Arama sonuçlarınız

  1. osiloski

    Sorunlu zil tesisatı

    kablo kopuktur. yada temas yok.
  2. osiloski

    Bir sisteme kaç adet süzme sayaç takılır

    Yapacağınız tadilat güç artışı binanın toplam gücünün % 20 sini aşması halinde usulsüzdür. Yeniden bina tadilat projesi yaparak ilgili dağıtım şirketine müracaat etmelisiniz. Bina kurulu gücünüzü en fazla % 20 ye kadar güç artışı yapabilirsiniz.
  3. osiloski

    İlginç bir xlpe kablo arızası (mı)

    Fider-1 e bağlı yönlü rölenizin L1 fazına ait gerilim ve akım ucunu L2 fazına ait akım ve gerilim ucuyla bir değiştirin bakalım. Arıza röleden kaynaklanıyor olabilir. Eğer bu sefer L2 den uyarı geliyorsa röleniz bozuktur.
  4. osiloski

    İlginç bir Jeneratör sorunu Yardım!

    Jeneratörle uğraşan bir arkadaş yok mu? Arkadaşa yardımcı olalım.
  5. osiloski

    Apartmanlarda elektrik tesisatının doğru yapılıp yapılmadığı

    Apartman yöneticisinin oradan branşman hattının geçtiğini bilmediğine eminim. Yani projesine göre rekortmen hattı doğru yerden geçtiyse sorumluluğu size yükleyebilirler. İnşallah resmi bir evrak imzalamamışsınızdır. Yoksa sizin için sıkıntı büyük olur. Resmi bir evrak imzalamadıysanız kaçmak en...
  6. osiloski

    Apartmanlarda elektrik tesisatının doğru yapılıp yapılmadığı

    Kardeş sen bina rekortman hattının nötr kablosunu koparmışsın. Allah yardımcın olsun...
  7. osiloski

    Jenaratör periyodik kontrolde otomatik transfer zorunlu hale mi geldi

    Kardeş, jeneratörler şebekeyle bir çalıştıkları için dağıtım firmaları bunların şebekeye ters besleme yapıp iş kazalarına yol açmalarını istemiyor. Bundan dolayı sabit jeneratörler için (seyyarlar için böyle bir şart yok) mekaniki ve elektriksel kilitleme düzeneğini jeneratör kabullerinde şart...
  8. osiloski

    Tali panolara çekilen topraklama hattı

    Bilakis yönetmelikte "birbirine 1 metreden yakın olan tüm metal gövdeler bir topraklama iletkeni vasıtasıyla birleştirilmelidir." der.
  9. osiloski

    Aylık Reaktif Oranlar

    Yük dengesiz değil. Dengesiz olsaydı kapasitifede bir miktar yazması gerekirdi. Kondansatörlerinizin güçleri yetmiyor olabilir. 1600 kVA bir trafonun kompanzasyon kondansatörleri en az 1000 kVAr olmalıdır. Buda her kademenin 50 kVAR dan aşağı olmayacağını gösterir. Kondansatörler boşalmış olsa...
  10. osiloski

    OG gerilim trafosu sağlamlık kontrolü

    İzolasyon megeriyle. OG/AG kaçak testi. OG gövde kaçak testi. AG gövde kaçak testi. Bunlardan herhangi birinde düşük omaj görürseniz gerilim trafosu arızalıdır ve değiştirilmelidir. Gerilim trafosunun primer ve sekonder uçlarını testlerden önce boşaltınız. Gerilim trafosu ölçüm ve koruma...
  11. osiloski

    Dalgıç Pompa Motoru Kablo Isınma Sorunu

    Biraz ısınma olur. Çok ısınırsa termik rölenin atması lazım. Termik ayarlarınız dalgıç pompa gücüne uygun. Yani biraz ısınması normal. Kesitiniz çok düşük olsaydı çok ısınırdı ve ısınmadan termik rölenizin açtırma yapması gerekirdi.
  12. osiloski

    Jeneratör hata

    Acil stop anahtarınız açık kalmış olabilir. Reset yaptınız mı? Arıza lambası yanık durumda.
  13. osiloski

    Su Sebili Sigorta Attirma Sorunu.

    Cihazın içini biz bilemeyiz. Cihazın içinde tam dalga doğrultucular veya yarım dalga doğrultucular var. Fişin yönünü değiştirince de illaki kaçak vardır fakat kaçak akımı belkide eşik değer olan 30 miliamperin altına düşmüş olabilir. Cihazın içindeki elektronik devrelerin topolojisi fiş yönünü...
  14. osiloski

    Iletme ve koruma topraklaması

    Eğer birleştirilseydi niye işletme topraklaması veya koruma topraklaması diye iki farklı tabir kullanılırdı.
  15. osiloski

    Kakr hakkinda soru

    Bağlı yük varsa KAKR atar. Giren akım yani faz (faz ikiye bölünüyor) ve çıkan akım yani nötr farklı olduğundan atması lazım.
  16. osiloski

    12*8 metre ev elektrik tesisatı

    youtube da güzel elektrik tesisatı çekme videoları var. Bu videoları izleyip işinizde çok acil değilse yapabilirsiniz.
  17. osiloski

    Elektrik fatura bilgileri cezaya girmiş olabilirmiyim?

    Ortalama tüketim gücünüz yaklaşık 2.5 kW. Dağıtım trafonuzun gücü, akım trafo çarpanı 40 tan dolayı 100 KVA. Demek ki dağıtım firması ortalama belli bir gücün altında sistemden yük çeken kullanıcılarına %3.5 ten daha çok trafo kaybı uyguluyor. Dağıtım firmanız % 15 trafo kaybı uygulamış...
  18. osiloski

    Trifaze

    Çok güzel bir soru sormuşsunuz. Tebrikler. Bakalım kim doğru cevap verebilecek.
  19. osiloski

    Şebekeye kapasitif basmak cezaya girer mi?

    Geceleyin GES devrede değilken sisteme kapasitif vermek trafonuzun sabit kondansatörüyle ilgili olabilir. Bu kondansatör değerini 15 kVAR kadar düşürüp bir deneyin.
  20. osiloski

    Scada testi yaparken hücreyi açma yapıp kapama yapmaması

    kesici kurma motorunun sigortası atık olabilir.