Arama sonuçlarınız

  1. Revit Elektrik Eğitimi

    Merhaba, Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.udemy.com/course/revit-elektrik-egitimi/?couponCode=CO-2019
  2. Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Bu görüntüler biraz tanıdık geldi=))
  3. Revit ile Elektrik Proje

    Merhaba @Tesla3000 bu söyledikleriniz mevcut, ancak şöyle bir durum söz konusu attığımız taş kuyuya değecek mi konusu; 5-10 adet linye için bu değişikliği otomatik yansıtma için yazılacak kodlama için tercih etmiyoruz. yükleme cetveli iki farklı şekilde olabiliyor revit ortamında birincisi...
  4. Revit ile Elektrik Proje

    Merhaba Panel Schedule kısmına ait parametre ekleyerek istediğimiz kalemleri ekleyebiliyoruz. Gerilim düşümü her ne kadar metraj anlamında doğru olmasa bile bildiğiniz üzere edit path kısmını güncelleyerek doğru metrajı alabliriz. Gerilim düşümü konusunda sistem parametrelerine müdahale...
  5. Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Merhaba, BIM uzmanı olarak bir ekleme de ben yapayım. Yükleme cetveline parametre olarak birim gücü ekleyebilirsiniz. bunun için text formatı olarak Apparend Load/ Number of Element eklenirse, linye hatlarındaki birim güç değerini görmüş oluruz. Yükleme cetvelinde bu tarz parametreler...
  6. Revit elektrik proje çizimini 3 boyuta aktarma

    Revitte iken 3 boyuta geçip Navisworsk olarak export edilmesi gerek. Burada önemli olan neyi dışarıya export edip etmeyeceğinizi karar verip buna göre görüntüleme ayarlarını açıp kapatmanız gerekmektedir. Naviswork sürümü ile revit sürümü aynı olması gerekmektedir.
  7. Revit Elektrik Eğitimi

    Merhaba, Revit programı ile Eletrik Projelerinin nasıl oluşturulduğuna dair bir eğitim setimiz mevcut. Bu program ile autocad'e nazaran daha hızlı ve kombine bir şekilde proje oluşturmak mümkün. Üstelik autocad'te block mantığı, revit programında family olarak karşımıza çıkmaktadır ancak...
  8. Revit ile Elektrik Proje

    Merhaba, Bu dediklerinizin bir kısmına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekir; Revit ile ilk tanıştığımda bende aynı fikirdeydim. Ama sonrasında gördüm ki durum pek de öyle değil. Evet haklısınız hep BS veya Amerikan standardı mevcut ancak biz istersek yeni...
  9. Jeneratör ve UPS arası Kablo gerilim düşümü?

    Sonuç olarak iki farklı kaynağınız var sistemde ve her bir kaynak için total gerilim dusumu %6.5... 6.5 içine eğer kaynaktan linye besliyorsaniz yani tali panodan priz ayd. %1.5 kalan %5 ise kaynak ana pano ve ana pano tali panolar arasında harcanabilir. Yani ups ile ana pano arası illa %3...
  10. Güçkaynağı (UPS) ile ilgili teknik ve Teorik bilgi İsteyenlere yardımcı olabilirim

    Trafo işletme topraklamasi gibi düşünün. Ups için de tıpkı trafo gibi bir toprak tarlası yapıp 2 adet 1x120 ile bagliyoruz. Ancak sorunca şöyle bir cevap alıyoruz ayrı bir toprak hattina gerek yok biz ups toprak hattını oda içindeki toprak barasina bagliyoruz.(bu bara koruma toprak barasi-...
  11. 17 daire panosuna jenerator nasıl baglanır

    Konu enerji ölçümü ise artık projelerde maliyet kaynaklı tek kablo veya busbar çıkılıyor generator için ikinci bir kablo ya veya busbar gerek yok diye biliyorum. Bu durma daireleri besleyen ana panoda ats yapıp çıkışları enerji Analizoru tesis edip generator çıkışına da bir enerji Analizoru...
  12. 2(faz-nötür) ve 4(3faz-nöt kutuplu şalter/sigorta nerde kullanılılır/kullanılmalıdır?

    İki farklı kaynağın nötrleri ortak olamaz. Birinci kısım bu. İkinci konu 3 fazlı sistemde mesela aydınlatmada nötr ortak. Yapılan yanlışlardan bir tanesi sirkülasyonu ve sürekliligi işletmesel açıdan yoğun olan alanlarda otomatin mandalı çıkartılarak tek fazi kesme işlemi yapılması. Nötr de...
  13. 3 + 1 dairenin montaj dahil elektrik tesisat işçilik fiyatı

    Otomasyonu ise 5 6 bin arası diye biliyorum. Normal bir daire ise 2 3 bin tl yapılıyor. Daha aşağı da olabilir ama yap sat mantığı olur. Diğeri yap.islet mantığında.
  14. Yüklediğim projedeki yangın gaz ve CO dedektörü mantığı ?

    Evet ben karbonmonoksit olarak algilamistim. Ama bildiğim kadarıyla doğal gaz içinde gereklidir. Buzzer için
  15. Yüklediğim projedeki yangın gaz ve CO dedektörü mantığı ?

    Merhaba Gaz dedektörleri harici bir beslemeye ihtiyaç duyar. 24 besleme o yüzden gerekli kalıyor. Yani sadece santralin çevrimi yeterli değil. Gaz alarm santrali yangın alarm paneli ile haberleşme yapması gerekir izleme anlamında. Ama otoparkta jet fan varsa yangın panelinden jet fanları...
  16. Güçkaynağı (UPS) ile ilgili teknik ve Teorik bilgi İsteyenlere yardımcı olabilirim

    Merhaba Benim şöyle bir sorum var. Ups işletme topraklamasi ups markasına göre istenip istememesi değişiyor. Yani mesela socomec isterken tescom istemiyor. Sebebi ne olabilir. İstemeyenlere koruma toprak barasina toprak hattı bağlıyor. Sebebi nedir?
  17. REVİT MEP te Proje çizen var mı?

    Bim object sitesinde hemen en her türlü ekipman var. Family dosyasında hazır gömülü olarak geliyor ies ve Ltd verileri. Ama hepsine güvenmemek gerekiyor bazıları hatalı. Hesap 0 lux gözüküyor. Belli başlı markadan çok dünya daki markaların ekipmanlarını kullanoyorsun. Ama net bir aydınlatma...
  18. Revit MEP ile Elektrik Proje Çizimi?

    Revit in iyi olduğu aydınlatma priz oda İngiliz standardında yapıyor. Bence de mantiklisi kablo olmaması. Ama söylendiği gibi yangın ve anons sadece modelde mevcut hiç bir bağlantısı yok. Asıl olay parametre kombinesi. Revit forumda tirt exper elit anlamında. Bir ulas Bey var. sorun çözen.
  19. REVİT MEP te Proje çizen var mı?

    Ben kullanıyorum daha yeni giriş yaptım sayılır. Ama müthiş bir program. Aydınlatma hesaplarini yapabiliyor. Pano yükleme cetvelini oluşturuyor. Otomatik keşif çıkartıyor. Tabi bunlar için türkiye gerilim standardı ve gerekli parametreleri oluşturmak gerek tabi en önemlisi Template oluşturmak...
  20. autocad bilenler

    Revit de yapıp autocad e import edilirse dwg ortamında çizmekten daha kısa sürede yapılabilir.
Geri
Üst