Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    Linye ve Sorti Hattı Bayındırlık Tanımları

    Bu örnektekine benzer bir tartışmaya ben de defalarca şahit oldum..Bu örnekte de görüldüğü üzere, kafaları karıştıran linye sonundaki prizdir..Ama Bayındırlık tanımında da, gerçekte de tanım çok nettir : Linyeniz 50. metrede bitmiştir..Ve 50. metrede, linyeye iki priz sortisi bağlıdır: biri 50...
  2. hicbirsey

    Linye ve Sorti Hattı Bayındırlık Tanımları

    Hocam bu iş genel bir tecrübe meselesidir...Siz Bayındırlık birim fiyatları ile iş yaptıkça % kaç tenzilata kadar sizi kurtardığını zamanla tecrübe edersiniz..İşin açıkçası kar miktarınızı en iyi siz bilirsiniz. Ayrıca bu konu, işin tipine göre değişiklik gösterir..Örneğin AG şebeke işlerinde...
  3. hicbirsey

    Sigorta problemi yardım

    Bir başka alternatif çözüm de şu olabilir : Kombi fişinizin kablo kabşlığını kesin, yerine, 6 Amper cam sigortalı fiş başlığı takın..Bu durumda kombiye giden hattın ana sigortasını 10 veya 16 A ile ( kablo kesidine bağlı ) değiştirip, bu hat üzerinde paralel başka yükler de...
  4. hicbirsey

    Elektrik Panolarının Testi hakkında

    seri lamba, bir test yöntemi değildir..Size tam ve doğru bilgiyi değil, sadece yuvarlak bir fikir verebilir..Sn. hakan önder'in dediği izolasyon testini yapmış olmazsınız...Bu yöntem ile sadece panoya eberji verdiğinizde patlamayacağından emin olursunuz..saygılar
  5. hicbirsey

    Kasap Dükkanı için jeneratör seçimi

    Motorlarınız sürücülü mü, direkt kalkışlı mı? Eğer cevabınız direkt kalkışlı ise, jeneratörden önce sürücü araştırın derim..Yoksa hesaplar sizi 20 KVA Dizel jeneratöre doğru sürükleyecektir. Saygılar
  6. hicbirsey

    topraklama ölçüm rapor örneği var mı ?

    1- Açma eğrisi tipi dediği, bizim C tipi, B tipi veya D tipi vs diye adlandırdığımız sigortaların açma eğrisi grafiğidir..Sigorta (kesici) kataloglarında mutlaka verilir.. 2- Artık Akım Aygıtı (AAA) denilen şey, zorlama bir Türkçe çeviri ile yapılmış, Kaçak Akım Koruma Rölesidir. 3- Ölçülen...
  7. hicbirsey

    elektrik hatti hakkinda yardimlarinizi bekliyorum

    Hocam benim ilk fikrim, Tedaş işle aranızdaki ana branşman hattının nötr bağlantı noktasında gevşeklik olduğu...Yerininzde olsam ilk bu noktaya gider kontrol ederdim, gevşeklik varsa, sağlamlaştırırdım...Ayrıca topraklamanızın sağlamlık derecesini, ölçü aleti ile değil, megger vb marka izolasyon...
  8. hicbirsey

    sabit kondansatör

    Ölçü aletinizin marka modeli ( kaç TL'ye aldığınız ) ile alakalı da olabilir :)
  9. hicbirsey

    sabit kondansatör

    Tamamen akımı hangi noktadan ölçtüğünüze bakar..Ama normalde, böyle bir şey olması mümkün değil, yani kondansatörü termikten önce veya sonra bağlamanıza göre, 22 KW dalgıç pompanın çekeceği akım değişmez...
  10. hicbirsey

    Photocell ile Saha Aydınlatma Kontak Sorunu

    Sn. tekin126 nın bahsettiği nötr-toprak meselesine yoğunlaşın..Tesisiniz hem güç hem de kumanda devrelerinde tüm nötrler kendi aralarında eşpotansiyelli ( gerilim farkı sıfır) ve toprak hatları da kendi aralarında eş potansiyelli ve nötr ile toprak birbirinden tamamen yalıtılmış halde mi, bu...
  11. hicbirsey

    Jeneratör Fazı ile Toprak Arası Potansiyel Fark ?

