Merhaba konu eski ama bende bir cevap yazmak istedim,
Topraklama yönetmeliği EK-B ye göre ;
5 saniye içinde kesilebilen hata akımları için topraklama iletken kesit formülü aşağıdaki gibidir;
A=Ik/ K√(tf/(ln Q(f+β)/(Qİ+β)))
Burdan hareketle 1600 kVA trafo için Maksimum Kısa Devre Hata Akımını 50 kA alıdğımızda , Kısa Devre Hata Akımı (rms) etkin değer: Ik'' [kA] x 0.707 = 35,35 kA kabul edebiliriz. 20 °C Başlangıç Sıcaklığı Malzeme Katsayısı : 226 , Kısa Devre Hata Akımı Süresi (saniye): 0,5 sn , Son Sıcaklık Derecesi:300 derece, başlangıç sıcaklığı IEC den 20 derece, kabul edildiğinde hesaplanan kesit değeri: 128,4mm2 çıkmaktadır, burdan hareketle işletme topraklama kesiti 150mm2 seçebileceğimiz manası çıkıyor, değerlendirmelerinize sunarım.
Topraklama yönetmeliği EK-B ye göre ;
5 saniye içinde kesilebilen hata akımları için topraklama iletken kesit formülü aşağıdaki gibidir;
A=Ik/ K√(tf/(ln Q(f+β)/(Qİ+β)))
Burdan hareketle 1600 kVA trafo için Maksimum Kısa Devre Hata Akımını 50 kA alıdğımızda , Kısa Devre Hata Akımı (rms) etkin değer: Ik'' [kA] x 0.707 = 35,35 kA kabul edebiliriz. 20 °C Başlangıç Sıcaklığı Malzeme Katsayısı : 226 , Kısa Devre Hata Akımı Süresi (saniye): 0,5 sn , Son Sıcaklık Derecesi:300 derece, başlangıç sıcaklığı IEC den 20 derece, kabul edildiğinde hesaplanan kesit değeri: 128,4mm2 çıkmaktadır, burdan hareketle işletme topraklama kesiti 150mm2 seçebileceğimiz manası çıkıyor, değerlendirmelerinize sunarım.