Arama sonuçlarınız

  1. Fancoil sürekli hava yapıyor

    Dostum tesisattaki su iyice soğuduktan sonra aşağıdan manuel olarak su ilavesi yap ve yukarıdan havayı almaya çalış derim.Birde kullandığın sirkülasyon pompasının salmastralarını da bir kontrol etmelisin.Eğer salmastralar gevşekse su kaçağına neden olur.En son olarak ta tesisatı bir takip etmeye...
  2. regal rac 12 ilginç kart arızası

    Topraklamadan gelen hattı bir kontrol et üstadım.Dönüş olduğunda kar arızaya geçiyor.Daha öncesinde ters dönen bir monofaze iç ünite fanı gördüm bu yüzden :)
  3. Scroll Kompresörü Manuel Çalıştırma

    kompresör kendi arasında by pass yapıyor.
  4. Scroll Kompresörü Manuel Çalıştırma

    sistem kapalıyken okuduysan dengeleme yapmıştır ama sistem aktif ise emiş basma arası bypass yapıyor anlamına gelir.Kompresöre veda edebilirsin ....
  5. Merkezi Sistem Soğutmacılar

    Arkdaşlar bende elimden geelen paylaşımı yapmaktan zevk duyarım.(özellikle mcquay konusunda materyal sıkıntımız yok)
  6. Su Soğutmalı Chiller York

    araya check valf koyöma şansın varsa mutlaka koy.Cihazın hangi kompresör olduğu belli olmadığı için sormak zorundayım.Vidalı kompresörde paletleri hasarlaman çok zaman almaz.Cihaz üzerinde check valf varsa(basma hattı üzerinde) muhtemelen arızalanmıştır.
  7. Meslek Bıraktıran Arıza

    ÜSTADIM Kablolar arasında sıkıntı yoksa kompresör mekanik olarak sıkışmış olabilir.Bir diğer alternatif ise kompresör kondansatöründe problem yaşanabilir.Bu nedenle bunların kontrolünü yapman gerekebilir(nacizhane fikrim)Kompresrde sıkışma vars omaj ya da başka bir şekilde tespit...
Geri
Üst