    Arkadaşlar, Sn. ercanantr arkadaşımızın sorduğu soru gayet mantıklı ve güzel bir sorudur...Ve soruyu beğenmeyip dene de gör bakalım demezden önce, teorik olarak ne olacağını açıklayabiliyor olmamız lazım:) Herkese iyi bayramlar
  12. hicbirsey

    330/35 KV Yüksek Gerilim Tesisi Dizaynı - Elinde bilgi, belge olan?

    Özellikle 330/35 KV , 125 MVA Transformatör kayıpları % kaç civarındadır ( Boşta ve yükte kayıplar ) .
  13. hicbirsey

    3x35+16 alvinal kablo ile 5,5kW motor 1000 metreden çalışır mı?

    Ben, Güneş enerjisi ile çalışan , çok daha düşük güçte, DC motorlu pompalama sistemini önersem? Hele ki yeterince büyük hacimli bir tankınız varsa 4/4 lük bir çözüm olur...Tankı, en az yarım metre toprak seviyesinden yukarda tutarsınız, su tatlı cazibesi ile akar...Tank, burada bir nevi enerji...
  14. hicbirsey

    3x35+16 alvinal kablo ile 5,5kW motor 1000 metreden çalışır mı?

    Eğer kendi tarfonuzdan direkt besleyecekseniz hesap kurtarıyor, sorun yok..Ama kendisi de tali olan bir AG panelden besleyecekseniz, kesin karar vermek için, AG panel ile Trafo arasındaki gerilim düşümü de bilmek gerekir..Ayrıca naçizane kanımca, bu operasyonu gerçekleştirmeden önce bazı...
  15. hicbirsey

    çok damarlı gerilim düşümü hesabı

    Hocam basitçe tek damar için hesap yapıp, sonra kaç damarı paralel çekmiş iseniz, değeri o sayıya bölünüz.. Örnek de vereyim hadi : 100 metre uzaktaki 22 KW lık motorumuzu 4x4 mm2 380 V gerilimle beslemeye kalkarsak gerilim düşümü : %e=(0.0124*100*22)/4 =%6,82 olur ki, bu durumda, mevcut kabloya...
  16. hicbirsey

    grup priz besleme

    Sn. alpernbugra haklıdır...Sonradan farkettim..İçerisnde bir monofaze bir de trifaze priz bulunduran bir grup priz, bir bakıma kombine priz kutusudur...Bu yüzden buna 4x çekmek yanlış olur..5x çekilmelidir... Düzeltir, özür dilerim..
  17. hicbirsey

    grup priz besleme

    4 pinli ise 4x, 5 pinli ise 5x kullanılmalı.
  18. hicbirsey

    topraklama ohmajı tutmuyor...

    Kömür tozu, Milattan önce, elektrik mesleğinin henüz az bilindiği çağlarda, topraklama direncini düşürmek için, bir kaç uyanığın uydurduğu, kısa vadede ölçüm sonucuna ciddi katkı getiren, ama ilk yağmurda sular seller gibi ortadan yok olan, etik olmayan, yasaklanması gereken bir iletkenlik...
  19. hicbirsey

    grup priz besleme

    Hocam, en son olarak bir de mesafeyi alabilirsek, o zaman 5x2,5 yeterli mi değil mi ona karar verebileceğiz..Arkadaşlar, bilmediklerinden susmuyorlar, bilgi bekliyorlar sizden:)
  20. hicbirsey

    grup priz besleme

    Trifaze dediğiniz priz, 4 pinli mi 5 pinli mi, bu da çok önemli !
Geri