18.5 Kw Motor Termik Röle Seçimi

haznedar1

Üye
Katılım
27 Mar 2010
Mesajlar
30
Puanları
1
Arkadaşlar elimde 18.5 kw gücünde bir motor var.Bunu yıldız üçgen çalıştıracağım.Yardımcı kontaktör ve yıldız üçgen kontaktörü için 3tf45 kullanacağım.Termik seçimim ne olmalı benin.
 
yaklaşık 37 amp çeker 37-40 termik kullan
İki arkadaşda farklı cevap vermiş, ikiside doğru, ama nereye koyacaklarını belirtmemişler. Ilk cevapda, şebeke kkontaktörunden sonraya konan termık akım ayarı, ikinci cevap kontaktörlerden önce konacak, termık ayarlı Motor Koruma Şalteri nın termık ayarıdır.
 
Konu düzeltildi artık nereye koyacağınız belirlenmiştir :)
 
termik röle seçimlerinde her zaman kullana bileceğin basit bir hesap var motor gücünü 1,8 ile çarpıyorsun termik röle ayarlayacağın üst sınırı veriyor 10-33, 24-33vb termikler kullana bilirsin 3tf35de kullana bilirsin
 
Arkadasim yildiz ucgen cqlistiracagin icin sadace hat kontaktorune termik koymalisin koydugun termikte motor akimini yarisindan fazla olmali yani 18- 25 amperlik termik yeterli
 

Forum istatistikleri

Konular
130,068
Mesajlar
932,745
Kullanıcılar
453,061
Son üye
Ali.02

Yeni konular

Geri
Üst