Arama sonuçlarınız

  1. güç kalitesi harmonikler

    Amacınız harmonik üretmekse basit bir doğrultucu devresi kurmak yeterli olacaktır. DC bara için kullandığınız kondansatörün değerini değiştirerek harmonik seviyesine müdahele edebilirsiniz. Bu şekilde harmonikleri teker teker değiştirmek mümkün olmayacak, fakat genel seviyeyi ayarlayabileceksiniz.
  2. excel trafo hesaplama

    Hücrelerini isimlendirebilirsin. Sheet'in sol üst tarafında hücre adresinin yazdığı bir yer vardır. (A1, B4, AE12 vs. gibi) Oraya mesela "Güç" yazarsan, bu noktadan sonra herhangi bir hücrenin içinde "Güç" değişkenini kullanabilirsin. Tek harf kabul etmiyor diye biliyorum. En az iki harfli...
  3. trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?

    Emir Bey konuyu çok güzel anlatmış. Ben de işin tasarım kısmını biraz anlatayım. Uk, yani kısa devre geriliminin yüzdesel olarak oranı, transformatörün empedansını ifade etmekte kullanılan bir terimdir. Standart PI eşdeğer devresine göre: Xp = Primer Kaçak Endüktansı Rr = Primer Tel Direnci...
  4. TRAFO VEKTÖR GRUPLARI YARDIM

    D (Delta, Üçgen) bağlantı trafonun üç sargısının sırayla başlangıçlarının bitişlerine bağlanması ile gerçeklenir. Bu bağlantı noktaları da sırasıyla R S T fazlarına bağlanır. Y (Wye, Yıldız) bağlantı ise trafonun başlangıç (duruma göre bitiş) sargılarının birbirine bağlanması ve diğer uçlarının...
  5. OG KOMP. AKIM TRAFOSU YERİ

    Bu durumda kullandığınız transformatörün giriş çıkış bağlantılarına dikkat etmeniz lazım. Üçgen/yıldız bir bağlantıda 30 derece faz farkı olacağından ölçümde sorun yaşayabilirsiniz. Bu sebeple Gerilimi ve akımı farklı seviyelerden okumayın. Ya ikisini de OG den ya da ikisinin de AG den alın.
  6. 1kVA UPS Projesi

    CUK topolojisinin de giriş akımı sürekli. Yüksek PF değerleri elde edebilirsin. Zaten şu anda 50V'dan 310'a çıkaran bir devren var. CUK ile PFC sağlayıp 50V seviyesine indirirsin. Şu anki devren ile de 310'a geri çıkartırsın.
  7. 1kVA UPS Projesi

    Boost yerine izole CUK topolojisi kullanırsan aradaki transformatör sayesinde çıkışta istediğin DC gerilimi elde edebilirsin. 1kVA'ya kadar kurtarır seni. Daha büyük güçlerde zorlayabilir. Burada bir örneği var...
  8. trafo hesabı

    Burada değinilmiş olan trafo güçleri dizisi hakkında ufak bir bilgilendirme yapayım. Serinin adı Renard Serisi ve biz elektrikte genel olarak R10 serisini kullanıyoruz. Formül 10^(i/b) şeklinde. b değeri bu örnek için 10 alınmış durumda ve i=0 için 1 i=1 için 1.25 i=2 için 1.6 diye gidiyor...
  9. bir cihazın cosfi değerini ne belirler

    Güç faktörü ile cosfi aynı şeyler değil. İşin içine harmonikleride kattığınızda güç faktörü hesabı biraz değişiyor. Bilgisayarların girişindeki kontrolsüz tek fazlı doğrultucular bu güç faktörü değerinde ciddi düşüşlere yol açabiliyor.
  10. HARMONİK ETKİLERİ NELERDİR

    Standart üçgen bağlı bir üç fazlı bir kondansatörü, üçgen bağlanmış üç adet tek faz kondansatör olarak düşünün. İki terminal arasına multimetreyi koyup kapasite değerini ölçtüğünüzde, aslında birbirine paralel bağlı iki dalın eğdeğer kapasitesini ölçmüş olursunuz. Birinci dala C değerini...
  11. Mıknatısla Elektrik Üretme

    Arkadaşlar moraliniz bozmak istemem ama: Perendev magnet motor inventor arrested for embezzlement - National Breakthrough Energy | Examiner.com Durum bu. İşin özüne baktığınızda yer çekimi ile manyetik çekim çok farklı değil. Bir taş aşağı düşerken bu hareketten enerji üretebilirsiniz. Ama o...
  12. HARMONİK ETKİLERİ NELERDİR

    Bana uygulama yerinde gözüktü. Eğer kondansatörlerinizde bir değer kayması olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, sistem kapalı iken, multimetrenin kapasite ölçme modunda, kondansatör terminallerindeki kapasiteyi okumayı deneyin. Standart üçgen bağlı bir kondansatörde etiketteki değerin 1.5...
  13. şönt reaktör

    400kW kurulu gücü olan bir sistemde kapasitifin cosfi1 den 0.43'e düşmesi, 500m bir kablo için çok yüksek bir değer. Aklıma gelen tek şey ölçüm periyodu boyunca fabrikanın tatilde olması. Bu durumda aktif güç azalacağından dolayı reaktif oran artacak ve ceza riski oluşturacaktır. OSB...
  14. Kapasitif ceza şönt reaktör hesabı önerileriniz

    Çarpanın 1 olduğunu var sayarsak en yüksek değişiklik 27.05->28.05'de gerçekleşmiş: İki ölçüm arasında 231 kVArh değer artışı olmuş. İki ölçüm arasındaki vaktin 24 saat olduğunu kabul edersek, saat başı ortalama kapasitif güç 231/24 = 9.62 kVAr gözüküyor. Daha güvenli bir ölçüm için tavsiyem...
  15. akım trafosu ve gerilim düşürme

    Yıldız bağlı bir transformatörün nötründen nötr almak, üç fazı birleştirmek olarak nitelendirilemez. Uygulama doğrudur ve yıldız bağlantının birleşme noktasından nötr alabilirsiniz. Ayrıca gerilimleri ve akımları alırken trafo bağlantı şekline de dikkat etmeniz gerekir yıldız ve üçgen...
  16. kompanzasyon da ssr kulanılırmı?

    Kumanda-cı çok güzel bir özet geçmiş. Ama bu durum sizi korkutmasın çünkü tristörlü kompanzasyon sistemleri mevcut ve hızlı kompanzasyon gereken yerlerde yaygın bir şekilde kullanılmakta. İşin elektronik kısmı ile uğraşmak istemiyorsanız hazır modül olarak da alabileceğiniz ürünler mevcut...
  17. kapasitifden ceza geliyor

    Merhaba, Kapasitif ceza durumuna düşmemek için şönt reaktör kullanmanız gerekiyor. Bizimle temasa geçip teknik verileri sizden alabilirsek konu hakkında size uygun çözüm üretebiliriz. iyi çalışmalar dileriz
  18. şönt reaktör

    Merhaba, ELEKTRA | ŞÖNT REAKTÖRLER | Elektra, Kapasitif, Kapasitif Ceza, Şönt Reaktör adresinde "Bağlantı Şeması" kulakçığına girerek şönt reaktörlerin nasıl bağlanması gerektiğine dair şemayı görsel olarak inceleyebilirsiniz. Yardımcı olacağını düşünüyoruz. iyi çalışmalar dileriz
Geri