  1. kompanze panosundaki ampermetreler sürekli dalgalanıyo

    yunus arkadaşım,resimde görülen ANA PANO (kompanzasyon panosu olarak belirtmişsiniz)dolayısıyla çözüm arkadaşında belirttiği gibi 50 ye yakın motorun bulunduğu düşünüldüğünde normal sonuç gibi duruyor.fakat sistem sabit çalışırken oluyorsa bu anormallik olur.böylesi bir durumda ilk aklıma...
  2. İdeal kompanzasyon rÖlesİ

    arkadaşlar ,utanarak  söylüyorum ;yargısız infaz ,ülkemin güzel insanları tarafından acımasızca yapılıyor.öyle ki karşısındaki insanın onuru ile oynanıyor.ne demek yani "rölenin tüm teknik özelliklerini ne de güzel biliyorsunuz! sanki kendiniz yapmışınız gibi ... güzel kardeşim yine isim vererek...
  3. İdeal kompanzasyon rÖlesİ

    Arkadaşlar şart koşulmadığı müddetçe tercihimi (bir takım eleştirilerimi saklı tutarak) TENSE ' den yana kullanacağım.
  4. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    1541 arkadaşım,işletme kurulurken 200 kw güç düşünülerek yapılmış.bilahare 10-15 kw güç kullanılır hale gelince; mantıklı bir şekilde kompanzasyona referans veren akım trafosu 30/5 dönüştürülmüş. Bir teşbihte bulunacak olursak ,0.75 dinlendirici gözlük kullanan birine 2 numara gözlükle etrafına...
  5. kompanzasyon yapmıyor?

    sn roboelektronik arkadaşıma ek olarak ;cos değerini 0.99 1.00 -c/k değerini 0.02 - gecikme süresini 7 sn set etmenizi önerebilirim. cos değerini 95 e set ettiyseniz, belirlenen oranın dışına çıkarak reaktif cezaya girmeniz normal.kolaylıklar diliyorum.
  6. hangi röle sizce

    sn memars,tespitiniz doğru entes C-CS modellerinde reaktif-kapasitif oranlar; set edilen değerlerin aşılması durumunda, sadece alarm noktasında işe yarıyor.TENSE marka R.G.K.R de oranlar set edilen değerler içinde kalıyor tabiiki uygun kondansatör seçilmesi durumunda .TENSE çalışma prensibi...
  7. aynı kesitteki iletkenler

    kesitleri ve metrajları aynı kablolar, çekilen amperi eşit bir şekilde bölüşürler.bunu net olarak biliyorum . Kesitleri eşit,metrajlar farklı olunca gerilim düşümü yaşanacağından(uzun olan kabloda)çekilen amperler eşit olamayacağını düşünüyorum.Bundan sonrası GENÇ ARKADAŞ ın hesaplamalarıyla...
  8. israa marka elektronik sayaç ? :-\

    çekoslavakya diye hafızamda kalmış. şayet yugoslavya ise ;yanlış bilgi verdiğim için özürdilerim
  9. c/k ayarı

    yükleri devre dışı bırakmana gerek yok.farkı sadece kondansatörleri biraz daha geç tanır.
  10. israa marka elektronik sayaç ? :-\

    ISKRA olabilirmi?bu marka ise enaz 30 yılı var Çekoslavakya ürünü olduğunu hatırlıyorum.ÇEK-SLOVAKYA ayrışımından sonra üretiminin devam edip etmediğimi bilmiyorum.
  11. rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    R.G.K.R nin marka ve modeli,sistemde;ups ve elektronik balastlı aydınlatmalar var mı.genel olarak yük verileri(endüktif-kapasitif) nelerdir.Bu bilgileri verebilirsen yardımcı olmaya çalışırız.selametle
  12. Kondansatör Faz - Faz bağlantısı

    Entes C-CS modellerinde, kondansatörleri;faz-faz olarak tanıtma şansınız yok.dolayısıyla bu röle nin bağlı bulunduğu kompanzasyon sisteminde faz- faz kondansatör bağlantısı da yapamıyorsunuz.R.G.K.R nin ilk kademesine trifaze kondansatör (mevcut sistem içindeki en büyük kondansatör)bağlamanız...
  13. aşırı kapasitif

    kompazasyonu röle üzerinden kapattığınızı varsayarak; panonuzda gözden kaçan sabit kondansatör yada kontakları yapışmış kontaktör olabilir.tüm kademelere ait sigortaları of konumuna getirerek, bahse konu sistemleri devreye aldığınızda cosinüs gözleminiz nedir.buna ek olarak bu sistemleri...
  14. Aşırı Kapasitif Sorunu

    o7asya arkadaşım,yaklaşık 140 kw UPS den beslendiğne göre UPS 200 kw yada buna yakın olmalı.değeri (ups kw?) net vermeniz gerekiyor.bunun dışında sisteminizdeki kapasitif ve endüktif yükleriniz .acil aydınlatmadan kaç tane var.kendinden akülümü yoksa ups beslemelimi.PLC aydınlatmalarınız wat...
  15. kompanzasyon sorunu

    aydın arkadaşım,entes C-CS  modellerinde kondansatörleri faz-faz olarak bağlama şansımız yok.kondansatörleri tanıyıp tanımadığını" kapasite "hanesine girerek öğrenebilirsiniz. 1-2-3-4 kademenin haricindeki kademeleri devreye hiç almıyorsa büyük olasılıkla tanıyamadığı içindir.belirttiğim gibi...
  16. kompanzasyon sorunu

    Aydın arkadaşım,üç kademe daha monofaze kondansatör (0.5 kvar yada uygun kvar) ilave ederseniz sonuca yaklaşabilirsiniz.bu arada ilk kademe kondansatörün trifaze ve en büyük değerde olmasını ve kondansatörlerin röle tarafından doğru okunup okunmadığını da sorarak hatırlatmada bulunmuş...
  17. Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    siemens kondansatör kontaktöründe bende hayal kırıklığına uğradım.ABB kullanmadım ama federal ve moeller de sorun yaşamadım.
  18. Aşırı Kapasitif Sorunu

    reaktörlerin kompanzasyondan önce bağlanmış olması kompanze edilememesine nedendir.kablo metrajı ile alakalı kapasitif olduğuna göre sizin, besleme kablosunun sıfır noktasına reaktörleri röle marifetiyle entegre etmeniz gerekecek. yükünüz sabit değil dolayısıyla sabit değerde reaktörü devreye...
  19. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    tense RGKR yi kullanmak nasip olmadı.başka mamüllerini kullandım.açıkçası beğendim.beğenmediğim yönleri ise ismi. Adeta bir markanın isminden türetilmiş gibi.ENTES VE TENSE.diyebilirsinizki ne sakıncası var önemli olan mamülün kendisi değilmi.Böyle bir eleştiriye hak versemde piyasa algısı...
  20. Oranlarin anlami ?

    TUKA arkadaşım,belirtilen oranları aşmamak ve 0(sıfır) reaktif in dışında ceza yoktur.gerisi senin tasarrufunda.%1 ile belirtilen üst sınır arası oranlar arasında herhangi bir ücretlendirme söz konusu değil.enazından benim bildiğim kadarıyla bu böyle.selametle