kompanzasyon da ssr kulanılırmı?

goksel k

Üye
Katılım
17 Kas 2009
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
46
merhaba,
kompanzasyon sistemlerinde kontaktör yerine 3fazlı solide state relay (ssr) kullanılabilir mi? mevcut sistemde rezistans yük fazla olduğundan (yaklaşık 1000kw )yük dalgalanması hızlı oluyor buna bağlı olarak kondansatör ve kontaktörler çok hızlı ve fazla anahtarlama yapıyor buda kontaktörün kontaklarının deforme olarak yapışmasına neden oluyor ki bu da aşırı maliyet ssr koyarsak ne olur
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Piyasada ki sıfır geçişli ssr ler omik ve rezistif yükler için (rezistans) dizayn edilmişlerdir, ve piyasa da en çok ısı kontrol uygulamaların da kullanılmaktadırlar. Sıfır geçiş özellikleri sayesin de bu tarz yükleri sürerken pik akımlarının önüne geçmiş olurlar.

Bu ssr ler bırakın kapasitif yükleri anahtarlamayı endüktif yükleri bile anahtarlarken sıkıntı yaratılar, çünkü endüktif yükler kontrol edilirken sıfır noktasın da devreye alınmazlar, bu sebeple endüktif yükler için özel üretilmiş olan, sıfır geçiş özelliği olmayan (non zero cross) ssr ler kullanılmalıdır. Ayrıca endüktif yükleri anahtarlayan bir ssr devresin de çok iyi dizayn edilmiş bir de snubber devresi olmalıdır.

Ssr ile kondansatör anahtarlama konusuna gelince de bunu sakın denemeyin arkadaşlar, hem vaktinizi, hem paranızı boşa harcamış olursunuz, ayrıca can güvenliğinizi de tehdit eden bir uygulamaya girişmiş bulunursunuz haberiniz olmadan. Çünkü bur da bahsedilen yük karakteristiğinin akımı Şebeke geriliminden 90 derece önde, bu yüzden tutupta tristörleri şebekenin sıfırın da tetiklerseniz faydadan çok zarara sebep olursunuz. Bu tarz yükleri şebeke gerilimin tepe noktasın da tetiklemek gereklidir. Ayrıca kondansatör devreden çıktıktan sonra, ucların da kalan sönümlenmemiş gerilimin de kontrol kartın da değerlendirilmesi ve buna göre tetik bilgisine karar verilmesi gerekir.

Anlayacağınız güç elektroniği konusun da uzmanlaşana ve bu yarı iletkenleri çok iyi tanıyana dek bu işlere girişilmemelidir, önce eğitim ve teorik bilgi, ardından pratik deneyler gelmelidir. Çalışmalarınız da başarılar dilerim, hoşçakalın.
 
en iyisi kontaktöre devam edelim.
 
Piyasada ki sıfır geçişli ssr ler omik ve rezistif yükler için (rezistans) dizayn edilmişlerdir, ve piyasa da en çok ısı kontrol uygulamaların da kullanılmaktadırlar. Sıfır geçiş özellikleri sayesin de bu tarz yükleri sürerken pik akımlarının önüne geçmiş olurlar.

Bu ssr ler bırakın kapasitif yükleri anahtarlamayı endüktif yükleri bile anahtarlarken sıkıntı yaratılar, çünkü endüktif yükler kontrol edilirken sıfır noktasın da devreye alınmazlar, bu sebeple endüktif yükler için özel üretilmiş olan, sıfır geçiş özelliği olmayan (non zero cross) ssr ler kullanılmalıdır. Ayrıca endüktif yükleri anahtarlayan bir ssr devresin de çok iyi dizayn edilmiş bir de snubber devresi olmalıdır.

Ssr ile kondansatör anahtarlama konusuna gelince de bunu sakın denemeyin arkadaşlar, hem vaktinizi, hem paranızı boşa harcamış olursunuz, ayrıca can güvenliğinizi de tehdit eden bir uygulamaya girişmiş bulunursunuz haberiniz olmadan. Çünkü bur da bahsedilen yük karakteristiğinin akımı şebeke geriliminden 90 derece önde, bu yüzden tutupta tristörleri şebekenin sıfırın da tetiklerseniz faydadan çok zarara sebep olursunuz. Bu tarz yükleri şebeke gerilimin tepe noktasın da tetiklemek gereklidir. Ayrıca kondansatör devreden çıktıktan sonra, ucların da kalan sönümlenmemiş gerilimin de kontrol kartın da değerlendirilmesi ve buna göre tetik bilgisine karar verilmesi gerekir.

Anlayacağınız güç elektroniği konusun da uzmanlaşana ve bu yarı iletkenleri çok iyi tanıyana dek bu işlere girişilmemelidir, önce eğitim ve teorik bilgi, ardından pratik deneyler gelmelidir. Çalışmalarınız da başarılar dilerim, hoşçakalın.
Altın değerinde bir bilgi paylaşımı olmuş ; teşekkürler [MENTION=105473]kumanda-cı[/MENTION] ; anlatmaya çalıştığın durum şu linkte herhalde
https://www.ia.omron.com/support/faq/answer/18/faq02083/index.html
 
Evet grafikler ile daha güzel bir anlatım olmuş, benim yaptığım zero cross ve no zer cross, diğer bir adı ile endüktif yük sürücülerini ise şu linkten inceleyebilirsiniz. ALPMIKROYAZILIM

Ayrıca dinamik kompanzasyon için tasarladığım, trsitörlü kondansatör sürücüler de saha testlerini geçmiş bulunmakta çok şükür, yakında siz değerli meslektaşlarıma onlarında tanıtımını yapacağım, hoşçakalın.
 
Kumanda-cı çok güzel bir özet geçmiş. Ama bu durum sizi korkutmasın çünkü tristörlü kompanzasyon sistemleri mevcut ve hızlı kompanzasyon gereken yerlerde yaygın bir şekilde kullanılmakta. İşin elektronik kısmı ile uğraşmak istemiyorsanız hazır modül olarak da alabileceğiniz ürünler mevcut. Türkiye'de de üreticileri var. Dikkat etmeniz gereken konu, bu modülleri sürebilmek için, bu modüller kadar hızlı bir de reaktif güç kontrol rölesi kullanılması gerekliliği. Röle çıkışları, yaygın olarak kullanılan modellerde kontaktörler ile sağlanıyor. Röle çıkışlarının transistör tabanlı olması gerekiyor ki devreye alış doğru zamanda gerçekleşsin.
 