Merhabalar işim gereği ups, IT panolar regülatör le ilgili teknik ve teorik bilgi isteyenlere yardımcı olabilirim kolay gelsin
Geç cevap veriyorum kusura bakmayın sorunuzu tam anlamış değilim ama anladığım kadarı ile cevap veriyorum Socomec ve tescom u kıyaslamak gerekirse piyasada en verimli stabil ve uzun ömürlü çalışan socomec’in cihazlarıdır topraklama konusuna gelince ups ler toprak filitreleme veya voltajı ile bir işlemi yoktur ekstra bir topraklama istemelerinin nedeni sanırım kendi cihazlarının hassas olmasındandır.Merhaba
Benim şöyle bir sorum var.
Ups işletme topraklamasi ups markasına göre istenip istememesi değişiyor. Yani mesela socomec isterken tescom istemiyor. Sebebi ne olabilir. İstemeyenlere koruma toprak barasina toprak hattı bağlıyor. Sebebi nedir?
Merhaba Ben 1500VA ups tasarımı yapıyorum.
Kısa özet yapacak olursam
Şebekeden aldığım gerilimi doğrultma işlemine tabi tutup buck convertor SMPS ile gerilimi akü şarj edecek seviyeye düşürüyorum.Aküdeki gerilimi ise boost convertor SMPS kullanarak 311V DC seviyelerine yükseltiyorum.Sonra inverter katına bu gerilimi uygulayıp tekrar 220V 50 Hz şebeke elde ediyorum.Şeklinde olması planlandı.Şu an akü kısmına kadar bitti yükseltme işlemine geçiyorum.
Sorularım şunlar;
1.Bu offline bir ups ve tasarım planımda hata var mıdır?
2.Ekleyeceğiniz hususlar nelerdir?
3.UPS lerde mikrodenetleyici kullanılıyor mu ?
@crexlly
İyi Çalışmalar
Trafo işletme topraklamasi gibi düşünün. Ups için de tıpkı trafo gibi bir toprak tarlası yapıp 2 adet 1x120 ile bagliyoruz. Ancak sorunca şöyle bir cevap alıyoruz ayrı bir toprak hattina gerek yok biz ups toprak hattını oda içindeki toprak barasina bagliyoruz.(bu bara koruma toprak barasi- faraday sisteme bağlı)Geç cevap veriyorum kusura bakmayın sorunuzu tam anlamış değilim ama anladığım kadarı ile cevap veriyorum Socomec ve tescom u kıyaslamak gerekirse piyasada en verimli stabil ve uzun ömürlü çalışan socomec’in cihazlarıdır topraklama konusuna gelince ups ler toprak filitreleme veya voltajı ile bir işlemi yoktur ekstra bir topraklama istemelerinin nedeni sanırım kendi cihazlarının hassas olmasındandır.
Çevaplara geciyorum
1- planlamanız güzel çalışma prensibi tam anlattığınız gibi
2- sadece teknik konularda yardımcı olabilirim düşüncem 1500lük offline bir ups için sadece süsleme tabiri ile displey ve pek gerekli olmasada snmp eklenebilir
3- evet kullanılıyor yeni üretilen (1000 ve altı dahil değil) cihazların hemen hemen hepsinde mikrodenetleyiciler kullanılmakta kullanım maksatları akım, gerilim, yük yüzdesi, sıcaklık, haberleşme bunun gibi bir kaç özellikler için kullanılmaktadır