Arama sonuçlarınız

  1. Tavada A.G Kablolarını İletme Yöntemi

    Baktım da avantajı ne olur sadece akim kapasitesi görüyorum
  2. Tavada A.G Kablolarını İletme Yöntemi

    Merhabalar Havada olan kablo tavalarında tek damarlı kablolu örnek 3(1×240) yan yana götürmenin avantajı nedir üçgen şeklinde götürmenin avantajı nedir teşekkür ederim
  3. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    teşekkürler aslında akım olarak kurtarıyor olarak görüyorum voltaj düşümünü hesapladığım (0.0124*240kw*220m)/240 mm2) = 2,72 çıkmakta tesisimizde trafo var araştırdığımda trafo olduğunda %5 olarak tolerans payı var diyorlar Bir problem çıkar mı bu durumlara göre emin değilim.
  4. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Çekeceğim kablo öznur marka sitesinde isaretledigim bölge üçgen 605 yan yana 780 A taşımaktadır yazıyor
  5. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Kabloyu tavalarla götüreceğim dediginizde haklısınız bu kablonun cekilmesi baya zor ama tavaların yolu müsait kabloyu döşemem de bir problemim yok açıkçası ben sadece hesap kitaplara takıldım
  6. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Günaydın Hocam en büyük motorum 45 kw değerinde şöyle söylecek olursam 5kw-45 kw güce sahip toplam 7 adet motorum bulunmakta her faz için 4x240 kablo derken o kısmı anlamadım her fazda 240 kablo mu olması lazım benim düşündüğüm havada yan yana 240lık kablo götürmek
  7. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Kablo olarak düşünüyoruz şu anda
  8. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Şu anda trafoyu yaptıramam bunu kabloyla çözmek durumundayım Nevzat Hocam Trafom olsa uygun kabloyu secer beslerim. Bir kaç firmadan bu kablo işinizi görür diye teklif aldık emin olmak için sordum aslinda
  9. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Aslında ilk defa bu kadar büyük kablolarla uğraşıyorum Nevzat Hocam Hesaplarımı yaptığımda teoride tutuyor ama elektriğin mekanik kısmında kablonun döşenmesi kavislerde bükülmesi vs. gibi konular bu voltaj gerilimini artırır mı aslında Yukarıda dediğim gibi 1600 kova trafomuz var nominal...
  10. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Nevzat Hocam çok teşekkürler bilgiler için yardımlarınız için :) Tesisimizde 1600 kva trafo var ama yüklü su an anda nominal gerilim 400 V ama yüke geçtiğinde trafo çıkışından ölctugumdea 385-390 arası volt alıyorum Endişem hesap kitap kurtarıyor kabloyu havada tava şeklinde yan yana...
  11. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Merhabalar 250 kw değerinde 2 adet panom var kendime ait 1600 kva trafomdan bu panolara kablo çekeceğim. 1.pano mesafe = 220 mt 2.pano mesafe = 220 mt Kabloları yan yana götürmek şartı ile her faz için 1x240 mm2 n2xh kablo düşünüyorum. Akım ve gerilim düşümü kurtarıyor mu en çok gerilim...
  12. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Teşekkürler bilgi icin
  13. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Yok kablo tavalarında gidecek hocam
  14. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Hocam dediginizde haklısınız ama aslında ben 3x240 kablo çekmeyeceğim faz için tek damar 1x240 cekecegim
  15. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Teşekkürler peki hocam yukarıda paylastigim bilgilere göre akim ve gerilim düşmesinde sorun olur mu
  16. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Aslında sizin dediğiniz kabloya aynı varıyor sadece benimkisi 1x240 çekeceğim her faz icin Aslında sizin dediğiniz kabloya aynı varıyor sadece benimkisi 1x240 Aslında doğru haklisin hocam ama böyle birşey olabilir mi gereken işçiliği uygun bulursak yapacağız ama derdim gerilim düşümü ve akım...
  17. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Nötr iletkeni vae yukarıda belirtmiştim 120lik çekeceğim sistemim 3 fazlı tek fazlı kablodan kasıt her bir faza tek damar olacak R için ayrı kablo S için ayrı kablo T için ayrı olacak yani bir fazda tek damar olacak
  18. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Nevzat Bey teşekkürler bilgi için 1.pano 210kw=1,73×380×0,9×I I Amper = 355A Voltaj düşümü 240lik kablo için e = (0,0124×260metre×210kw)/240kesit e = 2,8 2.pano 240 kw l=1,73×380×0,9×I I Amper = 405 A Voltaj düşümü 240lik kablo için e = (0,0124×220metre×240kw)/240 e = 2,7 değerleri çıkıyor...
  19. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Merhabalar, Bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var.ADP odasından kurulacak olan 2 panoya elektrik kablosu çekmem gerekiyor. 1.PANO = 210 kW 2.PANO = 240 kW 1.pano için uzunluk 220 metre 2.pano için uzunluk 260m'dir.Kablo seçimini yapacağım ama şöyle bir durum var. Aşağıda paylaşmış olduğum...

Yeni mesajlar

Geri
Üst