Merhaba arkadaşlar,
şöyle bir sorunum var;
yer problemi nedeniyle sessiz kontaktör kullanarak transfer panosu oluşturmak istiyorum. ancak bu tip kontaktörlerin enversör sisteminde kullanıldığını hiç duymadım.
sizlere sorumda zaten bu. bu kontaktörler transfer panosunda kullanılırmı?
teşekkürler...
NİHAYET UYGULAMAYI YAPTIK....
Arkadaşlar,
tartışmamız yaz sonuna geldiği için uygulamaya geçememiştik ama sistemi şimdi devreye aldık.
cihazların yanına harici bir pano kurduk.
her kompresöre ait 50 kVar lık toplam 6 kondansatör kullandık.
kondansatörleri kompanzasyon kontaktörleri ile...
arkadaşlar,
yaptığımız incelemelerde cihaz üzerinde aperaj değerlerinin sürekli değiştiğini ve fazlar arası düzensizlik meydana geldiğini gördük.
yani olay cosq değerinin cihaz üzerinde darmadağın olması.
bu da 200 metrelik kablo üzerinden bozuk olarak geçtiği için gerilim düşümü...
değerli arkadaşlarım,
bende sorunu farkettiğimde ilk iş trafo kademesini 400V a çıkartmıştım.
trafo gece 400V veriyor
ancak tesis devreye girdiğinde (sabah 9:30) ana panodaki voltaj 385V a düşüyor.
trafo 1600 kVA kuru tip ABB ve tesisin tam yükteki toplam amperajı ortalama 1650 amper
ana...
Arkadaşlar şöyle bir sorunum var,
Çalıştığım tesiste kullanılan 2 adet soğutma grubunda aşırı derecede gerilim düşümü meydana geliyor. cihazların her biri 100x3kompresör=300 kw kapasitede. cihazlara çekilen besleme kablosu her faz için 2x150mm2 ve mesafe yaklaşık 150m. tesis OG ile besleniyor...