaşımı ektedir.
  18. Tesla3000

    Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    Enerjisini şehir elektrik şebekesi A.G den alan tesislerde; Elektrik Tesisleri Yönetmeliği esaslarına göre hareket edilir. Bu tesislerde bina ana dağıtım panosu (kofre) ile en son tüketici arasındaki gerilim düşümü motor tesisatlarında %3; Kendi transformatörü olan tesislerde 400 V trafo...
  19. Tesla3000

    Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    Kablo kesitine karar verebilmen için gerilim düşümünün yanısıra kablonun döşeme şekillerine göre akım taşıma kapasitesini de kontrol etmen gerekir. Ayrıca bu motor yüksek güçte olduğu için kısa sürelide olsa sistemden yüksek akım çekebilir (Demeraj akımında,gerilim düşümü % 15 i geçmeyecek...
  20. Tesla3000

    Fabrika Güç Hesaplamaları Hk.

    incomer actual' daki değerlerin bu panonun 2 farklı barasındaki giriş şalterlerinin termik ayar sahasını gösterdiğini düşünüyorum, tek hat yok mu?
Geri