Arama sonuçlarınız

  1. kertenkelebek

    İnvertörlü Devrede Motor Bağlantıları Nasıl Olmalı

    arkadaşlar bunda düşünülecek bir şey yok motoru şebekeye bağlar gibi düşünün etiketinde neyse odur . yok ben buraya sürücü bağlıyorum diye farklı bir bağlantı söz konusu olamaz. motorun etiketinde üçgen 380 yazıyorsa üçgen bağlarsın etiketinde yıldız 380 yazıyorsa yıldız bağlarsın...
  2. kertenkelebek

    generatörün yüklenmesi nasıl oluyor

    vallahi bir soru sordum bin tane cevap geldi herkeze çok teşekkür ederim. herhalde anlamışızdır artık ;D
  3. kertenkelebek

    tirifaze sayaca giriş kabloları takılırken kablolarda enerji varsa ne olur.

    arkadaşım 1- enerji altında sayaç bağlamak hayatınla oynamak demektir. lütfen yapmayın 2- son uçtan kastettiğin eğer 3. faz ucu ise ve de 3 fazlı alıcılarını devredışı etmediysen 3 ncü fazı taktığın anda akım çekilmeye başlıyacağından ark oluşur. bu nedenle patlamıştır. 3- bir fazlı...
  4. kertenkelebek

    elektrikli vidali kompresörün çalişmasi?

    arkadaşlar sorunun nereden kaynaklanabileceğini söylemişler gerçi ama ben birşey daha hatırlatayım basınç şalterinizin üzerinde pozisyon bilgisine bakarak kontaklarının konum değiştirdiğine kanmayın birebir sistemden ayırarak basınç manometresi var ise onunla test edin. bazen çok basit gibi...
  5. kertenkelebek

    Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!

    arkadaşım merhaba bu amonyaklı soğutma sistemini soğuk hava üretmek için kullanabilirmiyiz, örneğin boruların içinden sıcak buhar geçen bir düzenek var biz fan ile bu boruların üzerine hava vererek buharı yoğunlaştırıp su haline getirmeye çalışıyoruz diyelim. dolayısı ile boruların üzerine...
  6. kertenkelebek

    1 Fazlı Motor Bağlantısı (Uçlar Bilinmiyor)

    arkadaşlar biraz kağıt üzerinde çalışarak bulundu sonunda. dışarıya çıkan 3 kabloyu avometre ile direnç kademesinde ölçüm yapıyoruz. avometrenin bir ucunda motorun iki kablosu diğer ucunda ise kalan tek kabloyu bağlıyoruz. 3 kere ölçüm yapıyoruz tek kabloyu değiştirerek. bu ölçümlerede...
  7. kertenkelebek

    Nükleer Santral Kurulsun Mu?

    elektrik üreten ve dışarıya satan bölgenin önemli gücü olabilmek amacıyla, dünyadaki en son teknoloji ile kurulacak olan bir nükleer santrale hayır demem.
  8. kertenkelebek

    1 Fazlı Motor Bağlantısı (Uçlar Bilinmiyor)

    merhaba bir motor düşünün 1 fazlı dışarıya 3 adet uç çıkarılmış bir adet kondansatör var (uçlara bağlı değil.) yardımcı sargı ana sargı ortak uç hangisi bilmiyorsunuz elinizde bir ölçü aleti var. bu motoru doğru şekilde nasıl bağlarsınız.
  9. kertenkelebek

    panasonic Kamera arızası yardım lütfen

    yani öyle atelye ortamında halledilebilecek bir sorun değil bizde ne osiloskop nede öyle hassas işler için kullanabileceğimiz lehim makinası var.
  10. kertenkelebek

    panasonic Kamera arızası yardım lütfen

    arkadaşlar elimizde panasonic marka colour cctv kamera bulunmakta modeli WV-CP450/G 220V AC ile çalışıyor. üzerinde 5,3W ve video out 1v(p-p)75ohm yazıyor. 1. sorun; dış ortamda koruyucu muhafaza içinde takılı olan kameralardan bir tanesinin görüntüsü zaman zaman kararma yapıyor bazende...
  11. kertenkelebek

