3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

Çekeceğim kablo öznur marka sitesinde isaretledigim bölge üçgen 605 yan yana 780 A taşımaktadır yazıyor
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20220801-095815_Chrome.jpg
    Screenshot_20220801-095815_Chrome.jpg
    129 KB · Görüntüleme: 17
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...-kv-pvc-izoleli-bakir-iletkenli-kablolar.html
znur kablo teknolojı, çook çook iyi ustun, yada Vatan kablo çok geri kalmış teknolojide..ablolar yan yana döşendiğinde, akım taşıma kapasitesi aksıne düşer, bunun bir k katsayısı vardır.

K
teşekkürler aslında akım olarak kurtarıyor olarak görüyorum voltaj düşümünü hesapladığım (0.0124*240kw*220m)/240 mm2) = 2,72 çıkmakta tesisimizde trafo var araştırdığımda trafo olduğunda %5 olarak tolerans payı var diyorlar

Bir problem çıkar mı bu durumlara göre emin değilim.
 
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...-kv-pvc-izoleli-bakir-iletkenli-kablolar.html
znur kablo teknolojı, çook çook iyi ustun, yada Vatan kablo çok geri kalmış teknolojide..ablolar yan yana döşendiğinde, akım taşıma kapasitesi aksıne düşer, bunun bir k katsayısı vardır.

K
Hiç kimse aliminyum havai hat düşünmemiş. Hesabını yapmadım ama ikili bir havai aliminyum hat gerilim düşümü ve akim taşıma kapasitesini kurtarır mı acaba ?
 