slm arkadaşlar çalışan bir trafonun işletme topraklaması iptal edildiğinde yani koptuğunda ne gibi sonuçlar doğuracaktır.tecrübelerinizi öğrenmek istiyorum.
 
Cihazlardan büyük çoğunluğu gerilim yüksekliğinden,bir kısmı da düşük gerilim nedeniyle
yanar.Bu konu,daha önce tartışılmış idi.Forumu araştırır iseniz,açıklayıcı bilgileri bulabilirsi-
niz.Bahsettiğimiz sonuçlar,monofaze beslenen yükler içindir.
 
Evet daha önce bu konu sanırım çözüme ulaşmıştı..Dengesiz 3 fazlı sistemlerde düşük ve yüksek gerilim ile çalışma sonuçları doğurabilir... Forumda ara ,var...
 
Cihazlardan büyük çoğunluğu gerilim yüksekliğinden,bir kısmı da düşük gerilim nedeniyle
yanar.Bu konu,daha önce tartışılmış idi.Forumu araştırır iseniz,açıklayıcı bilgileri bulabilirsi-
niz.Bahsettiğimiz sonuçlar,monofaze beslenen yükler içindir.

öncelikle işletme toprağı olması trafonun çıkış gerilimini dengede tutmaz. bu bir koruma tertibatıdır . Cihazın gövdesine kaçak olur, yine cihazın gövdesine bağlı olan toprak iletkeninde binananın topraklama cubuk veya levhasına ulaşır burada toprak bir iletken vazifesi görür ve bu kaçak gerilimi trafonun nötr buşingine işletme topraklaması üzerinden ulaştırır ve devre tamamlanır. bu anlattığım devrede ama işletme tesisin de ama alıcı tesisinde bir kopukluk devrenin tamamlanmasını engeller.
ve toprkalama bir işe yaramaz
 
Son düzenleme:
öncelikle işletme toprağı olması trafonun çıkış gerilimini dengede tutmaz. bu bir koruma tertibatıdır . Cihazın gövdesine kaçak olur, yine cihazın gövdesine bağlı olan toprak iletkeninde binananın topraklama cubuk veya levhasına ulaşır burada toprak bir iletken vazifesi görür ve bu kaçak gerilimi trafonun nötr buşingine işletme topraklaması üzerinden ulaştırır ve devre tamamlanır. bu anlattığım devrede ama işletme tesisin de ama alıcı tesisinde bir kopukluk devrenin tamamlanmasını engeller.
ve toprkalama bir işe yaramaz

Neden araştırmadan,öğrenmeden kulaktan dolma bilgilerle bir de sanki kanunmuş gibi böyle yazılar yazarız anlamam.Öncelikle size transformatörlerle ilgili bir kitap okumanızı tavsiye edeyim ki dengesiz yüklerde faz kaymasının nasıl engelleneceğini görebilesiniz;daha sonra da topraklamalarla ilgili bir kitap bitirmenizi tavsiye ederim ki koruma topraklamasıyla-işletme topraklamasını ayırt edebilesiniz.Sevgiler,saygılar...
 
anlattığımı anlamdıysanız ve koruma toprağının yalnızca trafonun gövdesine bağlanan toprak olduğunu bilmiyorsanız bensize ne yapabilirim...
 
Trafonun yıldız noktası topraklanmaz ise sistem izole çalışır ve dengeli sistemlerde bir problem teşkil etmez fakat dengesiz yüklerde faz gerilimleri dengesiz olur alıcılar zarar görür.İşletme topraklması son derece önemlidir.Kopmaması için tüm önlemler alınmalıdır.Lütfen internetten işletme topraklaması diyerek araştırn.Birde bu tür konularda yorum olmaz.Bence şöyle böyle olu r diye .Elektrikte akım yolunu takip etmek gerekir.Kısa devrede ne olur ,f azla akım çekilirse ne olur.
 
anlattığımı anlamdıysanız ve koruma toprağının yalnızca trafonun gövdesine bağlanan toprak olduğunu bilmiyorsanız bensize ne yapabilirim...

Sn hsnuys lütfen yanlış bilgilendirmelerde bulunmayalım !
Trafo gövdesine bağlanan topraklama koruma topraklamasıdır ancak yalnızca trafo gövdesine yapılan topraklama değildir.
Koruma topraklaması: İnsanların tehlikeli dokunma gerilimine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)
 
Trafonun yıldız noktası topraklanmaz ise sistem izole çalışır ve dengeli sistemlerde bir problem teşkil etmez fakat dengesiz yüklerde faz gerilimleri dengesiz olur alıcılar zarar görür.İşletme topraklması son derece önemlidir.Kopmaması için tüm önlemler alınmalıdır.Lütfen internetten işletme topraklaması diyerek araştırn.Birde bu tür konularda yorum olmaz.Bence şöyle böyle olu r diye .Elektrikte akım yolunu takip etmek gerekir.Kısa devrede ne olur ,f azla akım çekilirse ne olur.

beni sanırım yanlış anladınız burada ben arkadaşa işletme toprağının ne işe yaradığını evdeki cihazdan başlayarak arkadaşa anlatmak istedim çünkü arkadaş konuyu zaten bilmiyor kopmasa iyi olur ama koparsa ne olur izlenen yol nedir bunuda bilmesi gerekmezmi sizce

_ _ _

Sn hsnuys lütfen yanlış bilgilendirmelerde bulunmayalım !
Trafo gövdesine bağlanan topraklama koruma topraklamasıdır ancak yalnızca trafo gövdesine yapılan topraklama değildir.
Koruma topraklaması: İnsanların tehlikeli dokunma gerilimine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

tamam bak anlaşıyoruz işte şimdi bizim işletme toprağı dediğimiz şey evimize geldiğinde ne oluyor koruma topraklaması doğru ama bahsi geçen konu trafo olunca trafonun gövde topraklaması korumadır tabi bunun yanındaki metal herşey topraklanır ama bunlardan bahsetmedik zaten konu işletme toprağıydı ya biz burada bunumu tartışıyoruz hala
toprak trafonun nötr ünün toprak üzerinden bize koruma olarak gelmiş halidir bu koparsa izole olur
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Örnektede görüldüğü üzere işletme topraklamasının dengesiz yüklenmede dengesizliği önlemesi açısından hayati önemi vardır. Dengezislikten doğan akım işletme topraklamasından toprak potansiyeline akar. İşletme topraklaması koparsa yük dengesizliğinda faz gerilimleri aşırı değişir.
Bunu size örnek vererek açıklayayım. Yıldız bağlantı şeklinde ip düşünün her ipin ucundan bir insanın çektiğini düşünün insanların güçleri farklı ise merkez kayacaktır. Merkez noktasını kazıkla yere sabitlerseniz güçler farklıda olsa merkez nötr noktasının kayması engellenmiş olur.
 