Arama sonuçlarınız

  1. Kablo fiyatları hakkında

    Site ismi için teşekkürler.
  2. HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    Evet 2000 A civarı akım hatalı ölçümden dolayı imiş. Yazılım hatasından dolayı 50 kat fazla ölçülmüş. Fakat mesajın başında tablo olarak verdiğim ölçümler doğru. Jeneratör çıkış gerilimi 400 V, nötrü direk topraklı direnç yok. Tesiste hemen hemen tüm kontrolleri yaptık. Arızalı herhangi bir...
  3. İki Trafo Tek Nötr Direnci

    Uygulamada görmedim ama TEK zamanında basılan bir kitapçıkta, paralel çalışan iki transformatörün tek direnç üzerinden topraklanabileceği yazıyordu. Transformatör nötrleri ayırıcı üzerinden dirence bağlanıyordu.
  4. HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    Io akımı için akım trafosu yok faz akımlarının vektörel toplamından okuyor.(Yani öyle olmalı) Transformatör Nötr direncinde 1000/5 akım trafosu var ama o ayrı bir toprak koruma rölesine bağlı tek hat şemasında ki gibi. Önceki mesajımda ben de değinmiştim arıza akımı faz akımlarının aritmetik...
  5. HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    Cevaplarınız için teşekkür ederim. Nasıl düzeltmemiz gerekir acaba? Bu arada bir çok şey denedik fakat açmalar hep devam etti. Sadece yükseltici trafo nötrünü topraktan ayırınca arıza gelmiyor. Sorun ne olabilir sizce?
  6. HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    Topraklama iletkeni kesiti 70 mm2 dir. Burda ozellikle merak ettigim Io ariza akimi diger faz akimlarinin aritmetik toplami gibi.Bu konuya yorum getirebilecek arkadaslara ihtiyacim var. Cunku sorunu hala cozemedik.
  7. HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    Merhaba Arkadaşlar, Yeni devreye alınan hidroelektrik santralinde günde ortalama 6-8 kere aşırı akım toprak arızası geliyor. Santralin yükseltici trafosu 800 kVA, hat çıkışında kullanılan röle Microelettrica marka FMR röledir(Girişte MC30 röle). Röle ayarları: Akım trafosu 20/5 t1I>1,1 In...
  8. Hidroelektrik Santral Topraklama Sorusu

    Merhaba Arkadaşlar, Hidroelektrik santraller ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap arıyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim. 1. Topraklama ağı oluşturduk diyelim. Yükseltici transformatörlerin nötrü, direnç üzerinden bu ağamı bağlanacak yoksa ayrı topraklama mı yapılacak? Aynı soru generatör...