  1. sinan-aydemir

    18.5 Kw Motor Termik Röle Seçimi

    Arkadasim yildiz ucgen cqlistiracagin icin sadace hat kontaktorune termik koymalisin koydugun termikte motor akimini yarisindan fazla olmali yani 18- 25 amperlik termik yeterli
  2. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Tesekkurler arkadaslar yorumlariniz yardimlariniz icin hepinize tesekkur ederim
  3. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Fotoraf gondeericm ama gonderemiorum bu motor ucgundur surekli calisiyo boyle kalmasi ne sorun yaratir bize
  4. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Arkadaslar sigortadan gecen akim 25 amper
  5. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Faz faz arasi 380 volt gerilimler normal yani
  6. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Arkadaslar akim normal 15 amper akim cekio motor anma akimi etikette 22 amper sigortmda 32amper mekanik zorlanma var bnce senn dedgn gibi ama yapicak bisey yok buna motorun emisle basma caplari buyuk ayni motorn emis ve basma caplari kucuk onda problem ypl bunda ise calisinca bi ugultuku kulak...
  7. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Hayir iki faza kalmiyo cunku panomda motor koruma rolesi var device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
  8. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Peki neden yapar bu arki ana sigortam kompakt sigorta tek pompa olmadigi icin kumanda panosunda normal gecikmeli sigortayla paylastim
  9. sinan-aydemir

    Sigorta Isınıyor

    Arkadaslar yildiz ucgen bagli 11kw lik pompanin c 32 amperlik sigortasi isiniyo neden olabilir bu motor calistiginda isiniyo
  10. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Arkadaslar saolun yorumlariniz icin sorun mekanikmis motorun bagli olduhu fan cok buyukmus motora gore oyizden fazla emis yaparak motoru zorladigindan yapiyomuss emis agzini kapadik biraz normale dondu tesekkurler hepinize
  11. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Yalniz motor 5.5 kw tam yukte 11.50 amper cekmesi lazim Bizim motor tam yukte 21 amper akim cekip isinip termik attirio
  12. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Arkadaslar motoru bosta calistirdm 4,5amper akim cekti yukteyken 21 amper akim cekiyo kayislarini gevsekmi takmam lazim simdik.isterseniz fotorafta cekebilirim
  13. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Tesekkurler stage bende direk ucgen bagladim sorunum motorun cabuk isinip termik atmasi 5 dkikada 16 a mperi buluyo ve termik aciyo devremde motor koruma rolesi var iki faza maruz kalamaz anlicagin
  14. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Ben onu ilk basta 12 ampere ayarladim ilk kalkinmada hemen atti ondan sonra 16 ya kadar aldim oda 5 dk sonra atti
  15. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    V kw A 4 kutuplu 660-690 Y 5.5 11.5 380-420 D 5.5 11.5 440-480 D 6.4 11,5 Arkadaslar yorumlqriniz icin yardim ettiginiz icin tesekkur ederim motorun etiketi bu ben ucgen bagladim motoru termikte 10-16 amper 16 amperde calistirdim bes dk snra atti acaba...
  16. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Saol tesekkut ederim onada bakicam motorun kayislarinin sikiligi gevsekligi yaparmi peki motorun devresinde motot koruma rolesi koydun iki fazla calisamaz yani
  17. sinan-aydemir

    Motor Çok Akım Çekiyor ve Isınıyor

    Evet uc fazli cbuk isiniyo acaba motorun kasnaklarindan yaparmi bu arada cok tesekkur ederim hepinize cevaplariniz icin
  18. sinan-aydemir

    5.5 KW MAKİNE KABLO KESTİ

    Gogleden kablo kesit tablolarinida arastirip bulabilirsin
  19. sinan-aydemir

    5.5 KW MAKİNE KABLO KESTİ

    4 luk kablo yeterlidir