Uzakdoğu makinelerinde kumanda nötr ü bulunmaz bu makinelere 3* kablo çekilir r-s-t fazları bağlanır kumanda içinde bu trafonun nötr çıkışı kullanılır.Buradaki amaç şebeke elektriğinden panoyu yalıtmak Elektrik çarpmasının önüne geçmektir.Yaptığım ölçümlerde izalasyon trafosunun trafo çıkışı toprak voltajı 50-60 vac dir bu da toprak-faz arasında kalan bir insana hayati tehlike oluşturmuyor
220 volt veya 200 olması lazım ölçüm yaparken acaba ölçü aletimi bozuldu diye düşünmüştüm50-60v ac ölçtüğünüz transformatörün sekonder gerilimini öğrenebilir miyiz?
izalasyon trafosunun sekonderi topraklanmaz eğer topraklarsanız izalasyon özelliğini kaybedersekonderin ortak ucu topraklanmış 110-120v ise ölçümleriniz anlamlı, 200-220v ise kafa karıştırıcı...
Uzakdoğu makinelerinde kumanda nötr ü bulunmaz bu makinelere 3* kablo çekilir r-s-t fazları bağlanır kumanda içinde bu trafonun nötr çıkışı kullanılır.Buradaki amaç şebeke elektriğinden panoyu yalıtmak Elektrik çarpmasının önüne geçmektir.Yaptığım ölçümlerde izalasyon trafosunun trafo çıkışı toprak voltajı 50-60 vac dir bu da toprak-faz arasında kalan bir insana hayati tehlike oluşturmuyor
izalasyon trafosunun sekonderi topraklanmaz eğer topraklarsanız izalasyon özelliğini kaybeder
Bunu ölçü aletine sor neden bu kadar voltaj ölçtün diyeniye 50-60v ölçtüğüzü açıklamanız gerekecek?