5kva 48v invertor ve 4 adet 550w gunes paneli sistemi

Evet bu noktayı atlamışım. Ancak burada biraz işler karmasiklasiyor. Çünkü bahsedilen değer max voltaj çıkışı. Ve sürekli max çıkış voltajın da besleme yapabileceği dönem oldukça kısıtlı. Bu durumda 60 volt altında kalarak mppt şarja gecmeyebilir. Servise durumu belirterek fikir almakta fayda var. 60 volt şarj başlangıç voltajı ise Bu durumda inanılmaz kısıtlı bir zaman diliminde şarj gerçekleşecek demektir. Bununda elinizdeki mevcut ekipmanlari değiştirme şansınız yoksa 2 yolu var. 2 paralel 2 seri yaparak daha kısıtlı (bu konuda ne kadar dezavantaj yaşanabilecegi ile ilgili çok net bir fikrim yok açıkçası.) bir şarj düzeneği kurmak. Yada 3 panelli seri bir sistem kurmak. Çünkü şimdi attığınız 2 datasheete tekrar baktığımda 6 panelli sistem şarj aletinin max giriş gücü (3000w) üzerine çıkıyor.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.