  1. Motor demarj akımı ve kablo kesit hesabı

    Şu örnekteki hesaplama için yardımcı olabilir misiz? 200kW kurulu gücü olan bir makinenin için 50m'lik mesafede NYY kablo çekilecek. Burada gerilim düşümünü %2 olarak kabul ettiğimizde 62mm2 lik kabo kesiti yeterli oluyor. Ancak güç hesabından akım değeri böyle bir güç için 380A yapıyor. Fakat...
  2. Motor demarj akımı ve kablo kesit hesabı

    Kısa süreli bu kalkış akımı kablonun taşıyabileceği akımın üzerine çıkıyor. Peki bu durumda zamanla dur kalk çalışan motordan dolayı kabloda kavrulma ve zarar söz konusu olmayacak mı?
  3. Motor demarj akımı ve kablo kesit hesabı

    Sami bey, biraz daha detaylı açıklar mısınız?
  4. Motor demarj akımı ve kablo kesit hesabı

    Merhaba arkadaşlar, Bildiğiniz gibi motorların ilk kalkma esnasında oluşan demaraj akımı motor etiketinde belirtilen nominal akımdan çok 6-8 kat fazla olabiliyor. Burada bir motor için kablo kesiti hesaplanırken motordaki demarj akımına göre mi yoksa üzerinde yazan nominal akım değerine göre...
  5. fluke 360 kaçak akım pens ampermetresi yardım

    Merhaba arkadaşlar. Bazı ölçümlerde klemp içerisinden sadece toprak kablosunun geçtiğini de gördüm. Bu şekilde bir ölçüm doğru olur mu? Bir de, üç fazlı sistemlerde 3P+N+PE ölçüm yaparken, üç faz ve nötr klemp içerisindeyken toprak dışında mı kalmalı?
  6. HMI Panel Üzerinde Hata Mesajları

    Bilgi için teşekkürler, oldukça faydalı oldu. Alarm view kontrolünü nasıl kullanabilirim, kısaca tarif edebilir misiniz?
  7. HMI Panel Üzerinde Hata Mesajları

    Merhaba arkadaşlar. Siemens KTP serisi HMI panel üzerinde geliştirdiğim bir otomasyon ara yüzünde bazı durumlarda kullanıcılara hata mesajları oluşturmak istiyorum. Bunu text field ile yapmak istediğimde bu kontrolleri üst üste koyup, ilgili hata biti setlendiğinde visible özelliği sayesinde...
  8. Üç çıkışklı termokupl ölçümü

    Acil bu konuda yardımınıza ihtiyacım var.
  9. Üç çıkışklı termokupl ölçümü

    Hangi iki ucu kısa devreye etmeliyim. Kahve, yeşil, beyaz?
  10. Üç çıkışklı termokupl ölçümü

    Arkadaşlar merhaba. Elimde 3 çıkışlı bir termokupl var. Bu termoklupl'un sağlamlık testini nasıl yapabilirim? Yeşil, Kahve, Beyaz kabloların anlamı nedir?
  11. Nötr olmadan kaçak akım rölesi bağlama

    Bu durumda güç ve kumanda devresini kapsayan panonun ana girişine KAR uygulayabilir miyiz?
  12. Nötr olmadan kaçak akım rölesi bağlama

    Bildiğiniz üzere, makinelerin ana panolarından kumanda ve güç devreleri aynı hattan besleniyor. Bu durumda, makinenin girişine sadece bir adet KAR bağlanması yeterli midir? Yoksa kumanda ve güç devresini ayırıp ayrı ayrı mı KAR uygulanmalıdır?
  13. Elektrik motor devrelerinde kaçak akım uygulaması

    Merhaba arkadaşlar... Son zamanlarda isg uygulamaları nedeniyle endüstriyel makinelerde KAR takılması isteniyor. ancak asenkron motor olan makinelerde (motorlarda nötr kullanılmaması nedeniyle) devre nötr üzerinden tamamlanmıyor ve kar kullanılamıyor. Schneider firması bu durumda motorlar için...
  14. 3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    kondansator, bobin dışında omik olmayanlar hangileridir?
  15. 3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    Arkadaşlar öğrenmek istediğim bir konu var. Monofazelerde güç hesabı yaparken cosfi 1 mi yoksa 0,8 mi alınır? Örneğin evde 2 kw lık bir ısıtıcı kaç amper çeker?
  16. Kontaktör Karakteristikleri

    Estetikten çok, çalışma dayanımı ve kalitesi önemli. Bu kapsamda hangi markalar öne çıkıyor sizce?
  17. Kontaktör Karakteristikleri

    Arkadaşlar marka konusunda tavsiyelerinizi bekliyorum. Siemens ve Schneider arasında seçim yapılmaası gerekirse hangisini tercih edersiniz.
  18. Kontaktör Karakteristikleri

    Bilgi için teşekkürler. Diyelim ki motoru yıldızda çalıştıracağız. Yıldızdaki gücü 2,2 kW ise kontaktörü de 2,2 kW seçmeliyiz. Doğru mudur?
  19. Kontaktör Karakteristikleri

    Örneğin 2,2 kW yıldız da çalıştırmak istediğim bir motor var. Bunun için 4 kW, termik için 4..6,3 A sahası uygun mudur?
  20. Kontaktör Karakteristikleri

    max akım derken, kontaktör bu akım altında da açma kapama yapabilir mi? Açma kapama yapabiliyorsa bu akım altında çalışmak kullanım ömrünü kısaltır gibi bir anlama mı geliyor? Örn siemensin 4kw kontaktöründe nominal akımı 9A iken Ie 18A dir. Bunu yorumlayabilir misiniz?