purtul
Üye
- Katılım
- 12 Eyl 2012
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
Merhaba çalıştığım iş yerinde 150/5 değerinde akım trafoları var( koruma amaçlı jeneratörleri) 50/51T trafo aşırı akımdan havanın kötü olduğu zamanlarda ünite korumasından tribe gidiyoruz fider kısmında da koruma olduğu halde. Merak ettiğim konu role testlerinde 1. adım trip 5.3 amper. 2. trip adım değeri 6 amper fakat hattan veya trafo kısmında dielektrik vb. sebeplerle darbe geldiğinde scadan baktığımda normal çalışma akımı 60 amper iken 85 amperi görmüş birde 2. adımdan tribe gidiyor değerleri akım trafosunun dönüştürme oranına baktığımda 2.8 amperden tribe gitmiş oluyoruz testlerde 5.3 ve 6 amper varken 2.8 değerinde tribe neden gidiyoruz.tşkler.