  1. Ataolakkose

    Sayacı izolasyon trafosu üzerinden okumak???

    Akım trafolarının izolasyon trafosuyla alakası yok. İzolasyon trafosu kumanda devrelerini besliyor, ayrıca sayacın voltaj girişlerine geliyordu. Ben sayacı izolasyon trafosundan ayırıp, ADP üzerinden voltaj aldım. Sorun düzeldi.
  2. Ataolakkose

    Sayacı izolasyon trafosu üzerinden okumak???

    Ölçümlerimi yaptım sorunu tespit ettim. İzolasyon trafosu çıkış voltajlarının faz açılarını değiştiriyor. Bu da sayaca reaktif olarak yansıyor dolayısıyla aktif kWh değeri az yazıyor. Yani izolasyon trafosu üzerinden sayaç, analizör vs. okumayınız.
  3. Ataolakkose

    2 kablodan tek faz geçirmek

    4x4 kabloya kumanda kablosu muamelesi yapılıyor. Kablo kumanda kablosu olsa "yedekli çalışma iyidir" değil, kesinlikle yedekli çalışılmalıdır. Ama kablo kumanda kablosu değil. Bu kablolar genelde 3 fazlı motorları beslemesi için kullanılır. Tek fazlı beslemelerde dış ortam için 3x4 kablolar...
  4. Ataolakkose

    2 kablodan tek faz geçirmek

    O fazladan bir damar büyük ihtimal topraklamadır diye tahmin ediyoum.
  5. Ataolakkose

    Sayacı izolasyon trafosu üzerinden okumak???

    Evet ama inverter sürücülerle sayaç arasındaki %10luk farka denk bile düşmüyor. Çünkü inverterlerden çıkan doğrudan sayaçtan geçiyor, dip dibeler. En iyisi bir enerji analizörü bağlayacağım 1 saat ölçüm alacağım. Ne olduğu ortaya çıkar.
  6. Ataolakkose

    Sayacı izolasyon trafosu üzerinden okumak???

    Ben de öyle düşünüyorum. Zaten bu kayıpları gerilimleri ölçtüğümde görmem gerekir.
  7. Ataolakkose

    Sayacı izolasyon trafosu üzerinden okumak???

    Herkese merhaba Bir GES sisteminde üretim tarafında nötr olmadığı için süzme sayacın voltaj klemenslerine izolasyon trafosu üzerinden gelmişler. İzolasyon trafosu çıkışlarını ölçtüm voltaj değerleri şalter çıkışlarıyla aynı ancak sürücülerden aldığımız üretim değeriyle sayaçtan okuduğumuz üretim...
  8. Ataolakkose

    Kompanzasyon reaktif ceza hakkında MÜHİM

    Acil olan konu fatura bedeliyle alakalı bir konu değil. Müşteri ilişkileri ve merak. Daha önce böyle birşey başına gelen var mı varsa bir çözüm üretebilmiş mi gibi.
  9. Ataolakkose

    Kompanzasyon reaktif ceza hakkında MÜHİM

    Evet biliyorum. Yıl içinde tekrarlamamak kaydıyla ceza iptal ettirilebiliyor. Büyük ihtimalle de öyle olacak gibi.
  10. Ataolakkose

    Kompanzasyon reaktif ceza hakkında MÜHİM

    İşletme bir fabrika, günly ortalama tüketimi 30.000 kWh civarında
  11. Ataolakkose

    Kompanzasyon reaktif ceza hakkında MÜHİM

    %22 reaktif cezaya düşen bir müşterimiz benden acil bir çözüm istiyor. Kompanzasyon panolarındaki işlevsiz kondansatörleri ve kesicileri değiştirdim. Reaktif röleleri tekrar kurdum cosfi 1 yaptım ancak 3 gün sonra faturası kesilecek. Bir çözüm önerisi olan var mı? Sayaç og okumalı saya.
  12. Ataolakkose

    Emsa EW400 Jeneratör Kataloğu hk.

    Ekte etiket bilgisii verdiğim Emsa EW400 jeneratörün ruhsatlandırabilmek için kataloğunu arıyorum. Firmayı aradım, eski jeneratör olduğu için "elimizde yok" diyor, arşivde mi yok, nasıl firmaysa. Yardımcı olursanız çok makbule geçer. Şimdiden teşekkürler.
  13. Ataolakkose

    İlginç bir Jeneratör sorunu Yardım!

    Sistemde transfer modülü varsa modülde şebeke gittiğini anlayan fkr üzerinden jen. Kontak bilgisi gitmesi gerekiyor olabilir eğerki referans fazları sigortası atmış ise yada fkr arılanmış ise jen kontak almadığı için çalışmıyordur. Gittim baktım bağlantılar vs. doğru. Mesele şu imiş, şebeke...
  14. Ataolakkose

    İlginç bir Jeneratör sorunu Yardım!

    Arızanın olduğu yeri kendi gözümle görünce bunları paylaşırım. Elektrikçi arkadaşların anlattığı bu duruma bir anlam getiremedim. Önceden böyle bir durumla karşılaşan var ise önden ilerleyebilirim diye düşündüm.
  15. Ataolakkose

    İlginç bir Jeneratör sorunu Yardım!

    Şebeke şalteri tribe düşünce jeneratör çalışmakta ancak şebeke kendiliğinden gittiğinde jeneratör çalışmıyor. Bu neden olur? İlgilenen herkese şimdiden teşekkürler.
  16. Ataolakkose

    İlginç bir Jeneratör sorunu Yardım!

    Şebeke şalteri tribe düşünce jeneratör çalışmakta ancak şebeke kendiliğinden gittiğinde jeneratör çalışmıyor. Bu neden olur? İlgilenen herkese şimdiden teşekkürler.
  17. Ataolakkose

    Faz Gerilimlerinde Dengesizlik Hk.

    Ölçtüğüm faz arası gerilimler (yükte); L12: 382 V L13: 383 V L23: 385 V Ölçtüğüm faz-nötr gerilimleri (yükte); L1: 203 V L2: 245 V L3: 248 V Bu sorunun sebebi ne olabilir?
  18. Ataolakkose

    Köy dağıtım projesi hk.

    Evet ben de pek ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda araştırma yapıyorum. Bu hafta gidip yerinde göreceğim. Önden bir bilgi almak istedim.
  19. Ataolakkose

    Köy dağıtım projesi hk.

    Herkese esenlikler. Bir köyümüzde bulunan ve zamanında köylü tarafından yapılan dağıtım hattını, o ile bakan idareye teslim edeceğiz. Bunun için idare proje istemekteymiş. Ben idareyle ayrıca görüşeceğim ama böyle bir durumda nasıl bir proje olacak, elinde örnek vs. olan var mıdır sormak...
  20. Ataolakkose

    Talep gücü hesabı hk!!!

    Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Bina eşzamanlı yükü hesaplanırken dairelerin talep gücü mü alınacak, yoksa kurulu güçleri mi?