Arama sonuçlarınız

  1. Tesla3000

    Köşk Tipi Trafo Merkezinde Yönetmeliğe İstinaden Yangın Söndürme Sistemi Uygulanması

    Öncelikle Yönetmelik'e göre bir binada sprinkler zorunlu ise her bölgesine yapılmak durumundadır. Bahsettiğiniz alan bina dışında olan ayrı bir yapı, yapıdan çıkan olası yangının ana binaya sirayet etmesi gibi bir durum var mı onu değerlendirmek gerekebilir. Bunun dışında sprinkler sistemi...
  2. Tesla3000

    Kaçak akım rölesi sorunu (fişler takılı değilken atıyor)

    Bazı prizlerde nötr hattı ile toprak kablosunu yanlış bağlayabiliyorlar, mutfaktaki tüm prizleri kontrol edip mavi kablo nötre , sarı yeşil kablo da toprağa bağlanmış mı bakmak lazım
  3. Tesla3000

    Asgari ücret fark tahmini? (Ödüllü yarışma)

    Zamla çözüm olmuyor ülkeye belirli peryotlarla sağlam paralar gelmesi lazım, maalesef borcu borçla kapatmaktan başka çare kalmadı, en azından nefes aldırır, imf ye doğru gidiyor iş... (Ama bu sefer gelen paraları betona gömmeyelim inşallah amin)
  4. Tesla3000

    işletme topraklaması yorumlarınız

    Mesajı attıktan sonra ag buşing dediğinizi farkettim , ag ana pano çıkışlarında faz- toprak hatası gibi düşünerek yazmıştım. Ag buşing diyerek konuyu primer tarafa taşımayı başardınız tebrikler. Ordanda farklı bir soru üreterek beni sorgulamanızda konu hakkında bana yardım mı etmeye...
  5. Tesla3000

    işletme topraklaması yorumlarınız

    Açık tip şalter (toprak hata röleli) açtırma süresini 0,5 sn olarak ayarlayamaz mıyız?
  6. Tesla3000

    işletme topraklaması yorumlarınız

    Dokunma geriliminin hata süresine bağlı olarak hesaplanan değerlerini gösterir topraklama yönetmeliğindeki bir tablodan aldım, 220V için 0,49 sn diyordu 1 saniyenin neye göre kabul edildiğine dair bir bilgi var mı? Bilgi rica ederim.
  7. Tesla3000

    işletme topraklaması yorumlarınız

    Cevaplar için teşekkürler, bu durumda ozaman koruma ve işletme topraklamasının birleştirildiği bir tesiste topraklama yönetmeliğindeki formülasyona göre max faz-faz arası kısa devre akımı yerine max faz-toprak kısa devre akımını koyarak hesap yaptığımızda; Aşağıdaki gibi kesit 98,4mm2 çıkıyor...
  8. Tesla3000

    işletme topraklaması yorumlarınız

    Merhaba konu eski ama bende bir cevap yazmak istedim, Topraklama yönetmeliği EK-B ye göre ; 5 saniye içinde kesilebilen hata akımları için topraklama iletken kesit formülü aşağıdaki gibidir; A=Ik/ K√(tf/(ln Q(f+β)/(Qİ+β))) Burdan hareketle 1600 kVA trafo için Maksimum Kısa Devre Hata...
  9. Tesla3000

    Koruma topraklaması iletken kesit hesabı

    Trafo buşinglerinden gövdeye oluşabilecek hata akımı en yüksek olacağı için o noktada bir kesitin kurtarıp kurtarmadığına bakmanda fayda var, onun dışında 25 mm2koruma topraklaması kablosunu trafoya en yakın hangi noktada kullanıyorsan o noktadaki hata akımını hesaplayıp kesit kontrolü yapabilirsin
  10. Tesla3000

    Otel aydınlatma otomasyonu

    Merhaba , otel odası aydınlatma senaryosunu girişde bir master anahtar,yatak başlarında sagda ve solda master anahtar (tüm odayı kapatacak) , ayrıca girişte ve yatak başlarından da antreyi, yatak odasını, wc nin aydınlatmalarını lokal olarak kapatıp açmak istiyoruz. Basit bir kumanda devresi ile...
  11. Tesla3000

    Kaç kW Üzeri Trafo Talep Edilir

    Erdal Bey merhaba, 400Kw dan sonrası kesin trafo diye belirtmişssiniz bu konu ile ilgili yönetmeliğe / mevzuata nasıl ulaşabiliriz? Yardımlarınızı rica ederim.
  12. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Yangın ihbar butonu https://we.tl/t-UgExs9G9Dd Plan 3d
  13. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Zayıf akımı henüz yapamadım ama inşallah yapabilirsem her sistem için lejant oluşturmayı planlıyorum
  14. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Revit'te oluşturmuş olduğum priz sembol listesini aşağıdaki linke yüklüyorum, ilgilenen arkadaşlar faydalanabilir. YATAY PLAN KESİT 3D
  15. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Ufak ipuçları : 1-Örneğin armatürlerin edit family'den electrical connector kısmındaki voltage kısmını 230V ve yine aynı yerden panonun voltajını 400V ayarlamamıza rağmen armatürleri panoya bağlamak istediğimizde Revit' ten sürekli aşağıdaki mesajı aldığımızda; "Cannot assign or add LP1 to...
  16. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Link yenilenmiştir , iyi çalışmalar dilerim https://yadi.sk/d/iBpveu0wel4y_w Örnek ofis elektrik proje.rar
  17. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Project browser düzenleme videosu; Videodaki gruplandırmaları kendi elektrik projenize uygulayarak aşağıdaki gibi elektrik disiplinleri kat kat ayırabilirsiniz, ya da mevcut gelen mimari katlarına kendi elektrik disiplinlerinizi adapte edebilirsiniz.
  18. Tesla3000

    Ücretsiz Tünel Aydınlatma Programı Arıyorum

    Cevap verip ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
  19. Tesla3000

    Ücretsiz Tünel Aydınlatma Programı Arıyorum

    Merhaba, Ücretsiz Tünel Aydınlatma Hesap Programı arıyorum, tavsiyelerinizi rica ederim, Teşekkürler.
  20. Tesla3000

    Revit Elektrik Hakkında Herşey

    Elektrik legend oluşturma; View Range konusu; Layout oluşturma; Başka bir projeden layout, schedule kopyalama;
Geri