Arama sonuçlarınız

  1. shox

    Makro ile ilgili bir sorun

    Alt macroyu çağırmak için butonun ON macrosuna yazdığınız macroyu paylaşırmısınız? Böylece daha doğru bir çözüm bulabiliriz.
  2. shox

    Kıyaslama

    Burada önemli olan Adımlar arasındaki VAR,YOK adındaki trans geçiş yerlerine yazılacak şartlar. Bu şartlara bağlı olarak programın VAR ise alttaki ilgili adımın programına , YOK ise bir sonraki adımın kontrol şartına dallanıyor olması. Linkten ISPsoft yazılımını yükleyerek incelemenizi tavsiye...
  3. shox

    Kıyaslama

    Tavsiyem bu projeyi SFC dilinde hazrılamanız daha kolay olacaktır. Transitionlarla geçiş şartlarını ayarladığınızda geisi ip söküğü gibi gelecektir. Buna benzer bir çalışmayı DELTA plc ile daha önce yapmıştım. Linkte paylaşıyorum oradan indirip incelemenizi tavsiye ederim...
  4. shox

    Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri

    SFC programla dilinde hazırlanmış 4 adet istasyonlu bir sistemin doluluk ve boşluk durumuna göre önce boşalan istasyonun işleme alınması ve bunun için gerekli şartların kontrolü ile oluşturulmuş akıllı sistem çalışması. anlamadığınız yada takıldığınız yerleri sorarsanız fırsatım oldukça yardımcı...
  5. shox

    Panasonic PLC Programı

    Merhaba. fpWinPro_7 için indirme linki ve şifre alabilirmiyim? Savior otomasyon forum sitesini kapattımı?
  6. shox

    5 ayrı motor

    Dediğim gibi hatalı kullanım yapmışsınız. Bir çıkış bitini normal coil olarak kullanacaksanız program içerisinde bir defa kullanabilirsiniz eğer birden çok kullanacaksanız ya SET-RESET şeklinde yada tek çıkış önünde şartlkarı paralel toplamak zorundasınız. Programınızda Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5...
  7. shox

    5 ayrı motor

    programınızla ilgili görselleri koyarsanız hatayı bulup düzeltmrsi daha kolay olacaktır. Büyük ihtimalle aynı çıkışı set-reset yapmadan direk çıkış olarak kullanmışsınızdır ama görmek gerek.
  8. shox

    Asda a2 - ecma e1135fs / dvp28sv

    Servo sürücü SERVO_ON konumuna geçtiğinden emin olunuz. Motorunuz frenlimi? Motoru hareket ettirmeye çalıştığınızda herhangi bir alarm alıyormusunuz? Alıyorsanız kodunu yazarmısınız?
  9. shox

    S7-200 ile Delta Dop panel üzerinden Rs485 ile modbus haberleşmesi

    http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=45&t=571
  10. shox

    Asda a2 - ecma e1135fs / dvp28sv

    Delta DVP plc modelleri NPN çıkışa sahiptir bu nedenle PLC ilgili pals çıkış kanallarının C uclarına 0VDC vermelisiniz. ASDA-A2 servo sürücünün; 35.Pin (PULHI_S) 0VDC uyguladıktan sonra, 43.Pin Pulse (Y0), 36.Pin Sign (Y1) Aşağıdaki dökümanda ise AL13 , AL14 v, AL15 gibi alarmları...
  11. shox

    Delta servo ve sürücüsü ?

    evet servo motorlar üzerindeki encoderlere herzaman ihtiyaç vardır ve bu encoderler sürücülerin ilgili kanallarına bağlanmak zorundadır.
  12. shox

    Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri

    Müsait bir zamanda onuda hazırlamaya çalışırım. Dosya içerisinde DOp HMI programı yok bahsettiğiniz .bak uzantılı dosyalar ISPsoft tarafından oluşturulan backup dosyaları.ISPsoft ayarlar menüsünden ayarladığınız sürelerde program çalıştığınız dosyanın yedeğini oluşturur herhangi bir hata...
  13. shox

    Delta servo ve sürücüsü ?

    Merhabalar. COM5 girişi FullClosedLoop ( Tam kapalı çevrim) uygulamasında kullanılan harici encoder girişidir. Siz motorunuzun encoder kablosunu CN2 kanalına bağlamalısınız. Eğer sizde Tam kapalı çevrim işlemi yapacaksanız aşağıdaki döküman yardımcı olacaktır. Eğer elinizdeki motor farklı bir...
  14. shox

    Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri

    Programı DOPsoft ile değil ISPsoft ile açmalısınız. Buradaki örnekte sadece ISPsoft programı var DOPsoft programı yok.
  15. shox

    Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri

    Ekteki örnekte 16 adet VFD sürücünün DVP serisi plc'lerle COM2 portu RS-485 üzerinden haberleşmesini sağlayan Fonksiyon Bloklarla yapılmış demosuna ulaşabilirsiniz. NOT= SS2 gibi küçük hafızaya sahip modellerde kullanmadığınız kontrol bloklarını silerseniz programda daha fazla hafıza alanı...
  16. shox

    Delta servo ve sürücüsü ?

    Elinizdeki Servo motor ve sürücüsü A2 serisi ve servo sürücüsü CANopen haberleşmeli bir servo motor seti. Yapacağınız uygulamaya göre PLC veya microcontroller olmadan kullanabilirsiniz. PC programı ADSAsoft. ASDAsoft LINK = http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=18&t=48 Delta Destek...
  17. shox

    Otomasyon ve Pano Staj Defteri Arıyorum

    Önlisaans okuyupta Otomasyon ve pano yapan bir firmada staj yapıyorken hala hiçbir bilgim yok diyorsan ve milletin hazırını alıpta oklulu bitirip bu işi yapan bir ustanın başına geçip ego kasacağına bırak bu okulu okuma boşuna hem sen kurtul hemde ileride başına şef diye geçeceğin USTA'lar...
  18. shox

    Delta alarm

    Kayan yazının üzerine birtane arkaplan rengiyle aynı dikdörtgen elementi koy ve bunuda gizleme adresini butana tanımla böylece butona basınca dikdörtgen elementi gizlenip görüneceği için sende görünür veya gizlenmiş yapmış olursun.
  19. shox

    DVP 28SV ile DVP 14ss2 haberleşme

    ISPsfot programının help menüsünün 19-3 numaralı (Sayfa 809) 19.3 Constructing a PLC Link konusunda Data Exchange bölümünü takip ediniz. Daha önce SV2(Master) ile SS2(Slave) plcleri bu şekilde çok kolay haberleştirmiş ve SS2 ile servo motoru Pals modunda sürmüştüm.. Yaptığım uygulamayı...
  20. shox

    CX-Programmer Setup dosyası

    https://plc4me.com/download-cx-one-v4-4-cx-programer-9-61-full-win10-support-real-100/ http://forums.mrplc.com/index.php?/topic/34342-cx-one-v94-trial-version-download/ http://allpcworld.com/download-cx-programmer-6-1-free/
Geri
Üst