Arama sonuçlarınız

  1. bu nasıl bir trafo baglantıları dogrumu acaba.?

    iki kutuplu bir trafo bu. şöyle düşün, 154/34,5 kV bir trafo yaptın. Bu trafoyu dağ başına kurdun ve 154 kV'u 34,5 kV'a çevirdin. peki dağ başında 220Venerjiyi nerden bulup da aydınlatma vs yapacaksın. onun için senin trafo 154/34,5/0,380 V olmak zorunda trafoya 1 AG sargısı daha ekleyerek bunu...
  2. ekat belgesi almak için

    Merhaba; Ekat belgesi almak için en az kaç kV altında çalışıyor olmak gerekir bilgisi olan varsa bu konuda aydınlatabilir mi acaba. Mesela ben çalıştığım yerde maximum 2,5 kV enerji altında çalışıyorum. İzolasyon testleri için. Bu gerilimle çalıştığım için ekat belgesi almam gerekir mi...
  3. Trafoyu Hermetik Olarak Kapatmak

    bir trafoyu atmsfere kapatabilmeniz için öncelikle genleşme deposuna genleşme balonu monte etmelisiniz. bunun için de genleşme deposunda mekanik tadilat gerekir. balon montajı sonrası bu balonun monte edildiği flanşın üzerine bir buchholz rölesi koyarak bunu hermetik koruyucu olarak...
  4. Trafoyu Hermetik Olarak Kapatmak

    hermetık olarak kapatmak derken. hermetik bir trafo almaktan mı yoksa genleşme depolu bir trafoyu hermetiğe çevirmekten mı bahsedıyyorsunuz
  5. Dağıtım Transformatör Yağları

    mkan2307 18 yıldır bir hermetik trafo görmemeniz sizin ayıbınız olabilir. hermetik trafolarda yağ eklemesi yapamazsınız. bırakın eklemeyi tapasını açsanız dahi hermetik ayarı bozulur ve bu ayarı da fabrikasından başka yerde biraz zor yaparsınız. saygılar.
  6. 1000kva trafo alacağız. Hangi markayı tercih edersiniz?

    neye göre tereddütsüz diyorsunuz bilmiyorum. ben abb trafonun da diğer bşr çok trafonunda içini açtım. kontrollerini yaptım ve testlerini yaptım. tereddütsüzderken neleri kıstas aldığınızı belirtirseniz. iyi olur arkadaşlar. ben areva diyorum tereddütsüz. çünkü demonte ettiğim trafoların...
  7. Areva Transformatör Seçimi

    sen nasıl bişey istiyorsun özelliklerini yaz. ben sana istediğin soruların cevaplarını yazayım arkadaşım. areva ya istediğin trafoyu söylersen yaparlar. illa da 36 kV içn şu boyutlarda olacak diye bir kaide yok
  8. aynı özelliklere sahip iki trafo neden farklı çıkışlar verir?

    orta fazın diğerleine göre daha fazla akım çekmesi Bobinlerden en az birinde ( YG veya AG ) sarım kısadevresı olduguna delalettir. O bobin sökülmeli ve yenısı ile değiştirilmelidir.
  9. trofa çalışması

    Evet mümkündür fakat buradan alınacak 220 V u kullanmak mümkün değildir.
  10. transformatörü nasıl motor olarak çalıştırabilirim Bi yardım edermisiniz

    Bir transformatörü motor olarak çalıştıramazsınız fakat yapım mantığı olarak asenkron motorlar ve transformatörler birbiri ile neredeyse aynıdır. Fakat bunun gereği nedir anlayamadım
  11. Transformatör İmalatı

    Kibar golding e bağlı ASSAN ALÜMİNYUM dan alabilirsiniz.
  12. YG trafodan gelen ses / uğultu

    aktif kısım topraklamasında problem olabilir. Dışarıdan problem cözülemiyorsa çekirdek topraklamasının kontrol edilmesi faydanıza
  13. Ikı trafoyu paralel calıstırmakda basarısızım

    zaten 2 trafonun da Dyn11 bağlantı grubunda olması aradaki faz açısı olabilme ihtimalini sıfıra indirmişti. Faz sırası hatası olduğu çok belliydi.
  14. trafo arızası

    o trafoya büyük ihtimalle Alçak gerilimde problem gördüğün fazlardan yüksek gerilim girmiyor eğer trafoda dahili bir arıza olsaydı ses gelirdi.