sürmek istediğin 18.000 rpm spindle motor ile 7,5 Kw Sew sürücünün gerilimleri farklı olabilir.
Spindle motorun 7,5 Kw 400V ise motor datalarını doğru girmelisin
F453 hatası cihazın manuelinde yok ama anlamı şudur
vectör algoritması hesaplamasında devrilme yanı hesaplanan bazı değerler limitleri aşıyor.
bunu engellemek için P1300=1 FCC kontrolde çalışabilirsin veya P1300=20veya 21 için motor kalibrasyonu ve vectör çalışma için kalibrasyonları yapmalısın...
ertek68 P1000 2 yapınca analog1 referansını seçmiş olursun 100Hz çıkış istiyorsan cihaz beklemede iken P1082 max feq=100 Hz ve Analog ref freq P2000 i 100 Hz yaparasan çıkış frekansın yükselir.
Ertek68 cihaz çalışırken bazı parametreleri değiştiremezsin frekansı 50Hz üzreine çıkarmak için analog giriş referans parametresi P2000 i 50 den 70 hz e yükseltirsen ve P1082 de 70 hz yaparsan cıhaz çıkışını 70 hz de göreblirsin
pt 100 sinyalini 2 ısı kontrol cihazına paralel bağlarasan doğru ölçüm değeri alamazsın
bağlansa bile 2 cihaz aynı cıkış değerini üretir 1 tane kapalı çevrim yapacağından kontrol cihazı kullanıyorsan,maliyeti düşürmek için tek sönsörle 2 den fazla set değeri ihtiyacın varsa işi...
cihaz seçimin ve paramaetreleri doğru seçildiğinde potansiyometreli joystick ile istediğin hızda kumanda edebilirsin veya 25-50Hz çift hız 4 digital girişi kullanarak
4 X55Kw kompresör motorun var ve hepsi ortak basınç oluşturuyor ise uygulama çözümünde 1. kompresör inverterli diğer 3 motor ekonomik olması açısından softstarter ile yol verilebilir . Basınç optimizasyonu için bir kontrolör kullanmak gerekli (PLC veya Logo) hava ihtiyacına göre motorların...
Basınc düşük olmasından anladığım kadarıyla uygulaman fan ,PI kontrolde yapabilirsin bu uygulama da paremetreler için deneme yanılma ile bulabilirsin veya teknik destek verebiliriz
4 kompresör motorun varsa eğer 3 motor yıldız üçgen veya softstarterle direk sürülür 1 motor içinde inverter kullanılır. 1 adet basınc sensöru ile siemens logo yada telemecanique zeelio basit bir kontrolörle basınç optimızasyonu yapabblirsin
telefon hattı almadan adsl bağlantısı var quiknet fiberoptik ile oluyo yalnız bu şebeke şu an belli sitelerde mevcut hızlı ve telefon hatttı yok sabit ücret yok bulunduğun veya yakın bölgede gizmet varmı quiknet internet sitesinden kontrol edebilirsin
Tuzla da bi tersanede 2 adet 20ton vinç revizyonunda kanca (bom )için 55 kw motor için 55Kw(ct)/75(vt) siemens micromaster 440 kullandım eski joysticke bağlanan potlarla daha düşük hızlardada kumanda mümkün siemens kullanırsanız yardımcı olurum kolay gelsin
basitçe pıd kullanmadan yapabilirsin
4-20mA transducer sinyalini cihazın 3+Ain ve 4-Ain girişlerine ve 3ile 4 e 500ohmdirenç %0da 4 mA için P761 i 2 yap P1000 2
çalışma aralığın 4-20 ile doğru orantılı çalışma için P0758 %0 P0760 %100
ters orantı için P0758 %100 P0760%0 olacak
bu şekilde...
3 pompan varsa 2 si direk 1 tanesini hız kontrolle sürmen en ideal çözüm,sistem tam pompa ihtiyacında pompayı direk çalıştıracak ara değer ihtiyacınıda hız kontrolle ayarla***** istenen pompa ihtiyacını karşılığını verecek ,2 direk 1 hız kontrol 1 zelio yada logo,1 basınç transmitterei...
sürücüleri,power on şeklinde ve şebeke faz kontrol rölesi üzrerinden kilitleyerek kontaktörle beslemen kesintiler ve bozucu etkilerden en pratik şekilde sürücüleri korumanın yoludur
sebeke gidip geldiğinde sistem sen power on yapmadıysan enerjilenmez büyük ölçüde arızaları azaltır
1400d/d motoru 900d/d civarında çalıştırman gerekli ise yine bir inverter kullanman gerekli yada motoru direk yol verip kasnak varsa oranını değiştirmek işini görecek şekle getirmen bu defada hızlı kalkış sorun olacak istediğin konfora tek çözüm yine inverter
sirkulasyon pompasında 50hz yerine 30 hz çalışmanız işletme şartlarınızı bozmuyorsa enerji avantajı sağlar size
hidrofor sisteminde ise on/off yerine basınç transmitteri ile istenilen su basıncına göre cihaz sistemde istenilen basıncı oluşturacak şekilde motoru kontrol edebilir.picle yapmayı...
F002 aşırı akım
F003 aşırı yük mekanik yada motordan kaynaklanan aşırı akım sorunu pensampermetre ile motor akımlarını kontrol et
sistemde aşırı yük olmadığından emin isen cihazda sorun olabilir yada 2 fazla besleniyor olabilir