Arama sonuçlarınız

  1. Kaçak Akım Rölesi ile ilgili

    Nötr baralarını ayırınca problem çözüldü. Teşekkürler arkadaşlar.
  2. Kaçak Akım Rölesi ile ilgili

    Merhabalar, İşletmemizde kullandığımız server panosunda 2 ayrı gruplandırılmış 2 adet kaçak akım rölesi mecvut. Bu 2 rölenin nötr'leri tek barada birleşip sisteme dağılıyor. Sistem 2 haftadır düzgün çalışıyordu fakat yeni bir ekipman eklediğimizde, yeni eklenen cihazın bağlı olduğu kaçak akım...
  3. Paratoner inişi

    Merhaba, Binamıza paratoner kurulumu yapacağız. Demir yangın merdiveni üzerinden bakırı indirelim diye düşünüyoruz. Uygun olur mu?
  4. savior ftp

    Şuan sayfaya hiç girilmiyor.
  5. Neden Bir İnsan Cumartesi Sabahı Erkenden Uyanır?

    Çalışma temposuna vücudun uyum sağlamasından dolayı. :)
  6. Kendini yetiştirmiş bir Mekatronik Mühendisi olmak için neler tavsiye edersiniz

    Saydıklarını ileri seviyeye taşırsan, über bir mühendis olursun. :)
  7. KALİBRASYON MERKEZİ

    Biz işletmemizde Türkak ile çalışıyoruz. Gayette memnunuz.
  8. Elektrik Müh. Çalışma Alanı

    Yapı-Denetim firmalarıda çok arıyor mühendis fakat iyi maaş vermiyorlar diye dedikodular dolanıyor.
  9. Parmakla Araba Çalıştırma, Cep ile Araba Çalıştırma

    Üstat, Saygı duydum. Kolay birşey değil bu yaptıkların. :)
  10. Fabrika Aydınlatma?

    İyi akşamlar arkadaşlar, Fabrikada mevcut aydınlatmada 105Wlık spiral tasarruf ampulü bulunuyor. Aydınlatma yeterli değil ama yönetim aydınlatmaya yatırım planlamıyor. Ampullerinde hatırı sayılır bir bölümü gidik. Yeni aynı tip ampul alıp bağlamayı düşünüyorum. Kaliteli marka önerilerinizi...
  11. hangi seviyeye getirir?

    Bunlarım tümüne hakim olursan hayli hayli iş bulursun :)
  12. 1 Fazlı Elektrik sayaçları ters bağlanırsa ne olur?

    Dijitaller ya çalışır yada arıza verir. Mekanikte denemedim ama ters döndüğünü ilk defa duydum.
  13. UPS Topraklaması

    630 volt'luk koydum ben sıkıntı yok şimdilik. 250V'luk koyduğumda ısındıktan sonra kaçak akımı açtırmıştı. İlla 0.5mF'lık denemenede gerek yok. Çıkan voltaja göre uygun değerdekini ekleyebilirsin.
  14. Son Sınıf Elektrik Mühendisliği Öğrencisiyim, İş Arıyorum...

    Sahaya çıkmadan önce kendini çok iyi geliştir. :) İş arama konusunda bol şans.
  15. UPS Topraklaması

    Sadece bilgi işlem odası için nötr-toprak arasına 0.5 mF'lık kondansatör kullanmayı deneyebilirsin.
  16. CJ1M-CPU22 Şifre Koruması

    Şifre kırma konusunda yardımcı olacak meslektaşlar aranıyor. :)
  17. Omron Scu 41

    Söylenenleri uyguladım. Çalışıyor.
  18. Fabrika Topraklama Hakkında

    Cevap için teşekkürler. Nötr kesiti bana zaten yeterli gibi geliyor. Fazlar arası güç dağılımda dengesizlik tespit ettim. Bunu çözene kadar nötür-toprak barası arasına kondansatör bağladım. Sorunum bir nebze çözüldü.
  19. Fabrika Topraklama Hakkında

    Öncelikle iyi akşamlar. Çalıştığım fabrikada trafo ve ana pano topraklamasında sorun yok. Topraklama meger'im olmadığı için direnç'i ölçemiyorum ama nötr-toprak gerilimi 0.7 V -0.9 V arası değişiyor. Fakat ana panonun 100-120m uzağındaki panodan(aydınlatma ve ofis kısımlarını besliyor)...
  20. proteus lisans problemi

    lxk gibi bir ismi olan patch i bulman gerekiyor
Geri
Üst