Arama sonuçlarınız

  1. aliemre11

    Loadcell seçimi?

    merhaba, Loaddell olarak Zemic veya Kelly markası fiyat ve perfermonsı iyidir. ATS marka indikatör kullana bilirsiniz Analog,ethernet,485,232 çıkışları var.
  2. aliemre11

    S7 1200 ile weintek MT8070İH haberleşme

    Gönderdiğim manuel de Step 5 bölümünde örnek olarak DB1 vermiş sen tagları çekince gelen DB numaraları ile PLC deki DB numaraları aynı olmalı yoksa çalışmaz. Bu şekilde yapınca da çalışmaz ise özelden ulaş bana bağlanıp bakayım . IP numraları da PLC IP ne ise Panele de son hanesi farklı...
  3. aliemre11

    S7 1200 ile weintek MT8070İH haberleşme

    merhaba, Ekteki pdf göre simens tarafındaki ayarları da yapmanız gerekli.
  4. aliemre11

    weintek reçete

    Gelişmiş Reçete
  5. aliemre11

    Weintek 8071ei ekran

    merhaba, Panelin enerjisini kesip verdiğinizde açılırken yazması lazım orayı takip ettiniz mi?
  6. aliemre11

    Weintek TK6071İP Bağlantı kablosu ve upload yapma

    merhaba, Standart micro usb kablo ile program çekebilirsiniz. Programı farklıdır EBpro yazılımının TK serisini destekleyen yazılımını indirmeniz lazım.
  7. aliemre11

    Loadcell

    merhaba, giriş beslemesi değişir 5V veya 10V olbilir, senin için önemli olan çıkış uçlarını boşa çıkartıp milivolt ölçmen lazım ve bunu boşta değil platform altında yapsan daha sağlıklı olur. arıza tam olarak nedir onuda yazarsan daha iyi olur.
  8. aliemre11

    Arduinoda yardım istiyen gelebilir

    paylaşırsanız sevinirim
  9. aliemre11

    Arduinoda yardım istiyen gelebilir

    Selamün aleyküm, hazır modbus kütüphanesi var mı?
  10. aliemre11

    Weintek hmi

    Weintek sitesinden bunlarla ilgili library var baktınız mı oraya?
  11. aliemre11

    Weintek hmi

    Merhaba, Sensör ve flowmeter resim olarak mı eklemek istiyorsunuz.
  12. aliemre11

    Belli sayfa içinde yanıp sönen "plc no response" hatası

    İP serisinde reçete özelliği vardır sadece İE serisindeki gibi daha gelişmiş değildir.
  13. aliemre11

    Belli sayfa içinde yanıp sönen "plc no response" hatası

    Merhaba, İP serisi panel İE serisi panelin bütün özelliklerini desteklemez o yüzden projeye bakıp hata veren sayfayı incelemek lazım. Projeyi gönderirseniz baka bilirim yada olanak var ise PC bağlanıp bakabiliriz. kolay gelsin.
  14. aliemre11

    Weintek Simens S7-1200 Haberleşme Örneği

    Savior Otomasyon Firmasını arayın , Yusuf bey ile görüşüp ondan bilgi alabilirsiniz. Bilgilerini msj olarak attım. kolay gelsin.
  15. aliemre11

    Weintek Simens S7-1200 Haberleşme Örneği

    Weintek panelde artık tagları import ve export etmeden direk PLC programından tagları Weintek ekrana çekebiliyoruz. Weintek S7-1200 Haberleşme Örneği
  16. aliemre11

    Weintek mt6101i

    Merhaba, EB8000 editörü ile çekebilirsiniz. MINI USB kablosu veya FlashDisk ile çekebilirsiniz. http://download.savior.com.tr/YAZILIMLAR/WEINTEK/G%C3%9CNCEL%20YAZILIMLAR/EB8000/ buradan yazılımı indirebilrsiniz. kolay gelsin.
  17. aliemre11

    Easy View MT 6070IH PANEL PROGRAM ÇEKME SORUNU

    İH serisi EB8000 editörü ile upload edilir.
  18. aliemre11

    Vacon 20 inverter Kurulum

    merhaba, P2.3 durma işlemi seçimi P4.3 yavaşlama süresi
  19. aliemre11

    Loadcell indicatör hmı haberleşme örneği

    mekanikte ve loadcellerin terazisinde sorun yok ise sıkıntı çıkmaz.
  20. aliemre11

    Loadcell indicatör hmı haberleşme örneği

    bağlantı kutusu koyup bağlantı kutusundaki pot ile köşe ayarları yapabilirsin yada direnç atarak yapabilirsin köşe ayarlarını.
Geri
Üst