  1. Mesut D

    3p prizlerin paralel bağlanması

    Merhaba, Genel kullanım amaçlı 1p/250V/16A Schuko prizlerde linyede 7 adedi aşmayacak şekilde paralel bağlantıyla ve 0,1-0,2 eş zamanlılık katsayısıyla priz başına 300W kabul ederek tasarım yapabiliyoruz, biliyorsunuz. Peki yine GENEL kullanım amaçlı 3p/400V (500V)/32A CEE5x32 prizlerde 600W...
  2. Mesut D

    Faz lambası yerine indikatör kullanımı

    300mA uygun olur mu hiç? Katılıyorum. Panoların faz lambaları eskiden enkandesan veya neon yapılıyordu. Bunlar onlardan bir kaç mA fazla varsın çeksin. Verdiği bilgi için değer. Her biri ayrı faz o rakamların. Priz linyesinde sanırım çamaşır makinesi çalışırken yakalamış olabilirim. Zaten...
  3. Mesut D

    Faz lambası yerine indikatör kullanımı

    Selamlar, Evdeki sigorta kutusuna küçük ilaveler yaparak hem faz sağlığını, hem tüketim değerlerini ölçmeyi sağladım. Ölçüm değerlerini tabi ki laboratuvar doğruluğu beklemeden okuyorum. Acaba mevzuatta güvenlik için düz lamba yerine bu tip görece daha nitelikli ekipman kullanmaya engel bir...
  4. Mesut D

    LED Armatürler Gerilim Düşümü Hesabı

    Geç gördüğüm bu konuşmalara uzun bir aradan sonra katkıda bulunmak istiyorum. Bazı hesap yöntemlerinin teknolojiye uydurulması gerekiyor. Yoksa gereksiz kablo kesitleri ve maliyet artışları söz konusu: 1- Modern LED armatürler, çoğunlukla üzerilerinde sürücülerle gelirler. Sürücüler, aldıkları...
  5. Mesut D

    Farklı güçteki güneş panellerini bağlamak hakkında?

    Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Ancak, çizim programı ile düzgün çizerken jenerik ideal eleman yerine piyasa malzemesi kullanamaya çalışınca daha dikkatli olmam gerekiyordu, atlamışım, özür dilerim. 1N4007 diyotlar 1A akıma dayanırlar. Oysa ki her iki kolda da yaklaşık 10A mertebesinde...
  6. Mesut D

    Farklı güçteki güneş panellerini bağlamak hakkında?

    Çizimde diyotların yönlerine müdahale ettim. Diyot kullanılmasaydı boştaki haliyle 34,46V ölçülürdü ama şimdiki haliyle 35 Volt civarında görülecek, ancak 33V kaynaktan neredeyse akım akmayacak, ta ki yüksek akım çekilerek R1 ve R2 iç dirençleri üzerinde düşen gerilim nedeniyle 33V altına...
  7. Mesut D

    Direncin Bacaklarını Kısaltmak

    Hangi kategoriye gireceğimi bilemiyorum :( Sanırım sizdeki LED'lerin karakteristikleri aynı değil. İki LED seri bağlanırsa farklı parlaklık vermeye devam edecektir diye tahmin ediyorum.
  8. Mesut D

    Catia Electrical Design

    AutoCAD Electrical tutorial dokümanlarında Inventor ile otomotiv kablolaması örneği verilirdi. Ama bu konu elektrik değil de mekanik tasarımın konusu gibi
  9. Mesut D

    Farklı güçteki güneş panellerini bağlamak hakkında?