    xlpe kablo yarı iletken,ekran,manyetik alan

    merhaba arkadaşlar orta gerilim kabloları konusunda bir sorum var. kablolarda bulunan yarı iletken tabakanın, kablo çevresindeki ekran diye tabir edilen kısmın ve de bu kabloların çevreye yaydığı manyetik alan konusunda açıklayıcı bilgiler verebilirseniz çok sevinirim...
  12. kertenkelebek

    OG kablo yaralanmaları

    arkadaşım orta gerilim diyosun 36kv eldivenle enerjili iken tamir edebilirmiyim demişsin. doğru anlamışmıyım diye tekrar tekrar okudum. eğitimli bir insanın böyle birşey yapması için delirmiş olması lazım. değil izole eldivenle tutmak yaklaşmayı bile aklından geçirme. başka birşey demiycem...
  13. kertenkelebek

    Elektrİkle İlgİlİ herhangİ bİr ekİpmanda ÇaliŞirken 2 kere dÜŞÜn !!!!!!

    geçmiş olsun bıçaklı sigortalar ile yaşanan tecrübeleri arkadaşlar mesleki tecrübe bölümüne eklemişler. o kısımdada buna benzer olaylar var. dikkat etmek lazım.
  14. kertenkelebek

    Trafo koruma akÜlerİ

    arkadaşım eski tip diye bahsettiğin kurşun asitli akülerdir muhtemelen ve bunlar sanayi özelliklede şalt merkezlerinde santrallerde bolca kullanılır. yeni diye tabir ettiğin aküler ise jel tipi kuru bakımsız tip diye anılırlar. çalıştığım yerde her ikisinden de var. deşarj işlemini zaman zaman...
  15. kertenkelebek

    Rezonans nedİr ?

    arkadaşlar rezonans (seri -paralel) sonucunda işletmede hangi durumlar ortaya çıkar örnek verebilirmisiniz.
  16. kertenkelebek

    Sf6 Gazlı Kesicilerde Sağlamlık Kontrolü

    sanırım bahsettiğiniz kesici 36kv veya daha düşük gerilimde kompakt tip üzerinde manametresi bulunmayan sf6 gazı üretim esnasında doldurulmuş tipte bir kesici. kesicinizin daha önce kullanılıp kullanılmadığını yazmamışsınız ama üzerinde bir numaratör varsa ona bir bakın derim. normalde sf6...
  17. kertenkelebek

    Rezonans nedİr ?

    arkadaşlar '' harmonikler rezonansa nede olur '' veya '' rezonans riski oluşur'' gibi tanımlar yapılır. harmoniklerin neden olduğu rezonansı açıklayabilirseniz çok sevinirim. neden olur sonuçları nedir. teşekkürler
  18. kertenkelebek

    Fluke 345 Power Quality Clamp kullanımı hk.

    arkadaşım clamb meter i kabloya ne şekilde bağladığın önemli olabilir örneğin pensin kabloyu kavrama şekli değiştiği zaman - olarak gösteriyor olabilir. yani burada önemli olan akımın geçiş yönü ve pensi kabloya tutuş şeklindir.
  19. kertenkelebek

    ATV Serisi İnvertörlerin Hataları Çözümleri

    çok teşekkür ederim çok faydalı olacak
  20. kertenkelebek

    3fazlı asenkron motordan elektrik enerjisi üretme;

    rotorda artık mıknatısiyetlik oluşturulabilirse mili herhangi bir kuvvetle çevirdiğimiz zaman motor bağlantı klemenslerinden enerji almalıyız. yada rotoru sargılı asenkron motorun rotor sargılarına dc uygulayıp mili herhangi bir kuvvet ile çevirirsek yine stator sargıların bağlanmış olduğu...
Geri
Üst