Arama sonuçlarınız

  1. ekrem.kolu

    Bir kompanzasyon sorunu

    Ekran gelmiyorsa a.t kontrol etme boşuna ama 2 cihazda arızalı demekte sıradışı acaba Nötr girişine kazara topraklama girse neolur diye meraklanmaya başladım şimdi?? kontrol et bir daha bence
  2. ekrem.kolu

    Bir kompanzasyon sorunu

    arızalı olma ihtimali sıfır sen baglantılarını kontrol et röle 2 nedenden çakılır kalır 1) a.t baglantıları 2) gerilim olmazsa L1-L2-L3 arası 380V ve tabiki nötr olmassa
  3. ekrem.kolu

    merlin gerin varlogic 12 röle

    benimde aklıma gelen acaba trafonun sabit grubu için 2.kademeyi röle içinden kazara yada programlayarak direk hale getirilmiş olabilirmi???? bu şekilde röle sürekli tutar devrede 2. kademeyi....
  4. ekrem.kolu

    sekonder koruma rolesi hakkında mc 30r

    bu fikre nerden kapıldın bu röle hiç problem cıkarmadı bende şu ana kadar
  5. ekrem.kolu

    Bina OG girisi

    630 A İÇİN 1*240mm XLPE kullancan 400 A İÇİN 1*120mm 300A için 1*95mm kullancan kolay gele
  6. ekrem.kolu

    SVC Sistem kompanzasyonu video

    3adet akkor flamanlı ampülü yakmak için bu kadar ugraş verilirmi :D:D bence açmayalım tamemen yayalımki herkez anlasın ......
  7. ekrem.kolu

    Trafo bağlantısını kim yapar?Müteahhit mi, kurum elemanı mı?

    genelde idare kapıyı açar gözetim altında sen yaparsın..
  8. ekrem.kolu

    YG'de Bypass Ayırıcısı

    ortalık çok karışmış :D ne yazıkki bende görmedim amaa olmıyacak diye bişeyde yok olabilir Bypass ayırıcısı adı üstünde dandik bir ayırıcı oldugu anlamına gelmez yük altında hem açılabilir hemde kapatılabilir fakat ben manevra yapmam :D bu konuda kesiciler favorim :) boşuna tartışmayalım..saygılar
  9. ekrem.kolu

    og seksiyoner sigortası atması

    birdaha atarsa o faza ait parafuduruda hattan ayır öyle bir dene sonucu yazarsın...kolay gele
  10. ekrem.kolu

    sayaç og tarafında kompanzasyon ag

    A.T 40/5=8 G.T34500/100=345 A.T*G.T= 8*345=2760 X2760 CARPAN bir kere 2000kva trafo full yüke cıkmıyor gibi yapman gereken sayaç üzerinden p=demantı oku yanılmıyorsam 1.6.0 menüsü olması lazım buraya yaz max yükü bulalım mutlaka 50kvar sabit olcak sisteminde ve akım trafon görmesin...
  11. ekrem.kolu

    Trafoda kademe düşürmeden sonra kompanzasyon

    şebeke geriliminin değeri değiştigi için yeniden tanıt ve kontrollerini yap bizi de bilgilendirirsin kolay gele ...
  12. ekrem.kolu

    Her derde deva röle

    kimse kusura bakmasın daha düne kadar düzgün iş yapan röle yoktu daha dogrusu röleye güven yoktu mecbur abb rvt-yada prmt-14 kullanıyorduk basit güçler diilki 1600kva 2000 kva 2500kva kompanze ediyoruz hadi bakalım reaktif yediğinizi düşünün??? ama şimdi durum değişti şimdiki röleler güzel ve...
  13. ekrem.kolu

    Her derde deva röle

    cogu makinalar 3 fazlı calışır ama malesef 2 fazla calışanıda var 1 fazlı oldugu gibi,;) haliyle trifaze kondanstöre 2 faz vermek zorunda kalıyoz reaktif yada kapasitif yememek için :D
  14. ekrem.kolu

    Fluke

    benimde aklıma çebimdeki para geliyor haliyle fluke alamıyom :D
  15. ekrem.kolu

    Sizce en iyi kesici hangisi?

    :D:D:D süper ifade etmişin olayın özünü benim gördügümün yanında senin gördügün daha iyiymiş bende 9 adet akım trafosu 1 kesici 1ayırıcı yerinde görememiştim hepsi dökülmüştü çünkü :D:D:D
  16. ekrem.kolu

    1600/5 akım trafosu ölçüm yapabilirmi

    bu topikte arkadaşlar nasıl boşa cıkan trafo yüklerinizi nasıl kompanze ediceginizi gayet açık ifade etmişler arkadaşım gerisi boş ugraş olur. şimdiden sana kolay gele ...
  17. ekrem.kolu

    1600/5 akım trafosu ölçüm yapabilirmi

    sn:genç arkadaşım 1000kva idare tarafında ölçü hüçresi tarafından 34,5kv tan gerilim ve akım bilgilerini alır herzaman idare a.ğ tarafından vermez şart'ı herhalde anlam karışıklıgı oldu:) saygılar..
  18. ekrem.kolu

    30 kw lık kompresöre nasıl kompanzazyon yapılır

    bir sürü hesap kitap yapmışsınız helal size valla ama makinanın çalışma şeklini hiç düşünülmemiş 30kw motor yıldızdan üçgene geçtigi gibidir ama bir fark var oda vidalı komprosörlerde motor üçgende calışırken sürükli yük almıyor ara ara boş a düşer yük motor artan hava ihtiyacına görede yük alır...
  19. ekrem.kolu

    sayaç adamın cebindeki paraya goz dıkmış

    sn:3elibrahim sökülen sayaçın labaratuara gitmesi için müşteriniz adına dilekçe yazarak reaktifi/kapasitifi yanlış kaydettigini belirtirseniz idare alacagınızı faturadan mahsup eder.. az para degil sonuçta kolay gele..
Geri