Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Softstarter takın harici panoya koyun. yıldız-üçgenden daha az maliyet çıkar. Kablo mesafesi uzun ise 6 tel yerine 3 tel kablo çekip kablo maliyetine softstarter alırsınız :)
Merhaba ls xgb serisi plc ile modbusdan veri okuyorum gelen veri float formatında. P2P ile 2 word alana çekiyorum veriyi. Bu veriyi nasıl float çevirip gösterebilirim programda yardımcı olacak var mı?
Merhabalar ihtiyacınız olan ABB ve WAGO ürünler için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizlere direk olarak ulaşarak fiyat teklifi talebinde bulunabilirsiniz.
ABB şalt ürünleri
ABB sürücü ürünleri
WAGO klemens,röle,plc ürünleri
OMRON güç kaynağı ürünleri
Avantajlı fiyat ve kampanyalardan...
Bağlantıyı bu şekilde yapmalısınız. Ayrıca çift yön çalışma parametresini iki yölü çalışmaya ayarlamalısınız.
1003:3 (çift yön çalışma)
1102:0
1103:3 (burda iki yönlü potla çalışma aktif ediliyor9
1301:20
1302:100
S1 analog giriş seçim anahtarı OFF konumda olmalı
Etikette yazan Ratio senin çevrim oranındır. Motorun 13.53 tur attığında redüktör çıkışından 1 tur alırsın. Muhtemelen motorun 1460 d/dk lık motordur. 1460/13.53=108d/dk yapar. Buda redüktörün çalışacağı maksimum deviri belli eder. Üzerine çıkarsanız redüktör ısınır ve dişliler zarar görür.....
1 orda bir word alanı aslında önüne & işareti koymuş olsa rakam olurdu. Direk 1 yazdığı için omronda adres tipleri arasına giriyor ve bir word alanıdır.
Dediğiniz gibi kullanılıyor ama sizin programda değişken olarak tanımlanmış.
W3 word değişkeninin bitleri W1 word değişkeninin değeri kadar aktif ediyor.
Şöyle düşünün W1 1 ise W3 ün 1.bitini aktif eder. W1 4 ise W3ün 4.bitini aktif eder.
Filtre amaclı kullanılan 50HZ hat reaktörlerinde %Uk değeri neyi ifade ediyor. Gerilim düşümünden mi bahsediyor.
8A-3mH %Uk=2 olan bobinde Gerilim düşümü 230.2/100= 4.6V olması gerektiği anlamı mı çıkıyor ?
Yanlış çözüm olmuş. 300mA pano içi yangın önlemek amacı ile kullanılıyor. İnsan hayatını 30mA sonrası riske atıyor. Harmonik tip kaçak akım rölesi seçmelisiniz sürücüler var ise.
Sistemde birden fazla master olacak demişssiniz. Bunun amacı nedir? Eğer böyle birşey olacaksa modbus kullanamazsınız zaten bahsettiğiniz measafelerde sorun yaşarsınız . MQTT protokolünü araştırın. Fakat bu protokol ilede ucuz yollu çözüm bulmanız zor olacaktır. Proje hakkında daha fazla detay...