Arama sonuçlarınız

  1. 50/51T Trafo aşırı akım

    Gece vardiyasında detaylı bir araştırma yaptım trip anında fider rolesi ile scada arasındaki ethernet kablo bağlantısında sıkıntı olduğunu scadaya bilgi düşmediğini normalde 67 yönlü aşırı akımdan tribe gittiğini buldum fiderin açmasından ünitede sıkıntı olmadığını anlamam lazımdı. Daha önceki...
  2. 50/51T Trafo aşırı akım

    Rolenin içeriğinde 50/51T koruma yapması için jeneratör giriş hücresindeki akım trafolarından bilgi alıyor çizimi var. Aklıma çıkış hücresinde de 800/5 akım trafoları var bileşik role olduğu için çıkış ve giriş hücrelerindeki (150/5 ve 800/5) akım trafolarından bilgi alışı var bunları...
  3. 50/51T Trafo aşırı akım

    1. trip süresi 2 s - 5.3 amper 2. trip seviyesi yok anında 6 amper
  4. 50/51T Trafo aşırı akım

    Merhaba çalıştığım iş yerinde 150/5 değerinde akım trafoları var( koruma amaçlı jeneratörleri) 50/51T trafo aşırı akımdan havanın kötü olduğu zamanlarda ünite korumasından tribe gidiyoruz fider kısmında da koruma olduğu halde. Merak ettiğim konu role testlerinde 1. adım trip 5.3 amper. 2. trip...
  5. Kompanzasyon Akım Hesabı

    Sanırım 2. şıkta değil buğün dalgıç pompayı hem kompanzasyon panosu devrede iken hemde bütün sigortalarını kapatıp devre dışı bırakarak çalıştırdım aynı akımı (23) amper çekiyor. şemadan anladığım kadarıyla merkezi kompanzasyonlarda motor yine reaktif akım çekiyor yapılan kompanzasyon sadece...
  6. Kompanzasyon Akım Hesabı

    Cosfi p/1.73.U.I den bulmuştum fakat yeni gördüm kompanzasyon panosu faal durumdaymış yanlış bilgi vermişim şimdide güç hesabı yapıyorum P= U.1,73.I 15448 W buluyorum motor etiketinde 11000 w yazıyor cosfi yok üçgen bağlı 23.5 amper yazıyor kompanzasyon panosuna bakıyorum cosfi 1 fakat güç...
  7. Kompanzasyon Akım Hesabı

    Merhaba henüz kompanzasyon panosu devreye girmemiş bir işletmede dalgıç pompa P-11 kw U-380 dijital ampermetre üçgende 23 amper ölçüyor buna göre güç hesabından cosfi 0.7 hesapladım. buna göre kompanzasyon panosu devreye alındığı zaman 1-cosfi 1 olduğunda ampermetre reaktif akımı ölçmediği...
  8. seri bağlanan lambalar üzerine düşen gerilim

    sayın digitalist cevap için teşekkürler.fakat I=P/V den 0.34 akım çeken lambalar It = I1=I2=I3=In den toplamışsınız ana akım ile eşitse ana akım 0.34 olmaz mı? lamba başınada 44 v düştüğü için lambanın gücü P=U.I -GÜÇ =44*0.34 den 15 w olduğu için mi sönük yanıyor veya normalde 0.34 amper...
Geri
Üst