merhaba abiler...kaldığımda eve 3 faz geliyor ve de 40 amper kaçak akım sigortası var...evde 2 adet ısıtıcı çalıştımı binanın ana panosundan fazlardan biri sigortadan atıyor...

neden kaçak akım atmıyorda ana panodan atıyor ??
 
Sigortanız,muhtemelen,aşırı akımdan atıyor.Kaçak akım şalteri,aşırı akımda atmaz,yanar !
 
Pek çok sebebi olabilir.İlk aklıma gelenler:
1- Ana panodaki 40 A sigorta evsafını yitirmiş olabilir.
2- Sürekli ısıtıcı ve benzeri güçlü elektrik tüketiciler kullanıldığında kablo izolasyonları (çekilen akıma uygun ebatta kablo kullanılmamış ise) evsafını yitirmekte veya erimektedir.Kablonun formuna bağlı olarak ısındıkça genleşip kısa devre yaratabilmektedir.Soğuduğunda eski haline dönüp kısa devre ortadan kalmakta ve problem yokmuş gibi durmaktadır.Tabi bu hali arıza tesbitinde sinir bozucu olmaktadir.Elektronik devrelerdeki soğuk lehim gibi.

3- Kaçak akım rölesinin asıl görevi ise normal sigortalardan farklı olup gelen fazda akımın devre üzerinden kullanılıp nötre gidemeden toprak hattına (en azından küçük bir bölümünün) geçmesi halinde atacak şekilde tasarlanmıştır.Böyle oluncada fazla akım çekildiğinde bildiğimiz sigortalar gibi davranmasını bekleyemeyiz.Amaçları farklı.
4- Ev içindeki sigorta değeri seçimi ana panodaki sigorta değerinden daha küçük olmalıdır.Eğer ana panodan gelen kablolar sağlam ve uygun ebatta ise (kesinlikle kontrol edilmesini öneririm) yeni ve güçlü sigorta takın.
 
Kaçak akım yok demekki. Aşırı akım söz konusu. Ana panonun atan sigorta hangisi ise o sizin eve giden fazdır. O sigortayı büyük seçerseniz ana panodan atmaz. Kolay gelsin...
 
Pek çok sebebi olabilir.İlk aklıma gelenler:
1- Ana panodaki 40 A sigorta evsafını yitirmiş olabilir.
2- Sürekli ısıtıcı ve benzeri güçlü elektrik tüketiciler kullanıldığında kablo izolasyonları (çekilen akıma uygun ebatta kablo kullanılmamış ise) evsafını yitirmekte veya erimektedir.Kablonun formuna bağlı olarak ısındıkça genleşip kısa devre yaratabilmektedir.Soğuduğunda eski haline dönüp kısa devre ortadan kalmakta ve problem yokmuş gibi durmaktadır.Tabi bu hali arıza tesbitinde sinir bozucu olmaktadir.Elektronik devrelerdeki soğuk lehim gibi.

3- Kaçak akım rölesinin asıl görevi ise normal sigortalardan farklı olup gelen fazda akımın devre üzerinden kullanılıp nötre gidemeden toprak hattına (en azından küçük bir bölümünün) geçmesi halinde atacak şekilde tasarlanmıştır.Böyle oluncada fazla akım çekildiğinde bildiğimiz sigortalar gibi davranmasını bekleyemeyiz.Amaçları farklı.
4- Ev içindeki sigorta değeri seçimi ana panodaki sigorta değerinden daha küçük olmalıdır.Eğer ana panodan gelen kablolar sağlam ve uygun ebatta ise (kesinlikle kontrol edilmesini öneririm) yeni ve güçlü sigorta takın.



arıza tespitte gerçekden uzamansınız sanrım..teşekkür ederim :)
 