SVC Sistem kompanzasyonu video

gunerdr

Antcom Temsilcisi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
364
Puanları
6
Konum
Eyüp
SVC (Static VAR compensator)

sisteme cevap süresi 20Ms endüktif gücü %2 den %98'e kadar ayar sahası

pek bir şey yazmaya gerek yok videodan her şey anlaşılıyor


vatana millete hayırlı olsun yakında imalata girer

http://www.gruparge.com/svcgruparge2009.wmv
 
videoyu izlerken yorumları da sesli olarak alabilirsek ne olduğuınu anlamak için daha az benzin harcayarak tasarruf etmiş oluruz.

Şaka bir yana Guner bey konuyu biraz daha açabilir misiniz?
 
Son düzenleme:
videoyu izlerken yorumları da sesli olarak alabilirsek ne olduğuınu anlamak için daha az benzin harcayarak tasarruf etmiş oluruz.

Şaka bir yana Guner bey konuyu biraz daha açabilir misiniz?

3adet akkor flamanlı ampülü yakmak için bu kadar ugraş verilirmi :D:D

bence açmayalım tamemen yayalımki herkez anlasın ......
 
selam arkadaslar,

ulkemizde SVC (Statik VAr Compensator) diye adlandirilan sistemlerden bir suredir uretiliyor. ozellikle demir celik endustrisi icin orta gerilim seviyesinde oldukca yaygin bir kullanimi var.
 


burada svc nin alcak gerilimdeki kullanımı söz konusu , eger sistemdeki diger role ile paralel

calısacaksa roleye sadece reaktor baglamak yeterli , biz svc yi tense role ile paralel calıstırdık ,

mekanik role kapasitif oncelikli oldugu için yani kapasitif sınırı gecmeyecek sekilde kon lere mumkun

olan max sekilde yuklendigi için sistemde reaktorlere girip cıkma imkanı tanıyan kapasitif asımlar cok

sık meydana geldi , svc de cok hızlı oldugundan (max cevap suresi 63 ms , ikinci cevaba hazır olma

max suresi 80 ms) bu kapasitif asımları tetikleme acısını degistirerek hemen duzeltti , aslında cok

zor bir sey degil , esas onemli olan mekanik rolenin davranısı yani mekanik role % kapasitifi garanti

edip max kon cekebilirse svc ye geniş bir hareket imkanı kazandırabilir , svc de mekanik roleye gore

cok hızlı oldugu için sistemdeki dalgalanmaların mekanik roleye ye fenk attı zamanlarda sisteme girip

kapasitif ucları trim eder , buradaki mekanik rolenin cevap sureside 0.8 sn idi , sadece asansorleri

kontrol eden bir pano için uygulama cok iyi sonuc verdi . ama burada onemli olan svc den ziyade

mekanik rolenin mudahale algoritmasıdır

diger bir tereddud noktasıda bizim için harmonikler oldu , ama gucuk yuzde acımlarında reaktorun

cektigi guc az oldugu için hormoniklerdeki yukselmenin pratik olarak cok fazla bir sıkıntısı yok

, yuksek acımlarda ise zaten harmonik seviyesi bayagı dusuyor , birde sistemin kompanzesine olan

katkısı uretilen harmoniklerden cok daha baskın oldugu için bu alcak gerilim svc uygulaması pratikte

faydalı kabul edilebilir , tabi eger svc ye paralel bir harmonik filtresi varsa zaten problem

yok
 
Son düzenleme:
Smart SVC Nedir ?

Smart SVC yeni nesil bir kompanzasyon cihazıdır. Fakat klasik kompanzasyon rölelerinin aksine
sadece kondansatör kademelerini kullanarak sisteme cevap vermeye çalışmaz bunun beraberinde
endüktif yük sağlayan bobinlerinde (Şönt Reaktör) güçlerini ayarlayarak devreye alır. Bu sayede
klasik rölelere göre sisteme çok daha hızlı ve tam olarak cevap verir.
Klasik roleler belli sayıda kondansatöre sahip olduğu için sistemin ihtiyaç duyduğu bütün reaktif güçleri
tam olarak karşılayamaz sadece mümkün olan en yakın değeri bulmaya çalışır. Ayrıca anahtarlama
mekanik kontaktörler vasıtası ile yapıldığı için hızlı girip çıkan yüklere cevap verme yeteneği sınırlı
olmaktadır. Smart SVC ise endüktif bobinlerini her faz için istenen güçte açarak sistemin ihtiyacını
tam olarak karşılar ve anahtarlama işlemi tristörler ile yapıldığı için sisteme cevap süresi de çok kısadır.
Bu sistem sayesinde klasik kompanzasyon rölelerinin zorlandığı işletmelerde bile Smart SVC
sistemi rahatlıkla kompanze edebilmektedir.

Smart SVC Nasıl çalışır ?

Smart SVC 24bit çözünürlüğe sahip özel güç ölçüm entegresi ile sistemin bütün elektriksel parametrelerini çok hızlı
ve hassas bir şekilde ölçerek analiz eder. Her fazın ihtiyaç duyduğu reaktif gücü (endüktif veya kapasitif) tam olarak
tespit edip o faza bağlı olan endüktif bobinin gücünü ona göre ayarlar. Bu sayede sistemin reaktif güç ihtiyacı tam olarak
dengelenmiş olur.
 
arkadaslar,

bir konuyu acmak gerekiyor.
TCR tabanli SVC sistemi temel olarak notr iletkenin olmadigi ancak dengesizligin oldugu sistemler icin cok uygundur.
eger duzgun kontrol ediliyorsa sadece reaktif gucu yok etmez beraberinde fazlardan cekilen aktif gucude dengeler.
bu yapinin arkasindaki teori cok eskidir.
ancak yukaridaki yorumlardan sunu anladim.
analog-digital ornekleme 24 bit olduguna gore standart enerji olcum entegresi kullaniliyor.
bu durumda aktif guc dengelemesi yapamaz.

bu arada eger reaktorler yildiz bagli ise cok ciddi derecede 3. harmonik uretirler.

ucgen baglanirsa da kontrolu farklidir, ve notr iletkeninin oldugu dengesizliklerde performansi % 100 degildir.

bu konuda genis bilgiyi ****** ten alabilirsiniz.
cok uzun suredir Factor.1 SVC isimli urunleri piyasada.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
o siteye baktım , SVC ile ilgili bir bilgi bulamadım , yapım asamasında diyor , bir de orada orta gerilim için kullanım söz konusu ,
biz svc yi alcak gerilimde kullandık , faktor.1 sanırım sadece orta gerilim için
 
hayir..Factor.1 SVC alcak gerilim icin diye biliyorum...
sitede de var..link asagida
******
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
evet varmıs , dogru ,
ama videodaki sistemle aynı tarzda calısıyor , sadece sistemde sabit kapasite yok , kapasiteleri reaktif guc rolesi off set kapasite gibi dusunup sistem degistikce ayarlıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,771
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst