Arama sonuçlarınız

  1. reaktif ve kapasitif yazması hk?

    doğrudur üstad, cos fi önünde eksi görüyoruz, acaba gerçekten şebekemi kapasitif vs diye düşünüyoruz, en güzel yolu aktif güce bakmak, teşekkürler...
  2. reaktif ve kapasitif yazması hk?

    Karlos ben yine de sana ısrarla akım ve gerilim bilgilerinin alındığı fazların üst üste oturup oturmadığını kontrol et derim, olmazsa rölenin besleme sigortalarını indir ve sırayla gerilim uçlarını birbiriyle değiştir, en fazla 6 denemede bulursun doğru bağlantıyı, doğru bağlantı olduğunu nerden...
  3. entes rg3-12c yeni aldım çalıştıramadım s.o.s

    karlos son günlerde pek giremedim, netice ne oldu?
  4. kompanzasyon hatası yardım lütfen..

    arkadaşların söylediğine ek olarak kullanılmayan hatların sigortasını kapatın diyorum, yüksüz kablolar kapasitif etki yapar...
  5. kompanzasyon

    fahri yetiş üstad %33-%20 oranları için kurulu güce bakacaz dimi sözleşme gücüne değil?
  6. reaktif ve kapasitif yazması hk?

    üstad sana tek adres: Entes RG3-12C virgülden sonra 3 basamak hassasiyetiyle ayar yapabiliyorsunuz
  7. entes rg3-12c yeni aldım çalıştıramadım s.o.s

    röledeki polarite mantığı ile akım trafosundaki polarite mantığı birbiriyle örtüşmeyebilir, ancak sana tavsiyem polarite değişimi yaparken elini çabuk tut, yani akım trafosunun uçları boşta iken fazla zaman geçirme, hoş yükün fazla yok gibi ama olsun, dikkatli olmakta fayda var
  8. Kompanzasyon Rölesi

    ENTES RG3-12C yapanların eline sağlık, birçok yerde kullandım ve sorun yaşamadım
  9. entes rg3-12c yeni aldım çalıştıramadım s.o.s

    eğer cos fi lerin üçü de negatif ise kendi arasında hepsini değiştircen yani k1 ve I1 uçlarını birbiriyle değiş tokuş et k2 ve I2 uçlarını birbiriyle değiş tokuş et k3 ve I3 uçlarını birbiriyle değiş tokuş et yani akım trafosundan gelen artı ve eksi uçları yanlış girilmiş röleye
  10. reaktif ve kapasitif yazması hk?

    sayın asoos bahsedilen cos fi ayarını yanlış yapmışsınız, IND 0,99 değil CAP 0,99 yapman gerekli hatta üstadlarımdan müsade ile cos fi yi CAP 0,995 e ayarlamanı tavsiye ediyorum İyi çalışmalar...
  11. entes rg3-12c yeni aldım çalıştıramadım s.o.s

    hmm hemen akım trafosundan gelen uçların polaritesini değiştir. yani 5. ve 6. terminali birbiriyle 7. ve 8. terminali birbiriyle 9. ve 10. terminali birbiriyle değiştir.
  12. entes rg3-12c yeni aldım çalıştıramadım s.o.s

    sayın karlos55 1) röleye ilk enerji verdiğinde hiç kondansatör almamışken ekrandaki cos fi değerleri kaçı gösteriyor eğer bağlantı hatan yoksa ekranda birbirine yakın değerler görmen lazım örnek: 0,885 0,894 0,864 ama 0,315 veya 0,145 gibi çok düşük değerler görüyorsan hemen...
  13. Auto setup

    sayın atax1976 arkadaşların dedikleri doğrudur - trifaze kondansatör ise fazların akımları arasında büyük fark vardır - akım trafosu çok büyük seçilmiş olabilir, entes in bu modeli en düşük 50 mA akımı hissedebilir, dolayısıyla denemek maksatlı devreye alındığında röleye 50 mA den daha...
  14. sabit grup

    sayın kael semih Varkombi röleniz iyi çalışıyor, kullandım ve sonuç aldım dengesiz yüklerde. tan fi ile ilgili söylediklerinizi anladım ama şöyle de yapılabilirdi, virgülden sonra üç basamak hassasiyeti, misal 0,998 ya da 0,995 . alışmışız biz cos fi ile bu işi götürmeye :) yalnız sizi tebrik...
  15. Yeni kurulacak bir tesis için cosQ değerinin hesaplanması

    arkadaşların verdiği bilgiler doğrudur. ben bunlara şunu ekliyorum: Ceza katsayılarımız Karşılık gelen Cos fi Endüktif %20 0,98 Kapasitif %15 -0,988 Yani diyeceğim şu, yükseltmemiz gerekn cos fi artık 0,95 değil 0,98 olması lazım, projeyle ilgilenen arkadaşların dikkatine...
  16. Entes rg3-12c röle

    Roboelektronik tebrikler ;D
  17. reaktif ve kapasitif yazması hk?

    400 kVA ve altındaki trafolarda sabit grubun bizim kompanzasyonumuzla ya da şebekemizle hiç alakası yok, sadece trafonun reaktif kayıplarını karşılaması için elektrik sayacımızdan ya da elektrik sayacımızın akım trafolarından önce bağlanmasını TEDAŞ ın istediği bir durumdur. Size tavsiyem sabit...
  18. sabit grup

    kael semih dediğin çok mantıklı ve uygulanabilir. Örnek: hala yapılan çoğu şebekede OG den ölçüm olan tesislerde sabit grup röleyi besleyen akım trafolarından sonra şebekeye bağlı, yani yanlış hala çoğu yerde yapılıyor. Bu durumu gidermek için rölenin akım trafosundan önce trafo gücünün yaklaşık...
  19. Kompanzasyon Sorusu

    kompanzasyon panosunun beslendiği nokta sayaçtan ya da sayaç akım trafolarından önceyse hiçbir faydası olmaz, yani sayaç senin yaptığın kompanzasyondan bihaber yaşar
  20. Entes RG3-12C ile Aşırı Kapasitif

    Tecrübelerime göre kesinlikle bağlantı hatası var, akım trafolarının bağlandığı fazlar ile gerilim bilgisini aldığın fazlar üst üste binmesi lazım, sana tavsiyem gerilim uçlarını sırayla bir kağıda yazarak değiştir, elbet birinde birbirine yakın cos fi değeri okuyacaksın, misal  0,83  0,79 ...
Geri