arkadaşım kolay gelsin, öncelikle 63A sigorta çok büyük geldi bana tabi primer gerilimin 31,5kV olduğu göz önüne alınırsa, eğer tek hat şeması çizip gönderebilirsen yardımcı olabilirmi. ayrıca kesici den kastın sigortalı trafo koruma hücresi olabilir mi? senin sorunun sigortanın atması fakat kesici ile sigortanın atmasının bir alakası olmaz. bir de trafo direk tipi mi yoksa kabin tipi mi detaylar lazım. direk tipi 31,5kV 300kVA trafo olduğunu düşünürsek faz başı yaklaşık 6 amper yük çekmesi lazım,sigorta olarak da 10A sigorta yeterli, birden fazla sigorta atıyorsa tecrübelerime dayanarak trafonun arızalı olduğunu söyleyebilirim. bunu izolasyon megeri ile test ettirebilirsin. eğer tek bir sigorta atıyorsa; sigorta ve trafo arasındaki teçhizatı gözden geçir, b,r de genleşme depolu trafo kullanıyorsan havalandırma tapasını kontrol et , çıkarmamış olabilirsin. kolay gelsin.