Arama sonuçlarınız

  1. hkn_blt

    160 KW motor yıldız üçgen malzeme seçimi

    Softstarter takın harici panoya koyun. yıldız-üçgenden daha az maliyet çıkar. Kablo mesafesi uzun ise 6 tel yerine 3 tel kablo çekip kablo maliyetine softstarter alırsınız :)
  2. hkn_blt

    WAGO ve CODESYS

    Wago CC100 ethercat üzerinden nasıl servo sürebiliriz ?
  3. hkn_blt

    Ls plc modbustan float veri okuma

    Merhaba ls xgb serisi plc ile modbusdan veri okuyorum gelen veri float formatında. P2P ile 2 word alana çekiyorum veriyi. Bu veriyi nasıl float çevirip gösterebilirim programda yardımcı olacak var mı?
  4. hkn_blt

    ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar

    01.21 parametresinden yüzdesel olarak görebilirsiniz. 20.01 = 1 (DI1 start) 22.11=15 (frekans kaynağı seçimi) 22.71=1 ( Motor po. aktif) 22.73=3 (DI2 devir yükseltme kaynağı) 22.74=4 (DI3 devir düşürme kaynağı)
  5. hkn_blt

    Abb acs 355

    Merhaba 15 nolu parametre grubundan analog çıkışı ölçeklendirebilir siniz
  6. hkn_blt

    Datechmarket | endustrıyel urun satıs platformu

    Merhabalar ihtiyacınız olan ABB ve WAGO ürünler için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizlere direk olarak ulaşarak fiyat teklifi talebinde bulunabilirsiniz. ABB şalt ürünleri ABB sürücü ürünleri WAGO klemens,röle,plc ürünleri OMRON güç kaynağı ürünleri Avantajlı fiyat ve kampanyalardan...
  7. hkn_blt

    NX1P2 ÖZEL BİT ADRESLERİ nedir?

    Sağ tarafda toolbox da OTHERs altında bulabilirsiniz. Get1sClk olarak.
  8. hkn_blt

    Gelen değeri data bloğa sıralı kaydetme

    50 adet uzunluğunda bir array belirle. For döngüsüne al 50 sefer.
  9. hkn_blt

    Gelen değeri data bloğa sıralı kaydetme

    Kullandığınız plc modeli nedir. Toplam kaç adet sıralı veri gelecek? Geliş sıklığı nedir?
  10. hkn_blt

    Plc 1(True)-0(False) algılama voltaj aralığı hk?

    Plc inputlarına gelen voltaj bilgisi 0-13V arası ise input yok demek. 13-30V arasında ise input var demek.
  11. hkn_blt

    ABB ACS 355 sürücü kontrolü yardımı

    Bağlantıyı bu şekilde yapmalısınız. Ayrıca çift yön çalışma parametresini iki yölü çalışmaya ayarlamalısınız. 1003:3 (çift yön çalışma) 1102:0 1103:3 (burda iki yönlü potla çalışma aktif ediliyor9 1301:20 1302:100 S1 analog giriş seçim anahtarı OFF konumda olmalı
  12. hkn_blt

    Redüktör hesabı

    Etikette yazan Ratio senin çevrim oranındır. Motorun 13.53 tur attığında redüktör çıkışından 1 tur alırsın. Muhtemelen motorun 1460 d/dk lık motordur. 1460/13.53=108d/dk yapar. Buda redüktörün çalışacağı maksimum deviri belli eder. Üzerine çıkarsanız redüktör ısınır ve dişliler zarar görür.....
  13. hkn_blt

    Cx programmer

    1 orda bir word alanı aslında önüne & işareti koymuş olsa rakam olurdu. Direk 1 yazdığı için omronda adres tipleri arasına giriyor ve bir word alanıdır.
  14. hkn_blt

    Cx programmer

    Dediğiniz gibi kullanılıyor ama sizin programda değişken olarak tanımlanmış. W3 word değişkeninin bitleri W1 word değişkeninin değeri kadar aktif ediyor. Şöyle düşünün W1 1 ise W3 ün 1.bitini aktif eder. W1 4 ise W3ün 4.bitini aktif eder.
  15. hkn_blt

    Bobinlerde %Uk değeri neyi temsil eder ?

    buraya baktım burada normal besleme trafoları için hesap primer-sekonder sargısı olan için. Bobinde tek sargı var.
  16. hkn_blt

    Bobinlerde %Uk değeri neyi temsil eder ?

    Filtre amaclı kullanılan 50HZ hat reaktörlerinde %Uk değeri neyi ifade ediyor. Gerilim düşümünden mi bahsediyor. 8A-3mH %Uk=2 olan bobinde Gerilim düşümü 230.2/100= 4.6V olması gerektiği anlamı mı çıkıyor ?
  17. hkn_blt

    Sürücüler Sigortayı attırıyor(çözüldü)

    Yanlış çözüm olmuş. 300mA pano içi yangın önlemek amacı ile kullanılıyor. İnsan hayatını 30mA sonrası riske atıyor. Harmonik tip kaçak akım rölesi seçmelisiniz sürücüler var ise.
  18. hkn_blt

    Hangi Haberleşme Protokolünü Kullanmalıyım

    Sistemde birden fazla master olacak demişssiniz. Bunun amacı nedir? Eğer böyle birşey olacaksa modbus kullanamazsınız zaten bahsettiğiniz measafelerde sorun yaşarsınız . MQTT protokolünü araştırın. Fakat bu protokol ilede ucuz yollu çözüm bulmanız zor olacaktır. Proje hakkında daha fazla detay...
  19. hkn_blt

    Delta plc enkoder uygulaması

    Ozaman 21.3cm=500Pulse demektir. Tabi motor 1 tur attığında tekerlek 1 tur atıyorsa. Arada redüktör varsa çevrim oranınıda hesaba katmanız lazım.
  20. hkn_blt

    Delta plc enkoder uygulaması

    Teker çapın 21,3cm ise 2pi*r den = 66,9cm 1 turunda yol alır. Encoderin 500 pulse ise 500 pulse=66,9cm olarak kabul edersin.
Geri
Üst