  1. Trafo yüzde Uk sından trafo empedansı hesabı nasıl yapılır?

    cevabınız için çok teşekkürler şimdi şöyle mi oluyor benim yukarıda belirtiğim trafoda Zt= [8*(6.3kV)^2]/(100*8MVA) = 0.3969 ohm bu değer çok az değil mi acemiyim biraz bilmiyorum da
  2. Trafo yüzde Uk sından trafo empedansı hesabı nasıl yapılır?

    merhaba, elimizde 34.5kV/6.3kV ya çeviren 8MVA trafomuz var yüzde Uk=%8 bu trafonun empedansını nasıl hesaplarız.
  3. 3 fazlı güç sisteminde supply empedansı hesaplama nasıl yapılır?

    merhaba benim bir sorum var bu konularda yeniyim o yüzden pek bilgim yok. muhtemelen kolay bir sorudur. Model a three phase 50 Hz power system fed from 34.5kV supply system with 300 MVA short circuit rating, feeding 3 customers. (Calculate supply impedance, assume purely inductive, or with a...