hangi akım trafosunu kullanmalıyım

1541

Üye
Katılım
8 Şub 2008
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
40
tek akım tırafolu rölesi olan bir fabrikanın panosuna yenitip röle takacağız fakat ampermetrelere 400/5 akım tırafosu bağlı kompanzasyona 30/5 böyle birşeye neden ihtiyaç duyulsun birde kılas 1 akım trafosu kullansak problem çıkarmı
 
değerli meslektaşım
eğer akımtrafosu klas 0,5 değilse akımdaki sinüs ve tanjant değerlerini göremez ve
kompanze etmek istediğiniz tesise randuman vermez mutlaka klas 0,5 olmasına dikkat
etmeniz gerekir birde seçmiş olduğunuz akımtrafosu ör.400/5 ise röle üzerindeki ctr bölümüne
400 ü 5 e bölmeniz gerekecektir çıkan rakamı da yazmanız gerekecektir.
saygılarımla. Varol KANBUR
 
1541 ' Alıntı:
...ampermetrelere 400/5 akım tırafosu bağlı kompanzasyona 30/5 böyle birşeye neden ihtiyaç duyulsun...

Her iki akım trafosuda aynı akımı göreceği için, ya ampermetrenin akım trafosu çok büyük seçilmiş ya da kompanzasyonun akım trafosu yanlış. Bu işte bir terslik var gibi.

start_61'in de dediği gibi akım trafoları sınıf:0,5 olsun bir. İkincisi de oranını belirlerken şuna dikkat edin: O akım trafosundan geçen akım miktarı, trafo değerinin üzerinde olmasın. Yani 150/5 akım tafosundan 150A'den fazla akım geçecekse bir üzerini kullanın (150/5A örnekti.)
 
değerli meslektaşım
akımtrafosu 400/5 kl 0,5 mi evet öyle ise yeni tip röle entes mi evet öyle ise röle üzerindeki
akımtrafosu bölümüne 80 yazman yeterli olacaktır boşuna başka akıomtrafosu almanın lüzumu yok
saygılarımla Varol KANBUR
 
sayın 1541
işletmenizin çektiği güç değerleri hakkında biraz daha bilgi verirseniz (ortalama kaç A, fazlar dengeli mi, gece gündüz ve hafta sonları yükler çok değişiyor mu,) bu konuda size daha çok yardımcı olabiliriz.
Bir de hangi röleyi takmayı düşünüyorsunuz onu da yazın lütfen.
 
sistemi inceleme şansım cokfazla olmadı ama bu küçük akımtırafosu olayını başka biryerde daha gördüm kompanzasyonun akım tırafosu oranı çok düşük şimdi ben 400/5 akımtırafosu kullanırsam ve sistem diyelim 20 amper gibi bir yükle çalışırsa benim kompanzasyonum doğru çalışırmı
 
yeni nesil r.g.k. röleleri akım trafosunun primer değerinin 100'de 1'ini hissedebilmektedirler.400/5 akım tr varsa sistemde 4A ve daha büyük değişiklikleri hissedebiliriz diyelim.Fakat dediğiniz gbib 20A yük çekiyorsunuz ve örneğin yükünüzün 2,5kVAr kondansatöre ihtiyacı var 2,5*1,44=3,6A . bu değer 4A altında ve röle de büyük ihtimalle bu kondansatörü devreye almayacaktır.Size tavsiyem çektiğiniz yüke yakın bir üst değerde Cl:0,5 akım trafosu seçmenizdir.Bu değeri belirlerken işletmenizin bütün sene içerisinde en yüklü olduğu zaman ki yük değerinizi baz alınız.
 
1541 arkadaşım,işletme kurulurken 200 kw güç düşünülerek yapılmış.bilahare 10-15 kw güç kullanılır hale gelince; mantıklı bir şekilde kompanzasyona referans veren akım trafosu 30/5 dönüştürülmüş. Bir teşbihte bulunacak olursak ,0.75 dinlendirici gözlük kullanan birine 2 numara gözlükle etrafına bakmasını istemek .Bu ne kadar sıhhatli olursa ,30 amper çekilen yere 400/5 akım trafosu kullanmak ta o kadar sıhhatli olur.selametle
 
arkadaşlar barasız, geçme akım trafosu kullansa olamazmı
 
değerli meslektaşım
akımtrafosu kl0,5 değil ise ve akımtrafosu kompanze edilmiş enerjiden sonra devreye bağlanıyorsa
akım üzerin deki sinüs ve tanjant değerlerini göremez ve hedeflediğiniz cosq oranını tutturamazsınız
size önerim akım trafolarını devreye kompanze edilmiş enerjiden önce bağlamanız ve kl0,5 olmasına
dikkat etmenizdir. saygılarımla .VarolKANBUR
 

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,796
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst