işletme topraklaması yorumlarınız

Merhaba konu eski ama bende bir cevap yazmak istedim,

Topraklama yönetmeliği EK-B ye göre ;

5 saniye içinde kesilebilen hata akımları için topraklama iletken kesit formülü aşağıdaki gibidir;

A=Ik/ K√(tf/(ln Q(f+β)/(Qİ+β)))

1685004722039.png



1685004745237.png


Burdan hareketle 1600 kVA trafo için Maksimum Kısa Devre Hata Akımını 50 kA alıdğımızda , Kısa Devre Hata Akımı (rms) etkin değer: Ik'' [kA] x 0.707 = 35,35 kA kabul edebiliriz. 20 °C Başlangıç Sıcaklığı Malzeme Katsayısı : 226 , Kısa Devre Hata Akımı Süresi (saniye): 0,5 sn , Son Sıcaklık Derecesi:300 derece, başlangıç sıcaklığı IEC den 20 derece, kabul edildiğinde hesaplanan kesit değeri: 128,4mm2 çıkmaktadır, burdan hareketle işletme topraklama kesiti 150mm2 seçebileceğimiz manası çıkıyor, değerlendirmelerinize sunarım.
 
Faz toprak arası 120V ölçmeniz, trafo işletme topraklamasi ve koruma topraklamalarinin, ek ve irtibat noktaları ile elektrot geçiş dirençlerinde yüksek direnç empedans olduğunun göstergesidir. Öncelikle irtibat noktalarında pas ve korozyon varmı kontrol edilmelidir. Daha sonra toprak direnci ölçü aleti ile toprak geçiş direncleri ölçülmelidir. Eğer geçiş dirençlerinde iyileştirme yapılması gerekirse o zaman bilindik doğru yöntemler ile iyileştirmeler yapılması gerekir.
 
Cevaplar için teşekkürler, bu durumda ozaman koruma ve işletme topraklamasının birleştirildiği bir tesiste topraklama yönetmeliğindeki formülasyona göre max faz-faz arası kısa devre akımı yerine max faz-toprak kısa devre akımını koyarak hesap yaptığımızda;

Aşağıdaki gibi kesit 98,4mm2 çıkıyor ozaman TNS 1600 kVA için 120mm2 seçmem doğru olur mu? Trafo kapasitesi arttıkça ozaman faz-toprak kısa devresi doğru orantılı artacağı için kesit artarak devam edecek sonucunu çıkartabilir miyiz?


Topraklama Hesab1.xls
A=Ik/ K√(tf/(ln Q(f+β)/(Qİ+β)))
TOPRAKLAMA YÖN EK-B'YE GÖRE GALVANİZ ÇELİK İLETKEN KESİT HESABI
TOPRAKLAMA YÖN EK-B'YE GÖRE BAKIR İLETKEN KESİT HESABI
MALZEMEBAKIR
Maksimum Kısa Devre Hata AkımıIk'' [kA]38
Kısa Devre Hata Akımı (rms)Ik'' [kA] x 0.70727,10
20 °C Başlangıç Sıcaklığı Malzeme KatsayısıK226
Kısa Devre Hata Akımı Süresi (saniye)tf0,5
Son Sıcaklık DerecesiΘf [°C]300
Başlangıç Sıcaklığı (IEC 60287-3-1'e Göre)Θi [°C]20
Sıcaklık Sabitiβ235
İletken KesitiA[mm2]98,4
 
ozaman koruma ve işletme topraklamasının birleştirildiği bir tesiste

1- Birleştirmenin nerede yapıldığına göre kablo kesitleri belirlenmeli.

Topraklama Birleştirme2.jpg



2-Faz-toprak kısa devre akımı yolundaki direnç ve reaktanslar belirlenerek kısa devre akımı bulunmalıdır.
faz-toprak arıza akımı.jpg


3- Kısa devre hata süresi verdiğim örnekte 1 sn olarak alınmış sizin örnekte ise 0,5. Siz neden 0,5 aldınız?
 
1- Birleştirmenin nerede yapıldığına göre kablo kesitleri belirlenmeli.

Ekli dosyayı görüntüle 98386


2-Faz-toprak kısa devre akımı yolundaki direnç ve reaktanslar belirlenerek kısa devre akımı bulunmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 98387

3- Kısa devre hata süresi verdiğim örnekte 1 sn olarak alınmış sizin örnekte ise 0,5. Siz neden 0,5 aldınız?
Dokunma geriliminin hata süresine bağlı olarak hesaplanan değerlerini gösterir topraklama yönetmeliğindeki bir tablodan aldım, 220V için 0,49 sn diyordu

1 saniyenin neye göre kabul edildiğine dair bir bilgi var mı? Bilgi rica ederim.
 
Son düzenleme:
Dokunma geriliminin hata süresine bağlı olarak hesaplanan değerlerini gösterir topraklama yönetmeliğindeki bir tablodan aldım, 220V için 0,49 sn diyordu
O tablo hata süresine göre izin verilen dokunma geriliminin ne olabileceğini veren tablodur. Yani o tablodan hareketle süre tespit edilmez.

utp gerilimi.jpg

1 saniyenin neye göre kabul edildiğine dair bir bilgi var mı?
Trafonun AG buşinginde faz-toprak arızası olması durumunda, enerjiyi kesecek olan şey nedir ve ne kadar sürede enerjiyi kesecektir?
 
O tablo hata süresine göre izin verilen dokunma geriliminin ne olabileceğini veren tablodur. Yani o tablodan hareketle süre tespit edilmez.

Ekli dosyayı görüntüle 98405

Trafonun AG buşinginde faz-toprak arızası olması durumunda, enerjiyi kesecek olan şey nedir ve ne kadar sürede enerjiyi kesecektir?
Açık tip şalter (toprak hata röleli) açtırma süresini 0,5 sn olarak ayarlayamaz mıyız?
 
Açık tip şalter (toprak hata röleli) açtırma süresini 0,5 sn olarak ayarlayamaz mıyız?

Trafonun AG buşinginde oluşacak bir faz-toprak arızası sonrasında, arızalı noktanın - yani trafonun- enerjisini kesecek olan eleman, AG’deki şalter değil, primer devredeki Sigorta ya da aşırı akım koruma rölesi ile donatılmış kesicidir. Trafonun sekonderinde meydana gelen faz-toprak arızası primere kaç amper olarak yansır ve yansıyan akım bu elemanların kaç saniyede devreyi kesmesini sağlar?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,891
Mesajlar
931,073
Kullanıcılar
452,777
Son üye
Phaidon57

Yeni konular

Geri
Üst