benim sorum imalatçılara. trafo hermetik olarak nasıl kapatılır? farklı sıcaklıklarda yağ basıldığında ne yapmak gerekir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
hermetık olarak kapatmak derken. hermetik bir trafo almaktan mı yoksa genleşme depolu bir trafoyu hermetiğe çevirmekten mı bahsedıyyorsunuz
 
trafoyu atmosfere kapatmaktan yani havayla olan temasını kesmekten bahsediyorum. bu arada forumda imalatçı yok galiba:) veya herkes ziyadesiyle ketum.
 
trafoyu atmosfere kapatmaktan yani havayla olan temasını kesmekten bahsediyorum. bu arada forumda imalatçı yok galiba:) veya herkes ziyadesiyle ketum.

bir trafoyu atmsfere kapatabilmeniz için öncelikle genleşme deposuna genleşme balonu monte etmelisiniz. bunun için de genleşme deposunda mekanik tadilat gerekir. balon montajı sonrası bu balonun monte edildiği flanşın üzerine bir buchholz rölesi koyarak bunu hermetik koruyucu olarak kullanırsınız. genleşmeişini de balon aracılığı ile yaparsınız. dolayısı ile trafonun atmosfer ile bağlantısı kesilir ve sadece yeni koydğunuz balonun içine hava dolar boşalır.
 