Arama sonuçlarınız

  1. Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

    Çözüm için çalışmalar devam etmektedir. N. CAHİT GENÇER
  2. Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

    Şehir şebekelerinde AG çıkış panolarına açtırma bobinli TMŞ ye toroid takılamaz.Çünki tüm hat sonlarında nötr topraklıdır.Alıcıların çektiği akım nötr hattından geçtiği gibi son direklerdeki işletme topraklaması üzerinden de trafonun nötrüne ulaşır.Bu fark akım AG pano çıkışında...
  3. Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

    Yeniden açıklama yaptım , aşağıda inceleyebilrsiniz.
  4. yıldırım düşmesi sonucu patlayan izolatör

    Çok uzun bir zaman oldu belki ,ancak sorunu yeni gördüm. İzolatörün patladığı direğin topraklama direncini 4-5 ohm civarında olması için gerekli önlemler alınırsa bir daha izolatör patlamaz.Örneğin ; 20 KA lik bir yıldırım darbesinde 10 ohm luk bir direnç(direğin top direnci) üzerinde 200...
  5. Sürekli og sigortası atıyor ne yapabilirim

    Her trafonun tapası çıkarılmaz.Slikajel olan trafolarda genleşme esnasında hava alışverişi buradan sağlanır.Tapa alınırsa , hava yolunu slikajel ve yağ üzerinden değil , direkt hava ile teması olur.Tapa alındığında civatanın kenarı kanallı olduğu için trafo atmosfere açıktır.Atmosfere...
  6. Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

    Örnek olarak;Transformatörün işletme topraklaması direnci 2 ohm olsun.İletkenin direğe temas ettiği yerde topraklama direnci 20 ohm olsun.Toprağın , hattın ve transformatörün empedansları dirençleri çok az olduğu için sıfır kabul edelim.Devreden (topraktan) geçen akım 220/(20+2)=10 A dir...
  7. Elektrikte sellektivite nedir? nasıl sağlanır?

    Sayın teknikadam. Paylaşımlarınız güzel . Eriyen telli sigorta ile termik manyetik şalterlerinin açma özellikleri açma zamanları ve hangi devrelerde hangileri kullanılır bilgi verbilirseniz çok sevinirim. Kabloların kısa devre akımlarına göre sigorta seçimi nasıl yapılır...
  8. trafo işletme topraklaması

    Trafonun yıldız noktası topraklanmaz ise sistem izole çalışır ve dengeli sistemlerde bir problem teşkil etmez fakat dengesiz yüklerde faz gerilimleri dengesiz olur alıcılar zarar görür.İşletme topraklması son derece önemlidir.Kopmaması için tüm önlemler alınmalıdır.Lütfen...
  9. kayar bara nedir?

    AG dağıtım panolarındaki aydınlatma devrelerinde kullanılan 2x1.5 mm2 kabloda bir kısa devre olursa acaba sigorta açarmı acaba.Bunu bilen varmı?
  10. A.G. kısadevre+güç+kesit hesabı tek dosya

    AG de transformatörden Ag dağıtım panosuna baralara , Ag çıkış kablosuna ve oradan AG havai ve kablolu hatta oradan abone irtibat kablosu , anakolon hattı kolon ve linye hatları ve sortiye kadar uzanan ve IEC 60909 a göre yapılmış bir kısa devre proğrmı var .Aynı...
  11. Toprak hattında elektrik var, kaçak akım sigortası atıyor sürekli

    Eve gelen topraklama hattı prizlerdeki toprak hattına gelmesi gerekir.Rengide sarı yeşil olmalıdır.Mavi kablo nötr faz ise başka bir renk olmalıdır.Aksi takdirde buvatlarda karışabilr.Evinizdede mutlaka surete bu karışılklık var ve faz hattı prizin gövdesine geliyor.Bu ne demek eğer...
  12. Nötr-Toprak Arası Gerilim

    TEDAŞ hattından enerji (alçak gerilim)alıyorsanız sakın bina girişinde nötr ile topraklamayı birleştirmeyin aksi takdirde cihazlarınız gövdesinde enerji olur ve çarpılırsınız yani potansiyel sürüklenmesine maruz kalırsınız.Bunun tek çaresi nötr hattının kesitinin arttırılmasıdır.BAŞKA DA...
  13. Elektrik gidince atan ana sigorta

    O atan sigorta değil Kaçak Akım Koruma Şalteridir.Elektroniktir ve birçok durumda açar.Örneğin yağmurlu havalarda.Bu nedenle eleketromekanik kaçak akım şalter kullanmak gerekir.siemens veya merlin gerin kullanabilirsiniz.
Geri
Üst