Arama sonuçlarınız

  1. roncevarlik

    Altivar 31 HU40N4 hızlanamıyor

    Hız bilgisini nasıl veriyorsunuz? Potansiyometre? Önceden tanımlanmış hız? Ayrıca çalışırken ekranda kaç HZ görünüyor?
  2. roncevarlik

    altivar 12 hızlı devreye alma??

    Peki o işlemleri yaptıktan sonra ekranda ne görüyorsun? Ekranda birşeyler yazması lazım muhakkak.
  3. roncevarlik

    Moscad RTU

    Moscad RTU bir plc'dir. Çoğunlukla telsizli hatlarla çok uzak mesafelerde kontrol amacıyla kurulur. Örneğin su hatları, doğalgaz hatları. Bunların merkezle iletişimi sağlamak ve kontrol etmek amacıyla kullanılır. Dökümanlarıda üretici firmanın sitesinde ingilizce PDF'leri vardı yanlış...
  4. roncevarlik

    Twido Plc Hata yardım lazım.

    File'ın içinde preferanscesa gir. Orada Automatic Backup işaretlidir. Onun işaretini kaldır. Birde öyle dene. Gerçi senin anlattığın türde bir hata ile karşılaşmadım. Ama denemeden zarar çıkmaz diye düşünüyorum.
  5. roncevarlik

    altivar 12 hızlı devreye alma??

    En hızlı devreye alma. 24v ile LI1 klamenslerine start kontagı bağla. AI1 klamensine potansiyometrenin orta ucu, com klamensine potun bir yan ucu, +10 klamensinede potun diğer yan ucunu bağla. Besleme ve motor bağlantılarınıda yap. Enerji verdikten sonra Start kontağını kapatıp pot ile...
  6. roncevarlik

    Vestel Bio Plus Sorunu?

    Merhaba İlk önce cevaplar için teşekkür ederim. Sayın raporsuz, epromda program hatası demişsiniz.Yukarıda ki yazıyı yazalı yaklaşık bir hafta oldu. Her akşam devamlı çalıştığını düşünürseniz bu süre zarfında aynı olayın tekrarlanması 3 veya 4 kez gerçekleşti. Sonuç programdaysa her çalışmada...
  7. roncevarlik

    0-10 V nedir?

    DC motor kontrolüne gelen start stop kontaklarını AC sürücünün start stop girişine bağlarsın. DC motor kontrolünün hız bilgiside 0-10V olarak geliyordur. Bunuda DC sürücüden çıkarıp AC sürücünün analog girişine bağlarsın. Ayrıca DC motor arıza için kontak çıkışı varsa bunuda AC sürücüde...
  8. roncevarlik

    twido yerine delta

    RS485'ten modbus ile haberleştirmen mümkün olabilir.
  9. roncevarlik

    magalis bağlantı

    Magelisin hangi modeli? Kablolar modellere göre değişir.
  10. roncevarlik

    0-10 V nedir?

    Bence; İlk olarak imalatçı niye AC değilde DC motor kullanmış? Onu incelemek lazım. Ona göre AC motor ve drv olur denebilir. Motorun gücü nedir? Kaç volt, kaç amper? DC motor sürücüyü 0-10V ilemi kumanda ediyorsunuz? Bunu PLC ilemi yoksa potlamı kontrol ediyorsunuz? Türkiyede üretilen DC...
  11. roncevarlik

    twido yerine delta

    Birbirine uyan haberleşme protokolükullanırsan haberleşir diye tahmin ediyorum. Bende hiç delta kullanmadığımdan daha detaylı bir cevap veremiyorum. Deltanın haberleşme protokolleri nelerdir?
  12. roncevarlik

    twido yerine delta

    Magelisle - deltayı haberleştiremiyormusun?
  13. roncevarlik

    YENİ BİTİRİLEN SOĞUTMA PANOSU RESİMLERİ VE TESİSATI

    Merhaba Elinize sağlık. Pano montajı ve elemanların yerleşimi güzel. Kablolarıda güzelce toparlamışsınız. Açıkta kalan baralarda izole edilmiş. Benim dikkatimi çeken Büyük panoda kontrol kablolarında numaralama kullanılmış. Fakat PLC panosu ve Kondansatör panosunda ki kontaktör bobinlerine...
  14. roncevarlik

    altivar 28 yardım...

    OPF hatası cihaz çıkışında faz kaybını gösteriyor. Dediğiniz gibi cihaz çıkış vermiyor. Cihazın çıkış kısmı hasar görmüş olabilir. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum.
  15. roncevarlik

    altivar31

    Analog modülü 0-10v konfigüre edilir. Blendajlı kablo ile Analog çıkış modülün 0V'tu ATV31'in COM klamensine, Analog çıkış modülünün + ucu ATV31!in AI1 ucuna bağlanır. PLC'den bir dijital çıkış ile röle çektirilir. Bu röle kontağı ilr ATV31'in start stop (+24 ile L1) işlemi yaptırılır. Röle...
  16. roncevarlik

    Vestel Bio Plus Sorunu?

    Merhaba Vestel klimada şöyle bir çalışma gerçekleşiyor. Bunun nedeni ne olabilir? Isıtma konumunda çalışırken birden kapak otomatik olarak kapanıyor. Önde ki led ısıtmayı gösteren yanıp sönmeye başlıyor. Derece yazısı aynen duruyor. Kompresör kısmıda duruyor. Bir müddet sonra kapak açmadan...
  17. roncevarlik

    Twido Eğitim

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/telemecanique-mitsubishi-toshiba-hitachi-idec-plc/985-twido-soft-dokuman-programlar-sorunlar-buraya/sayfa6.html Burada iki dosya var bir bak istersen.
  18. roncevarlik

    Dc motor kumanda devresi

    En basit olarak yapılacak şema aşağıdadır.
  19. roncevarlik

    altivar 28 yardım...

    1) Ekrandan hata kodu görebiliyormusunuz? 2) Ekranda ne görüyorsunuz? 3) Devre bağlantınız nasıl?

Yeni mesajlar

Geri
Üst