    Paralel kaynaklar farklı gerilimler üretiyorlarsa, yüksek gerilimli kaynak yükten önce paralelindeki kaynağa akım akıtır. Bunu Thevenin eşdeğeri ile görmek mümkün. Hatta yükün karakteristikleri biliniyorsa aynı devreye dahil edilerek çıkış voltajı ve akım miktarları hesaplanabilir. Eğer...
  10. Mesut D

    Direncin Bacaklarını Kısaltmak

    vay be! bizim zamanımızda böyle deneyler Red-Yellow-Green LED ile yapılırdı. Ben de o zamanlardan 20mA örneği verdim. Artık deneyler bile Beyaz, Mavi LED ile yapılıyor. :cool: Neyse uzatmadan; Dirençler yer değiştirilir ve sonucun tekrarlandığı görüürse LED'lerin de aynı karakterde olduğu...
  11. Mesut D

    Catia Electrical Design

    İş için mi arıyorsun? İş mi arıyorsun? Catia kullanan neresi var, merak ettim şimdi. ...ve bununla ne yapıyorlar?
  12. Mesut D

    Direncin Bacaklarını Kısaltmak

    Muhtemelen dirençlerin toleransları yüksek: Altın veya gümüş. %5-10 tolerans çok gibi gelmese de LED çalışmasında %5-10 fark kendini belli edebilir. 20mA ile çalışacak kırmızı LED için 19-21mA aralığında ışık belirgin biçimde değişir. Aynı direncin bacaklarının boyu bu kadar etki etmez. Yeter...
  13. Mesut D

    220 v Led Projektör

    Sanırım içinde dönüştürücü yok, bunun yerine bir LED 3,5V olmak üzere 60 kadar LED seri (belki iki sıra) bağlanıp önüne tek bir ortak sınırlayıcı direnç ve yarım dalga doğrultucu diyot eklenmiş. Kullanımdaki titreşimin sebebi de bu olsa gerek. Seri olunca, bir LED chip arıza yapsa komple cihaz...
  14. Mesut D

    Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Binaya topraklama ölçümü yaptırmayı düşünür müsünüz? Sanırım EMO size yol gösterecektir
  15. Mesut D

    Kablo okuma

    3x120 ve 3x150 kabloların yanında 70 bulunur. 50, 3x95 yanında gelir. Parantezler içeriden dışarıya damar kesiti/damar sayısı/kablo sayısı şeklinde devam eder
  16. Mesut D

    Kablo okuma

    Kataloglara bakarsanız, 4x kabloların ~540A, 1x kabloların ~600A taşıdığını görürsünüz. Kısa mesafede sıyırma, ayırma paylarından oluşacak kayıpları da azaltmışlar, akımı daha az sayıda kabloyla taşımışlar. Sekonder ile Ana Dağıtım Panosu arasında 2500A civarı akım taşınacak sanki. Sekonderdeki...
  17. Mesut D

    Dc motor etiketi

    Yüksek tork isteyen vinç uygulamalarında eskiden DC motorlar alternatifsizmiş. Dediğiniz kuyudaki tasarıma özel üretilmiş motorun nominal çalışmasında 32mt (metrik.ton) yükte 3650A çekilirken (%88 verim??) azami olarak iki katı yüklenilebilir denmiş. DC motorlar %295 yüklenebiliyordu ama çok...
  18. Mesut D

    Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Eğer topraklamada kullanılan iletken mükemmel iletken olsaydı, direnci sıfıra eşit olsaydı o bağlantı doğru olabilirdi. Ancak her iletkenin direnci (empedansı) vardır ve akıma/mesafeye göre üzerinde gerilim düşer. Topraklamanın amacı ise, üzerinde gerilim olmaması gereken bir iletkende (VRF dış...
  19. Mesut D

    Elektriğini Güneşten Üretmek İsteyenlere Müjde

    Mevzuata kısaca bir göz attım. Anladığım kadarıyla (hatam olabilir): Mevzuat, sayaç ile aynı noktaya bağlantı yapan üretim tesisleri hakkında. İç üretiminiz veya şebekeye bağlantınızın daha farklı bir noktada olması durumunda kapsam dışısınız. Bağlantı anlaşmasına göre, bağlantı gücünü...
  20. Mesut D

    14. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.