Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Eğer makineniz sürekli gündüz-puant yada gecede çalışmıyorsa bence; Elektrik faturasından gündüz puant ve gece harcadığınız gücü ayrı ayrı hesaplayın. GÜNDÜZ-PUANT -GECE FİYATLARI İLE çarpın.Çıkan fiyatı toplam harcadığınız kwh değerine bölün ortalama enerji maliyetinizi bulunuz. Farzedelim ki...
Kesik çalışma derken sanırım; starta basılı olduğu müddetçe motor çalışacak demek isteniyor.Start-stop-ve motorlar verieln sayılarda olacak ancak diğer malzemelerde sıkıntı yok sanırım.Buna göre düşünelim ozaman eğer doğru ise sayın canj23...
Ben devrenizi indiremedim ama kontrollü şekilde ekts de çizdim 5 kez kontrol ettim simüle ettim. starttan sonra stop a bassanız dahi çalışan motor çalışmasına devam ediyor. Zaman bulabilirsem akşam devreye bir daha bakarım. Gözden kaçırdığım nokta olabilir. Saygılar...
Kaçak akım yok demekki. Aşırı akım söz konusu. Ana panonun atan sigorta hangisi ise o sizin eve giden fazdır. O sigortayı büyük seçerseniz ana panodan atmaz. Kolay gelsin...
mekatronik bir kolda iki karpuz taşımak gibi geliyor bana çok çalışman gerekir okul çıkışında elektronik mezunundan daha çok sudan çıkmış balığa döneceksin.karar senin sana kalmış
2 adet sm9 zaman rölesi ile bu problemin zor kısmı çözülebilir sanırım.Flash özelliği kullanılacak(10 sn de bir flaş) edecek ve enson devreye giren motorun NO kontağı bi soraki motor için kullanılacaktır. Fırsat olursa devresini de çizer gönderirim inşl. Ancak ustaların da söylediği gibi plc...
Kardeş dökümanını indiremedim ama genelde S'ler anahtarlar için kullanılır, Q'lar iste W otomatlar için kullanılıyo. scorpion eyes arkadaş da çok güzel açıklama yapmış sağolsun. Projeyi takip edersen iyi olur
soru2:girişlerin aynı olması durumunda çıkışında 1veren devreyi en az devre elemanı ile kurgulayınız?
CEVAP:
Bu soruyu ben iki değişken ile cevaplayacağım ama siz istediğiniz kadar değişken kullansanızda cevap aynı olacaktır.
f=AB+A'B'
AND kapısı girişine A,B bağlanır NAND kapısı girişine...
SORU 1 CEVABI: F=A+BC' Olarak buldum yanlışım varsa düzeltin lütfen
SORU 2; Soruya basit bi pencereden bakarsak :) Yada benim anladığım gibi ise eğer; F= AC+AB olarak düşünebiliriz sanırım. 1 0 1 de 1-1 1 0 da 1- 1 1 1 de 1 olmaktadır. Dolyası ile karnaugh haritasında sadeleştime...
selam arkadaşlar danfoss 3000 var bende çıkıştan sinyal alamıyorum motora enerji gitmiyor sürücü çıkışında da ölçü aletinde sürekli voltajlar değişiyo sebebi nedir acaba ??